好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压开关柜五防设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压开关柜五防设计

五防设计及说明

一、 防止误分和误合断路器:采用在断路器的操作控制开关(S)上装设红、 绿翻牌、以是否对位提示错位与否。若操作控制开关(S)装设在集控室 时,则开关柜上增设检修控制开关,其上装设红、绿翻牌(有时还可装程 序锁),它只有运行、检修两种位置,运行位置时其触点接通S合闸回路 (不影响S功能),检修位置时其触点断开S合闸回路,闭合跳闸回路, 保证检修安全。

二、 防止带负荷分合隔离触头:

a( 断路器柜的隔离触头防误采用强制性的机构连锁,即断路器处于合闸状态 时,手车不能推入或拉出,推入时定位钩被挡锁阻住,拉出时只有定位钩 脱位手车才能被拉动,操作手柄操作定位钩脱位同时通过联动使机构分 闸,起到防误作用。

b( 隔离手车防误采用电气闭锁方式,用装于隔离手车柜的行程开关SQ(动 合触点接通断路器跳闸回路),防止带负荷推隔离手车,用电磁锁(与断 路器动断触点串接)防止带负荷隔离手车。若隔离手车用于内、外桥接线 系统中、此时隔离手车防误操作与两个断路器有关,则应增加一个行程开 关以控制相应断路器,电磁锁回路也应增加串接相关断路器的触点。 c( 所用变压器防误采用电气连锁方式,当操作手柄使手车定位钩脱位时,行 程开关也断开低压侧接触器的控制回路,从而使变压器不带负荷,可以接 动变压器。

三、 防止带电接地:采用机构和电气的强制联锁,断路器手车未退出工作位置 时,手车阻住接地开关轴转动:或手车虽退出,柜内仍带电时,与带电显

示装置相连的电磁锁锁住接地开关转轴、接地开关均不能被操作合闸。 四、 防止接地送电:接地开关合上接地时,其转轴上挡板阻挡断路器进柜,防 止接地送电。

五、 防止误入带电间隔:开关柜处于运行状态时,从柜外不能进入柜内;当手 车退出柜外时,绝缘活门自动封闭,手车室内完全与高压带电体隔离,进 入也不会触及带电体,柜体外壳其他护板必须用专用工具才能打开,这只 有已确认柜内无电时方可开启。

高压开关柜五防设计

高压开关柜五防设计五防设计及说明一、防止误分和误合断路器:采用在断路器的操作控制开关(S)上装设红、绿翻牌、以是否对位提示错位与否。若操作控制开关(S)装设在集控室时,则开关柜上增设检修控制开关,其上装设红、绿翻牌(有时还可装程序锁),它只有运行、检修两种位置,运行位置时其触点接通S合闸回路(不影响S功能),检修位置时其触点断开S合闸回路,闭合跳闸回
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40m4l5v7pb7s7tu43p391qw0b8cvba00t31
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享