好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

重庆永川吊水洞煤矿一氧化碳超限事故专项辨识报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

情况,进行解决。

根据分级情况决定管控层次,风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施。

六、风险辨识

根据经验判断法关于重庆市永川区吊水洞煤矿“12.4”一氧化碳超限事故案例,针对本矿存在的类似的危险因素开展安全风险辨识评估。具体内容如下:

1、井口检身房未严控对入井人员进行违禁品检查,携带明火、烟草入井,可能造成火灾事故。

2、井下作业人员不会使用自救器及自救器失效,在遇险情时,无法及时采取有效进行的自救,可能造成人员中毒或窒息事故。

3、井下各点消防器材配备不足或灭火器失效,当遇到初期火源燃烧时不能及时扑灭,可能造成火灾事故扩大。

4、井下消防管路系统不完善,未覆盖全矿井各巷道,可能造成火灾事故扩大。

5、井下一氧化碳传感器标校不及时或者故障后未能及时发现处理,可能造成火灾事故的扩大和人员中毒或窒息事故。

6、综采工作面束管系统不完善,导致监测数据不准确,无法及时预测采空区遗煤自燃,可能造成火灾事故。

7、回采结束后,未在规定时间内封闭采空区,可能导致采空区自燃发火,造成火灾事故。

8、井下机电设备检查不到位,出现失爆后未及时进行处理,可能造成火灾事故。

9、安全监控值班人员未及时汇报作业地点有害气体超限情况,可能造成事故处理不及时或导致事故扩大。

10、未严格按照密闭规范标准施工,没有做到四断“断轨道、断

电缆、断管路、断网子”,导电体进入密闭内部,可能造成火灾事故。

11、井下永久密闭构筑质量不符合要求,闭墙跑漏风严重可能引起采空区自燃,造成火灾事故。

12、作业地点浮煤及废油脂、棉纱、纸等可燃物管理不到位,可能造成火灾事故。

13、爆破后,炮烟未散尽,作业人员进入工作面可能导致一氧化碳中毒事故。

14、作业人员不会使用压风自救、供水施救装置,当遇到险情时,不能及时采取有效的进行自救防护,可能造成人员窒息和中毒事故。

15、作业人员未携带便携式检测报警仪,当作业地点出现有害气体浓度升高时,不能够及时发现异常,可能造成人员中毒和窒息事故。

16、带式输送机安装时使用不合格的输送带或输送带磨损严重,可能造成人员中毒和窒息伤亡事故。

17、井口及井下违规进行动火作业,可能造成火灾事故。 七、安全风险评估结果

安全风险评估结果表

序号 风险地点 辨识 对象 检查 项目 明火 管理 风险 类型 风 险 描 述 风险 等级 L 风险评估 E C D 井口检身房未严控对入井人员进行违禁火灾 品检查,携带明火、烟草入井,可能造成火灾事故。 中毒或 窒息 井下作业人员不会使用自救器及自救器失效,在遇险情时,无法及时采取有效进行的自救,可能造成人员中毒或窒息事故。 井下各点消防器材配备不足或灭火器失火灾 效,当遇到初期火源燃烧时不能及时扑灭,可能造成火灾事故扩大。 