其中 Nlw —— 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk —— 风荷载标准值,wk = 0.236kN/m2;

Aw —— 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 3.60×3.00 = 10.800m2; No —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000

经计算得到 Nlw = 3.572kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 8.572kN 连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中 —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.60的结果查表得到=0.95; A = 4.24cm2;[f] = 205.00N/mm2。 经过计算得到 Nf = 82.709kN Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 8.572kN大于扣件的抗滑力8.0kN,不满足要求! 采用钢管背在原有建筑窗上下钢筋混凝土梁上,故扣件满足要求。

连墙件扣件连接示意图见附后

七、悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

本工程中,脚手架排距为1050mm,内侧脚手架距离钢柱300mm 水平支撑梁的截面惯性矩I = 712.00cm4,截面抵抗矩W = 102.00cm3,截面积A = 21.50cm2。

受脚手架集中荷载 P=9.20kN

水平钢梁自重荷载 q=1.2×21.50×0.0001×7.85×10=0.20kN/m

悬挑脚手架示意图

9.20kN 0.20kN/mA 1001300B 9.20kN

悬挑脚手架计算简图

经过连续梁的计算得到

9.089.070.000.020.130.349.559.59

悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

1.7100.453

悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)

0.0000.044

悬挑脚手架支撑梁变形图(mm)

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为 R1=9.103kN,R2=9.588kN

最大弯矩 Mmax=1.710kN.m

抗弯计算强度 f=M/1.05W+N/A=1.710×106/(1.05×102000.0)+4.081×1000/2150.0=17.862N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

八、悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下

其中 到:

b=2.00

b —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B得

由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值b'=1.07-0.282/b=0.929

经过计算得到强度 =1.71×106/(0.929×102000.00)=18.04N/mm2;

< [f],满足要求!

水平钢梁的稳定性计算