响,为减少裂缝,筏板、独立柱基混凝土的坍落度控制在130-150mm。

混凝土浇筑要分层,每层厚度不宜超过30-40cm,相邻两层浇筑时间间隔不超2h。混凝土浇筑应连续浇筑,不留施工缝。预埋管件处可改用相同抗渗标号细石砼进行浇筑。防水混凝土用机械振捣,按规范要求进行施工。

六、抗渗试块500m3以下留两组,一组标养,一组同条件养护,标养试块养护期28天,每增250—500m3增留两组。

七、剪力墙施工缝预留如下图:

止水钢板 止水带

第四节 钢筋工程施工方案

一、钢筋工程

1.钢筋进场检验及验收:对进场钢筋必须认真检验,进场钢筋要有出厂质量证明和试验报告单,每捆(盘)钢筋必须有标牌,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍及漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。进场钢筋由项目部牵头组织验收。进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60t 为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤60t 可作为一批,但每炉号含碳量之差≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。经复试合格后方可使用,如不合格应从同一批次中取双倍数量试件重做各项试验,当仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,不得直接使用到工程上。钢筋加工过程中如发现脆断,焊接性能不良或机械性能不正常时,必须进行化学成份检验或其他专项检验。

2.钢筋的储存:进场后钢筋和加工好的钢筋要根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成的高30Ccm 间距2m 的垄上,以避免污垢或泥土的污染。钢筋集中码放,场地必须平整,有良好的排水措施。码放的钢筋应及时做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。

二、滚轧直螺纹钢筋连接施工

1.等强直螺纹接头:除(Φ16 及以下)钢筋以外,钢筋均采用等强直

螺纹连接,接头采用A 级,依据标准为JGJ 107-96。

根据工艺需要,钢筋端头应用砂轮锯切除150mm端头。钢筋下料时,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直应调直后下料。

2.滚轧钢筋滚轧直螺纹接头施工工艺:等强钢筋滚轧直螺纹连接主要通过对钢筋端部一次滚轧成型为直螺纹,然后用预制钢套筒进行连接,这样经滚轧成型的直螺纹,有效地使钢筋母材断面积缩减最少,同时又使钢筋端头材料在冷作硬化作用下,强度得到提高,使钢筋接头达到与母材等强的效果。本工程采用的直螺纹接头类型有:

标准型:在正常情况下连接钢筋,用于柱梁、墙竖向钢筋连接;

图 标准型接头

正反丝扣型:在钢筋两端均不能转动时,将两钢筋端部相互对接,然后拧动套筒,在钢筋不转动的情况下实现钢筋的连接接长,此种接头在结构转换层大梁主筋施工中得以充分发挥作用。

3.施工工艺

滚轧直螺纹钢筋接头施工流程如下:现场施工人员培训→滚轧直螺纹机床安装调试→套筒进场检验、钢筋试滚丝→试件送样→钢筋下料→钢筋滚丝→钢筋端头螺纹外观质量检查→端头螺纹保护→钢筋与套筒连接、现场取样送试。

钢筋端头滚轧直螺纹:钢筋滚轧直螺纹丝头端面垂直于钢筋轴线,不得有挠曲及马蹄形,要求用锯割或砂轮锯下料,不用切断机,严用气割下料。

钢筋滚丝。为了确保质量,工人必须经过培训考核合格后,持上岗证作业,对加工完成的丝头,要求操作人员进行自检。钢筋规格与滚丝器调整一致,螺纹滚轧长度、有效丝扣数量必须满足设计规定。

滚轧过程需要有水溶性切削液冷却和润滑,当气温低于0°时,可加入20%~30%的亚硝酸钠,严禁用油代替或不加切削液加工。钢筋丝头加工完毕后,应立即带上保护帽或拧上连接套筒,防止装卸时损坏丝头。减速机定期加油,保持规定的油位;接好地线,确保人身安全。

做钢筋接头试件静力拉伸试验。钢筋连接以前按每种规格钢筋接头的3%做钢筋接头试件,送检验部门做静力拉伸试验并出具试验报告。如有一根试件强度不合格,应再取双倍试件做试验,试件全部合格后,方准进行钢筋连接施工。

