好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

汽机联锁保护试验传动表 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号 试验条件 8) 凝结水总流量小于475t/h,且凝结水泵最小流量再循环气动调节阀小于50%(LCA10CF101与LCA40AA101ZZ) 定值/延时 延时10s 试验情况 12.2 B凝泵进口电动门

12.2.1 允许关 序号 试验条件 1) B凝结水泵停运LCB20AE001ZT 12.2.2 联锁开 序号 试验条件 1) B凝结水泵运行或本泵投备用LCB20AE001ZS 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 12.3 A凝泵出口电动门

12.3.1 联锁开 序号 试验条件 1) B凝结水泵备用请求,或凝结水泵运行定值/延时 试验情况 LCB20AE001ZS 12.3.2 联锁关 序号 试验条件 1) B凝结水泵停运LCB20AE001ZT 运行 热控 定值/延时 试验情况 试验时间 35

13 闭式水系统

13.1 A闭式循环水泵

13.1.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 闭式循环水泵A远方控制PGB41AE001RM 闭式循环水泵A无故障PGB41AE001ZF非 闭式循环水泵A已跳闸 无保护跳闸条件 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 13.1.2 联锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,B闭式循环水泵跳闸时,联启A泵PGB42AE001ZT 备用投入,闭式循环水泵出口母管压力低PGB50CP201 13.1.3 保护跳闸 序号 试验条件 1) 闭式循环水泵A运行10秒,且闭式水泵A出口电动阀关闭PGB41AE001ZS与PGB41AA101ZC 定值/延时 试验情况 延时3秒 13.2 A闭式循环水泵出口电动门

13.2.1 联锁开 序号 试验条件 1) 闭式循环冷却水泵A运行或备用请求定值/延时 试验情况 PGB41AE001ZS或G18P109STB.1 13.2.2 联锁关 序号 试验条件 1) 闭式循环冷却水泵A停运PGB41AE001ZT 定值/延时 试验情况 13.3 B闭式循环水泵

13.3.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 闭式循环水泵B远方控制PGB42AE001RM 闭式循环水泵B无故障PGB42AE001ZF非 闭式循环水泵B未跳闸PGB42AE001ZT非 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 4) 无保护跳闸条件 13.3.2 联锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,A闭式循环水泵跳闸时,联启B泵PGB41AE001ZT 备用投入,闭式循环水泵出口母管压力低PGB50CP201 13.3.3 保护跳闸

36

序号 试验条件 1) 闭式循环水泵B运行10秒,且闭式水泵A出口电动阀关闭PGB42AE001ZS与PGB42AA101ZC 定值/延时 试验情况 延时3秒 13.4 B闭式循环水泵出口电动门

13.4.1 联锁开 序号 试验条件 1) 闭式循环冷却水泵B运行或备用请求定值/延时 试验情况 PGB42AE001ZS或G18P129STB.1 13.4.2 联锁关 序号 试验条件 1) 闭式循环冷却水泵B停运PGB42AE001ZT 运行 热控 定值/延时 试验情况 试验时间 37

14 开式水系统

14.1 A开式循环水泵

14.1.1 启允许 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 开式循环水泵A无故障(PCC11AE001ZF取非) 开式循环水泵A跳闸(PCC11AE001ZT) 无A开式循环水泵熔丝熔断(PCC11AE001RS取非) 无保护跳闸条件(G24P169I.9取非) 开式循环水泵A电机轴承温度(PCC11CT351与PCC11CT352) 定值/延时 <70℃ 试验情况 开式循环水泵A远方控制(PCC11AE001RM取与) 7) 开式循环水泵A电机线圈温度(PCC11CT353与PCC11CT354)或(PCC11CT355与PCC11CT356)<110℃ 或(PCC11CT357与PCC11CT358) 定值/延时 14.1.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,运行泵跳闸(PCC12AE001ZT),联启备用泵 备用投入,开式循环水泵出口母管压力低(PCC11CP201),联启备用泵 试验情况 14.1.3 保护跳闸 序号 试验条件 1) 2) 开式循环水泵A运行10秒,且开式水泵A出口电动阀关闭PCC11AE001ZS/PCC11AA101ZC A开式循环水泵电机轴温高PCC11CT351 与PCC11CT352 定值/延时 延时3秒 试验情况 >80℃,延时2秒 3) A开式循环水泵电机线圈温度1-温度6高>130℃,延时2(PCC11CT353与PCC11CT354)或(PCC11CT355秒 与PCC11CT356)或(PCC11CT357与PCC11CT358) 14.2 A开式循环水泵出口电动门

14.2.1 连锁开 序号 试验条件 1) 开式循环水泵A运行或备用请求PCC11AE001ZS或G24P169STB.1 定值/延时 试验情况 14.2.2 连锁关 序号 试验条件 1) 开式循环水泵A停运PCC11AE001ZT 定值/延时 试验情况 14.3 B开式循环水泵

14.3.1 启允许

38

序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 开式循环水泵B远方控制PCC12AE001RM取与 开式循环水泵A无故障PCC12AE001ZF取非 开式循环水泵A跳闸PCC12AE001ZT 无保护跳闸条件G24P169I.9取非 开式循环水泵A电机轴承温度PCC12CT351与PCC12CT352 定值/延时 <70℃ 试验情况 无A开式循环水泵熔丝熔断PCC12AE001RS取非 7) 开式循环水泵A电机线圈温度(PCC12CT353与PCC12CT354)或(PCC12CT355与PCC12CT356)<110℃ 或(PCC12CT357与PCC12CT358) 定值/延时 14.3.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,运行泵跳闸,联启备用泵PCC11AE001ZT 备用投入,开式循环水泵出口母管压力低,联启备用泵PCC12CP201 试验情况 14.3.3 保护跳闸 序号 试验条件 1) 2) 开式循环水泵A运行10秒,且开式水泵A出口电动阀关闭PCC12AE001ZS/PCC12AA101ZC A开式循环水泵电机轴温高PCC12CT351 与PCC12CT352 定值/延时 延时3秒 试验情况 >80℃,延时2秒 3) A开式循环水泵电机线圈温度1-温度6高>130℃,延时2(PCC12CT353与PCC12CT354)或(PCC12CT355秒 与PCC12CT356)或(PCC12CT357与PCC12CT358) 14.4 B开式循环水泵出口电动门

14.4.1 连锁开 序号 试验条件 1) 开式循环水泵A运行或备用请求PCC12AE001ZS或G24P179STB.1 定值/延时 试验情况 14.4.2 连锁关 序号 试验条件 1) 开式循环水泵A停运PCC12AE001ZT 运行 热控 定值/延时 试验情况 试验时间 39

汽机联锁保护试验传动表 

序号试验条件8)凝结水总流量小于475t/h,且凝结水泵最小流量再循环气动调节阀小于50%(LCA10CF101与LCA40AA101ZZ)定值/延时延时10s试验情况12.2B凝泵进口电动门12.2.1允许关序号试验条件1)B凝结水泵停运LCB20AE001ZT12.2.2联锁开序号试验条件1)B凝结水泵运行或本泵投备用L
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
42z357fmn67wp9920sx2