4.项目经理在基坑应急措施上犯了哪些重大错误最终导致了事故的发生?

第 11 页 共 15 页

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、C 2、B 3、答案:C 4、D 5、【答案】A 6、C 7、A 8、答案:A 9、B 10、A 11、D

12、C【解析】见表2K,集料粒度越小,适用层位越靠上层。 13、D 14、A 15、答案:B 16、【参考答案】D 17、【参考答案】A 18、B

19、正确答案:D 20、D

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、A、 B、 C、 E 2、A、 B、 C、 E

第 12 页 共 15 页

3、答案:ACE 4、A、 C、 D、 E 5、B、 C、 D 6、BDE 7、BE 8、CDE 9、A、 D

10、A、 C、 D、 E

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、【参考答案】

1.起重机驾驶员、打桩机驾驶员、焊工、电工。 2.该桩基工程施工前的安全准备工作还有: (1)打桩机、起重机必须进场验收合格; (2)开打前签发开打令;

(3)必须进行作业面地基加固,满足桩机规定的技术要求; (4)必须将作业面有效隔离; (5)建立危险品存放库。

3.做法(1)、(2)、(3)都是错误的。

4.(1)必须将桩锤放到底部,并用销子与桩机连接。 (2)将桩机可靠停放(固定)。

2、1、答:还应补充的有刚度、强度的验算,根据规范的规定,支架的强度、刚度、稳定性应当经过验算。

2、答:模板施工前还应对支架进行预压,主要是为了消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。

3、答:支架通行孔的两边应加护栏、夜间应设置警示灯、施工中易受漂流物冲撞的河中支架应设牢固的防护设施。

第 13 页 共 15 页

4、(1)充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。 (2)严格控制集料的级配及其含量。

(3)选用合适的缓凝剂,减水剂等外加剂,以改善混凝土的性能。 (4)控制好混凝土的塌落度,不宜过大,一般在120+-20mm即可;

(5)采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热,以大大减少施工中出现裂缝的可能性; (6)混凝土中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃ ,当结构混凝土具有足够的抗裂能力时,不大于25-30℃。

(7)混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间,表面温度与外界气温之间的温差不超过20℃。

(8)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。

5、答:不正确。项目部应严格技术管理,做好技术交底工作和安全技术交底工作,开工前,施工项目技术负责人应根据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底,强调工程难点、技术要点、安全措施、使作业人员掌握要点,名企业责任,交底应当全员书面签字确认。 3、【参考答案】

1.(1)调蓄池顶板模板承受结构自重分布荷载:q=25×0.6=15kN/m2。 (2)模板支架安全专项施工方案需要组织专家论证。

理由:由计算结果可知,调蓄池顶板模板承受的总分布荷载q>15kN/m2,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

2.止水帷幕在地下水中的高度为:17.55-6.60=10.95m,或 止水帷幕在地下水中的高度为:19.90-14.90+1.0+4.95=10.95m

3.基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工可能存在的风险:造成围护结构后背土体流失,导致地面或周边构筑物沉降过大(或超标),产生基坑倾覆(坍塌或失稳)。 4.基坑施工过程中风险最大时段为土方开挖到坑底至混凝土浇筑前。

坑底稳定措施:坑内降水;坑底土体加固;适时(或及时)施作底板结构;对基坑的支撑结构采取加强加固措施,如底部增加钢支撑等。 5.构造A的名称为施工缝(或工作缝)。

构造A留置位置的相关规定:施工缝应留在结构底板顶面不小于500mm处(或腋角上面不小于200mm处)。

第 14 页 共 15 页

构造A的施工要求:施工缝内应安设止水带;侧墙浇筑前,施工缝的衔接部位应凿毛、清理干净。

6.调蓄池混凝土浇筑工艺的技术要求:混凝土浇筑应合理分层交圈、连续浇筑(或一次性浇筑),一次浇筑量应适应各施工环节的实际能力;混凝土运输、浇筑和间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,底层混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑;混凝土应振捣密实;浇筑过程中设专人维护支架。

4、1.不符合要求。B公司采用了一次开挖到底,再一起加固的方案是错误的,应逐层开挖,逐层加固。

2.安全隐患有:(1)深达5m的沟槽没有支撑。(2)B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。(3)在基坑施工至5m深时,基坑变形速率明显加快,坑顶处土层出现大量裂缝。 3.基坑出现坍塌凶兆,B公司马上组织民工抢险加固和将基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司是引起本次事故的最主要原因。

4.基坑即将坍塌时,应以人身安全为第一要务,及早撤离现场。本工程出现坍塌凶兆,项目经理还组织人进入基坑抢险,是造成人员伤亡的一个重大错误。