钢筋连接施工:在进行连接施工时,钢筋规格与套筒规格一致,并保证钢筋和套筒丝扣干净、完好无损。标准型钢筋丝头螺纹有效丝扣长度应为1/2 套筒长度,公差为±P(P 为螺距),正反丝扣型套筒形式则必须符合相应的产品设计要求。钢筋连接时必须用管钳扳手拧紧,使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。钢筋连接完毕后,套筒两端外露完整有效扣不得超过2 扣

4.现场检验

套筒现场检验:连接套筒进场时必须严格检验,严把质量关。供货单位必须出具直螺纹连接套筒的出厂合格证,标准套筒的规格、尺寸如表4-3 所示,套筒材料、尺寸、螺纹规格、公差及精度等级必须符合产品设计图纸的要求。钢筋套筒规格、尺寸 表: 钢筋直径(mm) 套筒外径(mm) 套筒长度(mm) 螺纹规格(mm) 25 39 65 ZLM26 28 44 70 ZLM29 32 49 85 ZLM33 36 55 95 ZLM37 表面不得有严重的锈蚀、裂纹等其他缺陷;套筒二端必须加塑料保护塞。丝头加工现场检验

检验项目:外观及外形质量检验:钢筋丝头螺纹应饱满,螺纹大径低于螺纹中径的不完整扣累计长度不得超过两个螺纹周长,钢筋丝头长度误差为+2P。

螺纹尺寸的检验:用专用的螺纹检验环规,通端应能顺利旋入,并能达到钢筋丝头的有效长度,止端旋入长度不得超过2P。

钢筋丝头表面不得有严重锈蚀及损坏。

适用于标准型接头的丝头,其长度为1/2 套筒长度,公差为+1P(P 为螺距)以保证套筒在接头的居中位置。正反丝扣型接头则必须符合相应的检查规定。

5.检验方法及结果判定:加工工人必须逐个目测检查丝头的加工质量,出现不合格丝头时切去重新加工。

自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的钢丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部钢筋丝头逐个进行检验,切去不合格丝头,重新加工螺纹。

丝头检验合格后,用塑料帽或连接套筒保护。

6.接头现场检验:为充分发挥钢筋母材的强度,连接套筒的设计强度不小于母材抗拉强度,即合格钢筋接头的抗拉试验结果为破坏部位位于母材上;技术提供单位必须提交有效的型式检验报告。

钢筋连接工程开始前及施工过程中对每批进场钢筋进行接头工艺试

验。工艺试验应符合下列要求:

每种规格钢筋的接头试件不少于3 根。接头试件的钢筋母材试验必须符合有关规范要求。接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500 个为一个验收批进行检验与验收,不足500 个也作为一个验收批。

对接头的每一个验收批,必须在工程结构中随机截取3 个试件进行单向拉伸强度试验,当3 个试件单向拉伸试验结果均符合强度要求时,该验收批评为合格。如有一个试件的强度不合格,应再取6 个试件进行复检,复检中如有一个试件试验结果不合格,则该验收批评为不合格。

在现场连续检验10 个验收批,全部单向拉伸试件一次抽验均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

三、钢筋的下料与绑扎要求

1.认真熟悉图纸,准确放样并填写料单,应按设计要求考虑构件尺寸搭接焊接位置,并与材料供应部联系,在符合设计及规范要求的前提下,尽量减少接头数量,长短搭配,避免浪费。下料单由专职放样人员填写,并经施工员核对无误后方可下料加工。核对成品钢筋的牌号、直径、尺寸和数量等是否与下料单相符,成品钢筋应堆放整齐,标明品名位置,以防就位混乱。绑扎顺序应先绑扎主要钢筋,然后绑扎次要钢筋及构造筋。绑扎前在模板或垫层上标出钢筋位置,在底板、梁及墙筋上画出箍筋、分布筋、构造筋、拉筋位置线,以保证钢筋位置正确。在混凝土浇筑前,将暗柱、墙主筋在板面处与箍筋及水平筋用电焊点牢,以防柱、墙筋移位。板上层筋及中层筋均采用马凳筋架立,板马凳筋采用φ10 钢筋制作,间距1.0m31.0m。

