最新整理消防管道施工技术交底

分项工程名称

施工单位 工程名称

施 工 技 术 交 底 记 录 编号:

消防班组 施工班组 消防管道安装

交底内容:

3.操作要点及技术措施: 续前表: 3.2 操作工艺

3.2.1 消火栓给水管道采用热镀锌钢管,法兰或沟槽连接,

阀门及需拆卸部位采用法兰连接;自动喷水管采用热镀锌钢管,丝扣或沟槽式机械接口;DN80及80以下采用螺纹连接。

3.2.2 镀锌钢管及支架型材断料采用切割机机械切割,并应

端口整齐,无飞刺;支架须用台钻钻孔,不得火焰钻孔。

3.2.3 要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影

响施工。

3.2.4 管道安装前应先清除管内的脏物。

3.2.5 报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高

度宜为1.2m,两侧与墙、两报警间净距不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。

3.2.6 立管暗装在竖井内时,在管井内安装卡件固定,立管

底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。

3.2.7 走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好 3.2.8 喷淋管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管

箍;弯头上不得用补心,应采用异径弯头;三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心。

3.2.9 消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后

再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。

3.2.10 消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。 3.2.11 水流指示器应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶

片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。

3.2.12 消防水泵配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀

门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。

3.2.13 高位水箱应在结构封顶前就位安装,并应按国标

02S101做满水试验;消防出水管应加单向阀(防止消防加压时,水进入水箱);所有水箱管口均应预制加工,如果现场开口焊接应在水箱上焊补强板。

3.2.14 消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有

排气装置,高低点各装一块压力表,测试点以以系统管wang的最低点为准,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。

3.2.15 管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工

作,室内消火栓系统冲洗强度应达到消防时的最大设计流量,自动喷水系统应按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-20xx)第 6.4 条的要求进行冲洗,冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。

3.2.16 喷淋头支管不能与分支干管同时顺序完成,要与吊

顶装修同步进行;吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,使支管预留口位置准确;支管管径一律为25mm,末端用25mm×15mm的异径管箍,管箍口吊顶装修层平,拉线安装;支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动;支管装完,须留口用丝堵拧紧,准备系统试压。

3.2.17 喷淋系统试压:封吊顶前进行系统试压,为了不影

响吊顶装修进度可分层分段试压,试压完后冲洗管道,合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口处开一个30mm的孔,把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷头。

3.2.18 报警阀配件安装:应在交工前进行,可按说明书及

组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上;水力警铃安装在报警阀附近,与报警阀连接的管道采用镀锌钢管。

3.2.19 消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应

折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

3.2.20 水压严密性试验应在水压强度试验和管wang冲洗合

格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24小时无泄漏为合格。

3.2.21 喷头安装:喷头的规格、类型、动作温度要符合设

计要求;安装喷头应使用专用扳手,填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。

3.2.22 喷淋管道的固定支架安装应符合设计要求;支吊架

的位置以不妨碍喷头喷效果为原则,一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm,距末端喷头距离不大于 750㎜,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6 m 时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

3.2.23 为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立

管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于xxxxmm时,可不加防晃固定支架。

3.2.24 防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水

的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形;立管要设两个方向的防晃固定支架。

3.2.25 消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。

消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。

3.2.26 防腐及油漆:在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、

污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象;消火栓管刷红色调和漆二道,自动喷水管刷红色黄环调和漆二道,管道支架除锈后刷底漆二道,灰色调和漆二道。

3.3 质量标准 3.3.1 保证项目;

自动喷淋系统的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求

和施工规范规定。

检验方法:观察和对照图纸及施工规范检查。 3.3.2 基本项目:

箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸

符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。

检验方法:观察和尺量检查。 3.3.3 允许偏差项目:

3.3.3.1 消火栓栓口中心距地面为1.1m,允许偏差

±20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差

最新整理消防管道施工技术交底

最新整理消防管道施工技术交底分项工程名称
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
431iy6bnhi9kcek7hm3l8mqar1rud1013fz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享