一、编制依据及原则:

1.1 编制依据: 1、施工设计图纸

2、行业标准《公路桥涵施工规范》JTJ041-2000 3、混凝土质量控制标准(GB50164—92)

4、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46—2005) 5、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2001) 6、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91) 1.2 编制原则:

我部将针对工程特点、难点、重点,结合我单位的施工特长、经验、技术、设备能力,本着“安全为先,质量为本”的安全质量原则,以“确保安全,提高质量,均衡生产,文明施工,降低成本,如期高效”的管理思路进行本方案的编制。

二、工程概况:

2.1工程简介:

本工程为延吴高速公路四标招安立交EK0+184.546匝道中桥四跨构现浇箱梁施工,起点桩号为EK0+141.606,现浇箱梁终点桩号为EK0+227.486,全长85.88m,宽15.50m。本桥现浇段需跨越与主线交叉桩号为EK0+227.725处,下部采用双柱及立柱墩钻孔灌注桩基基础,桥台采用肋板桥台,钻孔灌注桩基础。

2.2主要工程量:

C50混凝土975.3m3,R235钢筋1106Kg,HRB钢筋207852Kg,

钢绞线17205Kg。

三、满堂支架现浇施工的重点与难点:

3.1、满堂支架现浇施工第一步主要是地基处理,地基基础承受上部结构的所有荷载,如因基础的局部沉降会导致已成型箱梁开裂。

3.2、满堂支架现浇施工的关键是支架的承载能力与支架的整体稳定性。支架的设计与验算需经审核批准后才能施工。

3.3、为保证成型后的箱梁外表美观,底模、侧模的平整度、接缝处理是模板安装时的重点。

3.4、为保证箱梁的内在质量与使用寿命,钢绞线的张拉质量、管道内注浆饱满密实是整个箱梁施工中的关键。

3.5、波纹管道的安装准确、波纹管定位钢筋的稳定牢固是保证钢绞线张拉质量的前提。

3.6、钢筋密、管道多,保证混凝土振捣密实尤其张拉锚垫后的

密实是混凝土浇筑时的重点与难点。

3.7、针对现浇箱梁施工现场条件及施工工艺难度,我项目部制定现浇箱梁施工安全专项方案以此控制确保施工安全。

四、受力验算:

4.1荷载

① 钢筋混凝土自重:

箱底: 1.5m×25 KN/m3= 37.5 KPa, (取1.5m砼厚度计算)

翼板部位:0.4m×25 KN/m3= 10 KPa, (取0.4m砼厚度计算) ② 模板重量(含内模、侧模及支架),以砼自重5%计,则:

箱底:37.5×5%=1.88 KPa 翼板部位:10 ×5%=0.5 KPa ③ 施工荷载:2.0 KPa ④ 振动荷载:2.5 KPa

⑤ 砼倾倒产生的冲击荷载:2.0 KPa 荷载组合

计算强度:q=①+②+③+④+⑤ 计算刚度:q=①+② 4.2底模检算

底模采用15mm厚竹编胶合模板,直接搁置于间距L=0.20m的方木小楞上,按连续梁考虑,取单位长度(1.0m)板宽进行计算。

⒈ 荷载组合

箱底:q1=37.5+1.88+2.0+2.5+2.0=45.88 KN/m 翼板:q2=10+0.5+2.0+2.5+2.0=17 KN/m ⒉ 截面参数及材料力学性能指标 W=bh2/6=1000×152/6=3.75×10 mm3 I= bh3/12=1000×153/12=2.81×105 mm4

竹胶模板的有关力学性能指标按《竹编胶合板》(GB13123)规定的Ⅰ类一等品的下限值取:[σ]=90 MPa, E=6×103 MPa

⒊ 承载力检算 ⑴ 箱底 强度

Mmax= q1l2/10=45.88×0.202/10=0.18 KN·m

满堂支架立面示意图4

已平整夯实基础, 合格。

刚度

荷载:q?45.88?2.0?2.5?2.0?39.38KN/mql439.38?2004200??f???0.249mm?f??0.50mm,合格。35150EI150?6?10?2.81?10400

⑵ 翼板部位

考虑此处荷载较小,方木小楞间距取L=0.30m。 强度

117?0.322Mmax?q2l??0.15KN?m1010

Mmax0.15?106?=??4MPa?????90MPaW3.75?104, 合格。

刚度

荷载:q?17?2.0?2.5?2.0?10.5KN/m

ql410.5?3004300??f???0.34mm?f??0.75mm150EI150?6?103?2.81?105400, 合格。

五、满堂式钢管支架检算

每根钢管立柱所承受的竖向力按其所支撑面积内的荷载计算,忽略方木小楞自重不计,则大楞传递的集中力:

40zbg3c7q66j6mw9sjhs44p5c1cp9m00dv1