2.纵横梁相交时,次梁钢筋放于主梁上,下料时注意主次梁骨架高度。板底层钢筋网短方向放于下层,长方向放于上层;板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交处全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移,双向受力钢筋,必须全部扎牢。梁和墙的箍筋,应与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置并位于梁上部,弯钩平直段长度≥10d,弯钩≥135°。悬臂梁箍筋弯钩叠合处应在梁的底部错开设置。主要受力钢筋保护层厚度:底板钢筋主筋保护层厚度为40mm,墙、板、柱25mm,顶板15mm,垫块厚度应一致,间距合理,以保证骨架网处于同一平立面。

3.钢筋工程施工顺序:竖向钢筋均应在施工层的上一层按要求留置不小于规定的接头长度,并应在两个水平面上接头。

柱筋机械连接或直螺纹连接时设专人负责,在进入上一层施工时做好柱根的清理后,先套入箍筋,纵向筋连接好后,立即将箍筋上移就位,并按设计要求绑好箍筋,以防纵筋移位,柱筋应设临时固定,以防扭曲倾斜。

施工梁钢筋,按图纸要求先放置纵筋、箍筋,严禁斜扎梁箍筋,保证

其相互间距。梁筋绑扎同时,木工可跟进封梁侧模,梁筋绑扎完成经检查合格后方可全面封板底模。

在板上预留洞留好后,开始绑扎板下排钢筋,绑扎时先在平台底板上用墨线弹出控制线,后用粉笔(或墨线)在模板上标出每根钢筋的位置,待底排钢筋、预埋管线及预埋件就位并交检验收合格后,方可绑扎上排钢筋。板按设计保护层厚度制作对应混凝土垫块,板按1m 的间距,梁底及两侧每1m 均在各面垫上两块垫块。

4.筏板钢筋绑扎:

工艺流程:清理垫层→弹钢筋位置线→绑扎板下层筋→放置马凳→绑扎上层横向筋→绑扎上层纵向筋→焊接支撑筋

绑筋前应先把垫层清理干净,不得有杂物,然后弹好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,同时弹好柱墙位置线,并摆放下层钢筋。

钢筋分段连接,分段绑扎,绑扎钢筋时,纵横两个方向所有相交点必须全部绑扎,不得跳扣绑扎。

绑好底层钢筋后,放置底板马凳筋,马凳筋间距双向1m31m。

马凳筋摆放固定好后,在马凳筋上用粉笔划出上层横向筋位置线并绑扎好,然后开始绑扎上层纵向筋和横向筋,与下层钢筋相同,上层钢筋不得跳扣,分段连接,分段绑扎。为防止马凳筋翻倒,可采用点焊与底板钢筋连接固定。钢筋绑扎后应随即垫好垫块,在浇筑混凝土时,由专人看管钢筋并负责调整。

5.柱钢筋绑扎

工艺流程:清理墙根松动混凝土石子、浮浆及杂物→立竖筋→绑扎横竖筋

为证柱截面尺寸、竖向钢筋间距及保护层厚度准确,在每一层楼板结构标高以上50mm 设置定位钢筋,定位钢筋架严格按照墙截面尺寸及钢筋设计要求自制专用,钢筋有180°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内,绑扎丝头朝向混凝土内。水电线盒须固定牢靠,采用增加定位措施筋方法将水电线盒焊接定位。钢筋保护层垫块制作应严格规范,以保证尺寸完全统一且控制在保护层允许的偏差范围之内,间距1000mm31000mm。

6.梁钢筋绑扎

工艺流程:支梁底模及侧模→在底模划箍筋间距线→主筋穿好箍筋,按已划好的间距逐个分开→固定弯起筋及主筋→穿次梁弯起筋及主筋并绑好箍筋→放主筋架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋→放置保护层垫块,主次梁同时配合进行。

梁的纵向主筋,根据现场实际情况采用直螺纹连接或机械连接. 梁的受拉钢筋接头位置应在支座处,受压钢筋接头应在跨中处,接头位置应相互错开,在受力钢筋35d 区段内(且不小于500mm),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,在受拉区不得超过