好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

06壁挂炉设计要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

壁挂炉设计要求

? 规范要求 设置壁挂炉的房间的要求

1 壁挂炉应安装在通风良好,有给排气条件的厨房或非居住房间内 2 安装壁挂炉的房间净高不应低于2.2m

3 应安装在方便操作、检修、观察火焰且不易被碰撞的地方 4 安装壁挂炉的墙面和地面应能承受所安装壁挂炉的荷重

5 设置容积式壁挂炉的地面应做防水层,近处应设地漏;地漏及连接的排

水管道应能承受90℃的热水。 壁挂炉安装位置的要求

1 壁挂炉和相邻灶具的水平净距不得小于30cm。壁挂炉的其他部位的防水

间距应按下表规定执行:

壁挂炉和可燃材料、难燃材料装修的建筑物部位的最小距离(mm)

燃具种类 半密闭式 热负荷12kw以下的壁挂炉 热负荷(12~70)kw的壁挂炉 密闭式壁挂炉 无烟罩自然排气式壁挂炉 室外式 有烟罩自然排气式壁挂炉 强制排气式壁挂炉 间隔距离 上方 — — 45 侧方 45 150 45 后方 45 150 45 前方 45 150 45 150 150 600(300) 150(45) 150(45) 150(100) 150(45) 150(45) 150(45) 150(45) 150(45) 150(45) 注:间隔距离栏中,括弧内数值为戴金属防热板时的燃具和建筑物的距离。

2 壁挂炉上部不应有明敷的电线、电器设备及易燃物,下部不应设置灶具

等燃具。

燃气管道、冷热水管道和供回水管道的安装要求 1 燃气管道和冷热水管道的安装应符合说明书要求进行 2 管道连接应牢固

3 壁挂炉泄压口、溢水口等部位下方应有排水设施;排水过热时,应采取

有效的降温措施;炉体排水连接管上不得设置阀门

4 供暖系统最低部位应设排水阀(地板采暖除外),密闭式采暖系统的最高

部位和散热器上部应设排气阀;系统中至少应设置一个自动排气阀 5 供暖系统回水管上应安装过滤器(网)

6 炉体采暖供回水管道、给水和燃气管道上应设阀门 7 采暖水系统的注水压力不应小于0.1MPa

? 壁挂炉的使用级配套燃气管道设计

一、壁挂炉的使用

燃气壁挂锅炉是小型锅炉的一种,简称燃气壁挂炉,最早出现于上个世纪三十年代的欧洲,随着当时欧美国家经济的快速发展,能源结构形式转变成以油、气等清洁能源为主,人们对于生活环境和生活质量的要求不断提高,在一些大型公寓和居民建筑开始采用壁挂锅炉。早期的壁挂锅炉主要用于供暖,如今的壁挂锅炉已发展成为供暖和供应生活热水两用换热设备。

燃气壁挂锅炉结构形式比较简单,简单地说由三部分组成:燃烧设备、换热设备、自动控制和安全保护装置。

燃气壁挂炉的工作原理:主要是通过将燃气和空气预混后点火燃烧,通过换热系统将热媒水(或生活热水加热),再通过散热末端加热空气用以采暖或供热的一个过程。

燃气壁挂炉的工作过程是:在锅炉待机工作状态下,当锅炉感知到有采暖需求时,风机启动,开始30秒的“前吹扫”,形成燃烧仓负压,空气进入燃烧仓;风压差开关启动,打开燃气电磁阀,燃气进入燃烧仓和空气预混;循环水泵开始工作;同时点火电极开始放电形成电弧将燃气点燃,燃气燃烧后火焰将主换热器中的锅炉炉水加热用于热交换,循环水泵将热水送出和二次系统热交换用于采暖或供热。

当有生活热水需求时,生活热水流量开关启动并切换电磁三通阀,锅炉炉水通过换热器将生活热水换热,然后供应生活热水。

燃气壁挂炉的使用主要以别墅、公寓和复式的小高层等高档住房为主,随着经济的发展及人们对舒适度要求的提高,燃气壁挂炉市场发展会很迅速,因此针对不同类型的建筑,适当的考虑一定比例的用户使用燃气壁挂炉采暖是很有必要的。

由于燃气壁挂炉采暖是近年来新出现的产物,在以往的燃气管道设计中尚未考虑该部分的用气量,随着越来越多的燃气壁挂炉的投入使用,给我们燃气管道

的设计提出了新的要求。下面针对燃气壁挂炉配套燃气管道的设计进行分析和探讨。

二、耗气量计算方法

通过对燃气壁挂炉的原理分析,常用燃气壁挂炉有两个功能,一采暖;二是包括洗浴在内的生活热水供应。

国家标准规程中尚无针对燃气分户供热工艺计算的规定。结合此类工程设计的经验,燃气管道计算流量按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 规定的同时工作系数法计算。

通常情况下,按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006附录F中给出的居民双眼灶的同时工作系数,先计算出居民双眼灶的耗气量,然后在根据《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-1999给出的采暖炉同时工作系数计算出壁挂炉的用气量,再将两个耗气量累加起来。但是这种方法计算出的用气量会很大,和现实生活中使用的用气量相差很多。