重大 3 6 40 720 较大 3 6 15 270 重大 3 6 40 720 1 井口检身房 作业人员 2 井下 作业地点 作业人员 自救器 使用 3 井下 作业地点 消防器材 消防器材配备 4 全矿井 井下消防管路 消防系统管理 火灾 井下消防管路系统不完善,未覆盖全矿井各巷道,可能造成火灾事故扩大。 重大 1 6 40 240 5 井下 作业地点 一氧化碳 传感器 传感器管理 中毒或 井下一氧化碳传感器标校不及时或者故障后未能及时发现处理,可能造成火灾事重大 3 6 40 720 窒息 故的扩大和人员中毒或窒息事故。 综采工作面束管系统不完善,导致监测数火灾 据不准确,无法及时预测采空区遗煤自燃,可能造成火灾事故。 回采结束后,未在规定时间内封闭采空火灾 区,可能导致采空区自燃发火,造成火灾事故。 井下机电设备检查不到位,出现失爆后未及时进行处理,可能造成火灾事故。 安全监控值班人员未及时汇报作业地点其他 有害气体超限情况,可能造成事故处理不及时或导致事故扩大。 未严格按照密闭规范标准施工,没有做到重大 3 3 40 360 重大 3 3 40 360 重大 3 6 40 720 6 综采工作面 束管系统 束管系统管理 综采工7 综采工作面 综采工作面采空区 作面采空区管理 8 全矿井 井下机电设备 机电设备管理 值班人员职责 火灾 重大 3 6 40 720 9 安全监控信息中心 值班人员 10 井下 作业地点 密闭 密闭 管理 火灾 四断“断轨道、断电缆、断管路、断网子”,导电体进入密闭内部,可能造成火灾事故。 重大 3 3 40 360 11 井下 作业地点 密闭 密闭 管理 井下永久密闭构筑质量不符合要求,闭墙火灾 跑漏风严重可能引起采空区自燃,造成火灾事故。 作业地点浮煤及废油脂、棉纱、纸等可燃物管理不到位,可能造成火灾事故。 重大 3 6 40 720 12 井下 作业地点 可燃物 可燃物管理 火灾 重大 3 6 40 720 13 爆破地点 爆破产生有害气体 爆破 管理 中毒 爆破后,炮烟未散尽,作业人员进入工作面可能导致一氧化碳中毒事故。 作业人员不会使用压风自救、供水施救装置,当遇到险情时,不能及时采取有效的进行自救防护,可能造成人员中毒或窒息事故。 作业人员未携带便携式检测报警仪,当作业地点出现有害气体浓度升高时,不能够及时发现异常,可能造成人员中毒或窒息事故。 带式输送机安装时使用不合格的输送带或输送带磨损严重,可能造成人员中毒或重大 3 3 40 360 14 井下 作业地点 压风自救供水施救装置 自救装置完好情况 中毒或 窒息 重大 3 6 40 720 15 井下 作业地点 便携式检测报警仪 人员配备情况 中毒或 窒息 中毒或 较大 3 6 15 270 16 井下 运输巷道 带式 输送机 输送带管理 严禁进重大 3 6 40 720 窒息 窒息事故。 井口及井下违规进行动火作业,可能造成火灾事故。 17 井口及井下 动火作业 行动火作业 火灾 重大 3 6 40 720 本次安全风险专项辨识评估共辨识安全风险点17处,辨识安全风险共2类17项,经评估分级,重大风险14项、较大风险项3项。 八、安全风险管控措施及成果应用

