一工程概况和施工特点
(一)工程建设概况
工程名称:办公大楼
建设单位:利世建筑工程有限公司设计单位:浙江天元设计院施工单位:浙江天成建设有限公司监理单位:浙江建科建设监理咨询有限公司勘察单位:浙江天世勘察公司投资额:4100万元工期:410天
施工合同已签订,指导思想:严格按照公司的质量体系,工期,文明施工一起抓,并制定和贯彻本工程的质量计划。严格按照施工规范,操作规程和有关文明施工,认真做技术安全交底和落实安全措施,强化安全检查和整改工作,以保证施工安全。
(二)工程建设地点特征
本工程位于萧山区蜀山街道杭齿厂向西100米处。场地属于冲湖积平原,地形平坦,厂区地下水系孔隙潜水,水位埋深0.30~0.40m,水位主要受大气影响,对混凝土无腐蚀性,对混凝土结构中钢筋干湿交替时弱腐蚀性,长期浸水时无腐蚀性,场地土类为中软弱土,建筑场地类别为三类,抗震设防烈度为7度。
(三)建筑设计概况
本工程建设设计面积为12285.0m2,地下室1661.6m2,地上15层,地下1层。首层3.6m,标准层3.25m,总高度49.650m,总长度38m,总宽23.5m。名称楼面
LM-1
材料说明及工程做法
1.30mm厚C20混凝土掺纯水泥浆随到随抹平2.素水泥浆结合层一道钢筋混凝土现浇板
LM-2
1.30mm厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂(按1%找坡)
2.现浇钢筋混凝土版
地面
DM-1砖地垄地面
1.30mm厚C20细石混凝土,掺纯水泥砂浆随捣随抹平
2.20mm厚1:2水泥砂浆找平3.1000mmX1000mm混凝土盖板4.砖砌地垄
地面使用部位普通楼面
5.现浇钢筋混凝土板
DM-2
1.50mm厚C20厚混凝土面层,随捣随抹平2.300mm厚1:2水泥砂浆找平层3.现浇钢筋混凝土板
踢脚线
水泥砂浆踢脚线
梯段防滑条
内墙
NQ-1
20mm厚1:3底1:2面与粉刷面平,高设10mmX10mm塑料嵌条均采用双根成品黄钢条嵌缝
1.白色内墙涂料803二度,3mm厚细纸筋灰面2.17mm厚1:1:6混合砂浆找平层
顶棚
DP-1
1.白色涂料二道
2.5mm厚1:0.5:3水泥白灰砂浆面3.10mm厚1:1:4水泥白灰砂浆底4.基地处理同内墙基底处理
外墙面
WQ-1干挂天然石材面
1.25mm厚光面花岗石(花饰另定,由专业设计院二次设计)
2.4mm厚T形钢板固定销与横筋250X50角钢3.8号槽钢与墙面预埋件电焊固定
4.30mm厚挤塑聚苯板,外抹3mm厚聚合物砂浆5.20mm厚1:2水泥砂浆找平层6.240mm多孔砖墙或混凝土墙
WQ-2铝板外墙面
1.干挂铝板面层2.3mm厚聚合物砂浆3.30mm厚挤塑聚苯板4.20mm1:2水泥砂浆找平层5.240mm多孔砖墙或混凝土墙
机动车斜道
(四)结构设计概况
本建筑结构形式为框架剪力墙,基础类型为桩基础,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震设防类别丙类,地基基础设计等级丙级,地下室防水等级为二级,设计耐火等级二级。桩一览表如下:图例
桩径
装身配筋12 B16
钢筋笼长度L30m
混凝土强度等级C35
单桩承载力特征值(KN)2500
有效桩长45m
桩数
持力层
备注
Φ800
38
⑤圆砾层
进入持力层深度控制,静载
1根
Φ70010 B16
30mC35185045m38
⑤圆砾层⑤圆砾层⑤圆砾层④-1粉质粘土③-2粉质粘土
进入持力层深度控制,静载
1根进入持力层深
度控制抗拔桩,进入持力层深度控制,静载1根抗拔桩,桩长
控制抗拔桩,桩长
控制
Φ600Φ600
8 B1610 B22
30m45m
C35C35
13501350/650
45m45m
45
Φ600Φ600
8B 188 B16
36m37m
C35C35
950/450650/280
36m27m