另一种方法:首先按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006附录F中给出的居民双眼灶和快速热水器的同时工作系数,用灶具负荷和住宅热水热负荷,计算管道燃气满足灶具和燃气壁挂炉热水供应功能的耗气量;然后按照《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-1999给出的采暖炉同时工作系数。用住宅采暖热负荷计算管道燃气满足燃气壁挂炉供暖功能的耗气量;二者叠加,作为燃气管道计算流量。

1、计算公式及同时工作系数 (1)计算公式 Qh=ΣkNQn

式中Qh——燃气管道计算流量(m3/h); k——燃具同时工作系数; N——户数;

Qn——燃具的额定流量(m3/h)。 2、同时工作系数

居民双眼灶和快速热水器的同时工作系数详见《城镇燃气设计规范》GB50028-2006附录F。

采暖炉的同时工作系数:

N K N K 1 1.00 11 0.80 2 1.00 12 0.80 3 1.00 13 0.80 4 0.95 14 0.79 5 0.92 15 0.79 6 0.89 16 0.78 7 0.86 17 0.78 8 0.84 18 0.77 9 0.82 19 0.76 10 0.81 20 0.76 ﹥20 0.75 3、热负荷估算

1)采暖热负荷:由于采暖热负荷的计算比较复杂、繁琐,另外有时很难得到建筑物热负荷的资料。因此,通常是采用概算指标法来确定各类热用户的热负荷。供暖设计热负荷的概算,常用方法可采用体积或面积热指标法来计算。

a)体积热指标法:建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算。 Qn=qv×V×(tn-tw)(W) 式中, On——建筑物的供暖设计热负荷,W; V——建筑物的外围体积,m3; tn——供暖室内计算温度,℃; tw——供暖室外计算温度,℃;

qv——建筑物的供暖体积热指标,W/m3?℃,它表示各类建筑物,在室内外温度差为1℃时,每1m3建筑物外围体积的供暖热负荷。供暖体积热指标qv的大小主要和建筑物的围护结构及外形有关。建筑物围护结构传热系数越大、采光率越大、外部建筑体积越小等qv值将越大。

b)热指标法:建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算。 On:qfxF(W)

式中,On建筑物的供暖设计热负荷, W;F建筑物的建筑面积,m2;

Of建筑物的供暖面积热指标,W/m2,它表示每1m2建筑面积的供暖设计热负荷。

必须说明:建筑物的供暖热负荷,主要取决于通过垂直围护结构(墙、门、窗等)向外传递热量,它和建筑物的平面尺寸和层高有关,因而不是直接取决于建筑平面面积。用供暖体积热指标表征建筑物供暖热负荷的大小,物理概念清楚;但采用供暖面积热指标,比体积热指标更易于概算,对于一般民用住宅层高在

3m以下工程上可采用面积热指标法进行概算

2)生活热水负荷

燃气壁挂炉的生活热水负荷,是指为了制备生活热水所提供的热量,其计算方法如下:

Q=Σqs(Tr-Tl)Cρ

式中:Q—生活热水的设计供热量(W);

qs—器具的额定秒流量(L/S),参照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; Tr—使用时的热水温度(℃),户内若采用双管供热系统,则Tr以55~60℃为宜,户内如果采用单管供水系统,则Tr一般为35~40℃;

Tl—冷水温度(℃),参照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; C—水的比热4187(J/kg·℃); ρ—热水密度(kg/L)。 3)估算法计算:

举例如下:某一小区有新住居民100户,居民除有用燃气灶具的需求外,还需要安装燃气壁挂炉。一般家用双眼灶的最大小时用气量为0.7 m3/h,燃气壁挂炉的最大小时用气量为2.4-4.0 m3/h(根据燃气壁挂炉的功率得出,壁挂炉品牌不一样用气量也不同),热水器的最大小时用气量为1.5-1.7 m3/h。下面计算该小区的燃气耗气量:

单位小时耗气量=100×(0.7+1.5)×0.17+100×(2.4-1.5)×0.75=104.9 m3/h 三、燃气壁挂炉的优点

燃气壁挂炉的热量释放和供暖温度稳定,可根据需要灵活调节供热温度,避免了集中供热中调节困难、能量浪费的问题。采暖和生活热水的一体化,使燃气壁挂炉成为家庭的小型能源中心。单户燃气壁挂炉采暖具有很大的调节灵活性,使用完全独立,采暖温度可以自主调节,采暖时间可自行控制,各个房间温度可自如的控制,无锅炉房和外热网热损失,节省外网建设投资。而且减少了占地面积,方便了用户,提高了居民的生活质量。

壁挂炉可接驳散热器和地暖,其中使用地暖方式采暖舒适性更好,即室内温度梯度小、温度均匀、易于铺设,可以节省热量,室内易于布置也便于分户温控和计量,比大部分采暖方式节能百分之二十几;能增加2%-3%的室内使用面积,

06壁挂炉设计要求

壁挂炉设计要求?规范要求设置壁挂炉的房间的要求1壁挂炉应安装在通风良好,有给排气条件的厨房或非居住房间内2安装壁挂炉的房间净高不应低于2.2m3应安装在方便操作、检修、观察火焰且不易被碰撞的地方4安装壁挂炉的墙面和地面应能承受所安装壁挂炉的荷重5设置容积式壁挂炉的地面应做防水层,近处应设地漏;地