专项安全风险辨识管控措施及转化应用

风险 类型 风险描述 安全风险管控措施 转化 应用 井口检身房未严控对入井人员进行违禁火灾 品检查,携带明火、烟草入井,可能造成火灾事故。 1、加强作业人员教育,提升安全意识。 2、加强检身力度,严格执行井口检身制度。 安全生产 管理制度 中毒或 窒息 井下作业人员不会使用自救器及自救器失效,在遇险情时,无法及时采取有效进行的自救,可能造成人员中毒或窒息事故。 1、加强对作业人员自救器使用的培训。 2、定期对自救器进行检查维护。 3、自救器失效或者损坏的及时更换。 机电管理制度 井下各点消防器材配备不足或灭火器失火灾 效,当遇到初期火源燃烧时不能及时扑灭,可能造成火灾事故扩大。 1、严格按要求配备消防器材。 2、定期对消防器材进行检查维护。 3、定期对灭火器进行检修效验。 矿井防灭火 专项设计 火灾 井下消防管路系统不完善,未覆盖全矿井各巷道,可能造成火灾事故扩大。 1、严格按要求铺设消防管路。 2、定期对管路进行检修维护。 3、消防管路需覆盖全矿井。 矿井防灭火 专项设计 1、定期检修、维护监控传感器。 中毒或 井下一氧化碳传感器标校不及时或者故障后未能及时发现处理,可能造成火灾2、监测监控电缆必须悬挂整齐,杜绝破皮、失爆现象。 3、加强对巡检员岗位职责及相关专业知识的培训。 4、巡回检查中,发现传感器失真或其它监测监控问题,应立即采取措施、进行处理。 安全监控系统管理制度 窒息 事故的扩大和人员中毒或窒息事故。 综采工作面束管系统不完善,导致监测火灾 数据不准确,无法及时预测采空区遗煤自燃,可能造成火灾事故。 回采结束后,未在规定时间内封闭采空火灾 区,可能导致采空区自燃发火,造成火灾事故。 1、回采结束后45天内封闭采空区。 2、严格按规定标准构筑采空区闭墙。 3、加强日常闭墙的检查维护。 1、严格按标准安设束管采样系统。 2、定期对束管进行检查维护。 综合 防灭火措施 综合 防灭火措施 火灾 井下机电设备检查不到位,出现失爆后未及时进行处理,可能造成火灾事故。 1、入井的机电设备必须经检验合格后方可投入使用。 2、防爆性能受到破坏的机电设备,必须立即处理或更换,不得继续使用。 3、定期对机电设备进行防爆检查。 1、加强对安全监控值班人员异常情况处理相关内容的培训。 2、安全监控值班人员,发现监控设备故障应及时通知巡检员及相关人员进行处理。 3、巡检员加强对监控设备的排查力度,发现问题及时汇报处理。 1、严格按照采空区密闭标准构筑闭墙。 2、构筑密闭前,切断一切通往闭墙的轨道、电缆、管路、网子”等导电体。 3、加强日常闭墙的检查维护。 机电管理制度 安全监控值班人员未及时汇报作业地点其他 有害气体超限情况,可能造成事故处理不及时或导致事故扩大。 未严格按照密闭规范标准施工,没有做火灾 到四断“断轨道、断电缆、断管路、断网子”,导电体进入密闭内部,可能造成火灾事故。 安全监控系统管理制度 通风设施 管理制度 1、用不燃性材料构筑,做到严密不漏风(手触无感觉、耳听无声音)。 2、密闭上下要砌在顶底坚实岩石上,有伪顶或软底时,要挑顶或起底;密闭周边须掏槽见硬帮、硬底、硬顶,并接实,四周要有不小于0.1m的裙边。岩巷构筑密闭时,嵌入周边岩石的深度不小于0.2m;煤巷构筑密闭时,嵌入实体煤不小于0.3m。 3、密闭内有积水时,内外墙用水泥抹面,墙内底部井下永久密闭构筑质量不符合要求,闭火灾 墙跑漏风严重可能引起采空区自燃,造成火灾事故。 用红粘掺白灰捣实后再填黄土或者用混凝土砌筑墙体。密闭底部须设反水池或反水管,自然发火煤层采空区密闭须设观测孔、措施孔孔口设置阀门,具体如下: (1)观测孔:设在离底板高度为墙高的2/3处、安装直径不小于25mm,用于观察压差、气温和取样。 (2)反水孔:设在离底板高度0.3m处、安装直径不小于50mm放水管,并带有水封结构或安装阀门。 (3)措施孔:设在密闭的顶部,安装直径不小于100mm防灭火备用管。 4、墙面应平整,每平方米内凸凹不大于10mm,并勾缝抹面,做到无裂缝、无重缝、无空缝、无漏风。 通风设施 管理制度 火灾 作业地点浮煤及废油脂、棉纱、纸等可燃物管理不到位,可能造成火灾事故。 1、每班需将作业地点浮煤清理干净。 2、作业产生的废油脂、棉纱、纸等可燃物需装在盖严的铁桶内,及时升井处理。 1、严格按规定进行放炮作业。 2、放炮完毕后,等待一段时间,炮烟散尽方可进行下一步作业。 3、放炮后严格进行瓦斯检查。 4、严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。 作业规程 中毒 爆破后,炮烟未散尽,作业人员进入工作面可能导致一氧化碳中毒事故。 放炮安全技术措施

重庆永川吊水洞煤矿一氧化碳超限事故专项辨识报告

情况,进行解决。根据分级情况决定管控层次,风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施。六、风险辨识根据经验判断法关于重庆市永川区吊水洞煤矿“12.4”一氧化碳超限事故案例,针对本矿存在的类似的危险因素开展安全风险辨识评估。具体内容如下:1、井口检身房未严控对入井人员进行违禁品检查,携带明火、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
44mn86y1360a6ri16ozy38gut0xt46013w0
领取福利

微信扫码领取福利