175
主要结构材料1钢筋
HPB235级钢以Φ表示:fy=210N/㎡,相应的电焊条采用E43型;HRB335级钢以 B表示fy=300N/㎡,相应的电焊条采用E50型;各种型钢、钢板用Q235B(C)碳素结构钢,相应的电焊条采用E43型
抗震等级为一、二级的框架结构,其纵筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值≥1.25;且钢筋屈服强度实测值与强度标准值比值≤1.3.2混凝土项目名称
构件部位基础垫层
圈梁、构造柱、现浇过梁
标准构件
办公大楼
基础标高10.70(含)以
下标高10.170~26.420(含)
标高26.420以上
C35C30混凝土强度
C15C20
按标准图要求地下室采用P8抗渗混凝土
备注
水箱采用P6抗渗混凝土C25
注:1、环境类别;±0.000标高以下部分为三类;±0.000标高以上部分为一类;
2、三类混凝土最大碱含量应小于3Kg/m3,最大氯离子含量应小于0.1%,最小水泥量300Kg/m3,最大水灰比0.50;一类混凝土最大氯离子含量应小于1.0%,最小水泥用量 225Kg/m3,最大水灰比0.68.3砌体
构件部位±0.000标高以下室
外部分
填充墙
±0.000标高以上内部隔墙、地下室室内±0.000标高以上外
墙
砖、砌块强度等
级MU15标准砖MU7.5砌块MU10多孔砖
砂浆强度等级
M7.5M7.5M7.5
备注水泥砂浆混合砂浆混合砂浆
注:多孔砖容重不大于13kn/m3,砌块容量应不小于8kn/m3
(五)施工条件
本工程地处公交车站附近,人流量较多。场地已三通一平,建设单位在现场提供500kw施工用电变压器,现场可提供一个施工用水接驳点和一个施工用电接驳点。施工现场交通比较便利外运物资设备均可到达。施工单位已将本工程项目施工所需劳动力,机械设备及主要材料等均在场外落实
(六)施工特点
本工程整体结构较为简洁,施工时应严格按照设计要求进行施工,确保施工质量,本工程工期短,施工工程量大,施工过程中重点抓好工程进度的控制及质量的控制。工作面交叉作业多,安全上存在一定隐患,因此需加强安全措施。
二施工部署
(一)总体安排
本工程是一项综合性强,功能多,建筑装饰和设备安装要求较高,按一类建筑设计的项目,因此承担此项任务时,我们调配了一批年富力强,经验丰富的施工管理人员组成现场管理班子周秘计划,科学安排,严格管理,精心组织施工,安排好各专业工种的配合和交叉作业,同时组织一大批操作技能熟练,素质高的专业技术工人,发扬求实创新团结拼搏的企业精神,公司优先调配施工机械器具积极引进新技术,新装备,和新工艺,以满足施工需要。
(二)施工目标
1质量目标:确保工程质量,验收一次合格,并争创湘湖杯。
2安全目标:1杜绝重大伤害事故,少一半事故,2无重大责任事故,3无重大安全隐患,4无刑事案件发生
3进度目标:按时完成施工任务,争取提前施工4成本目标:在保证工程质量的情况下,节约成本5环境目标:文明施工。争创“标化工地”
(三)施工顺序
本工程场地狭窄,地基上还残留着老地基及其他障碍物,因此应及时清除,并插入基坑支护及塔吊,积极拓展工作面,以减少窝工和返工损失,从而加快工程进度缩短工期。1施工段划分
工程分为:基础,主体,装修,屋面,设备安装和调试工程2施工段划分
基础,主体主楼工程分两段施工,辅房单列不分段
(四)工程管理组织结构形式
项目总指挥项目经理生产项目经理项目总程师项目负责人成品技术组质检组物资管理组物资采购组实行项目法施工,从工区抽调强有力的技术骨干组成项目管理班子和施工班组。项目管理班子主要成员名单见表:
项目管理班子主要成员名单
岗位
项目经理技术负责人土建施工员水电施工员质检员安全员材料员资料员暖通施工员
赵茜孙立周屋郑旺冯陈楮卫蒋沈韩杨朱秦
姓名
高级工程师高级工程师工程师高级工程师工程师工程师工程师工程师工程师
职称
财务计划组安全保卫组现场施工组专家技术组