好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风空调安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通风空调安装施工方案

1.2.2施工技术标准、规程和图集 表1-3

名称 《建设工程项目管理规范》 《通风与空调工程施工及验收规范》 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 《制冷设备、空气分离安装工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《建筑电气工程施工及验收规范》 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑施工场界燥声限制》 《建筑施工安全检查标准》 《建筑安装工程施工图集》 《压力表安装图》 《温度仪表安装图》 《管道支架及吊架安装》 《管道及设备保温、保冷》 《通风机安装图》 《对开式多叶调节阀》 《空调风管、设备和冷水管道保温》 2.1工程简介

编号 GB/T50326-2001 GB50243-2002 GB50275-1998 GB50274-1998 GB50236-98 GB50235-97 GB50303-2002 GB50231-98 GB50194-93 JGJ33-2001 JGJ46-2005 GB3787-1993 GB50300-2001 GB12523-2001 JGJ59-1990 JZSGTJ(1、2、3册) 01R405 01R406 S161 98T901、98T902 94T117 94K101-1 89T311 T613 2.1.1建筑工程的主要元素表表2-1

项目 工程名称 建设单位 设计单位 工程地址 建筑面积 建筑层数 建筑高度 结构型式 内容 ####1#楼通风空调工程 金融街##置业有限公司 中煤国际工程集团##设计研究院 ##市江北大石坝街道花红梁社 约13000m2 地下1层;地上6层 22.80m 现浇钢筋砼框架结构 2.1.2建筑各层的主要用途表2-2

标高 层数 (m) -1 1 2 -0.300 4.20 8.10 (m) 3.6 4.2 3.9 A~C轴 戊类储藏室、汽车车库 商场、办公楼门厅 商场 C~F轴 储藏室、汽车车库 泵房、消防水池、公共卫生间、商场 公共卫生间、商场 档案馆、高低压配电室、弱电机房、卫生间、办3 11.70 3.6 普通办公室、宾客休息区、阅览区 公室 4 5 6 15.30 18.90 22.90 3.6 3.6 4.0 普通办公室、首长办公室、宾客休息区 普通办公室、首长办公室、宾客休息区、会议室 普通办公室、首长办公室、宾客休息区、会议室 普通办公室、公共卫生间、休息区 普通办公室、公共卫生间 普通办公室、公共卫生间、空调配电间 层高 用途 2.2空调工程

2.2.1热源和设计参数

(1)空调冷热源由风冷螺杆式冷热水机组提供,机组总供冷能力为1800KW。

(2)空调总冷负荷为1740KW,单位空调建筑面积冷指标为:174W/m2,热指标为:104W/m2。 (3)室内设计参数

室内设计参数指标表表2-3

夏季 主要房间名称 温度 (℃) 商场、档案阅览区 普通办公室 首长办公室 会议室 休息厅、门厅 26~28 26~28 24~26 25~27 26~28 相对湿度 (%) 55~65 55~65 55~65 55~65 55~65 温度 (℃) 20~22 20~22 20~22 18~20 18~20 冬季 新风量 相对湿度 (%) 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 10~15 30 50 15~20 10~15 <0.25 <0.25 <0.20 <0.25 <0.30 (m3/h.人) 室内风速 (m/s) 2.2.2系统划分

(1)一、二层商场采用超薄吊顶机组加新风的半集中式低速单风道全空气系统,上部三~六层采用风机盘管加独立新风系统。

(2)一、二层商场与上部三~六层空调系统分开设置,管路系统与空调主机、膨胀水箱、循环水泵均分成2个独立的系统。 2.2.3空调风管

空调系统送、回风管均采用具有保温、吸声降噪、抗菌防霉功能的“ZT-2125”型超级风管,企口型粘胶带连接。 2.2.4空调水系统

(1)冷热水系统采用闭式机械循环立管同程、各层横干管同程式系统,系统最大工作压力为0.8Mpa。

(2)空调冷热水系统管道采用焊接钢管,DN≤50mm为丝扣连接; DN>50mm为焊接连接。 (3)冷热水供回水管、膨胀管、阀门均采用难燃B1级以上,7℃时导热系数小于0.035W/(m.K)的橡塑保温隔热材料。

(4)冷凝水系统采用UPVC塑料管,粘胶连接。

2.3电气工程

2.3.1本工程末端空调器的电源由低压配电柜到控制柜、楼层配电箱到末端空调器,以及末端空调器的到温控开关的管线及采购、安装调试。

2.3.2线路敷设采用桥架或金属线管,电源及控制线路分别采用YJV-4×185+1×95mm2和YJV-4×35+1×16mm2。

2.4 工程的重点难点及应对措施

2.4.1工程重点与难点

(1)认真审图弄清各种管道位置与关系

因室内各专业管道种类繁多,相互交叉,特别吊顶内,空间狭小,极为有限。因此,必须坚持先专业自身审图、工种间图纸会审、纸面放样、现场放线、下料安装等程序。 (2)自动化控制

本工程中的空调系统及各机房内设备运行、参数检测与调整均实行计算机楼宇自动化控制运行。这是当前比较新的项目,也是新技术与新材料的一个体现。它涉及到制冷(热)空调工程能源供应,系统运行中参数检测、调整等控制。 (3)设备选型

空调主机或泵房内设备以及末端设备直接涉及到整体工程的施工质量。不同厂家生产的设备其尺寸大小、进出管线接口位置均不相同。因此设备选型、采购的及时性涉及到机房面积能否合理安排、内部配管的优化组合和管道进出甩口与外接已安排管线的衔接大事。 (4)施工协调的困难

由于各单位依据各自的情况和利益,难以按照业主或总包单位施工进度的要求准时入场或施工,不能按时完工。

(5)施工质量控制的困难

由于各单位依据各自的利益与方便,往往不经协调,抢占有利的安装空间和路径,损坏其他专业安装成品或半成品成果,从而引起其他专业走向和空间的需要以及其他专业已施工工程受损,继而带来不应出现的人为质量缺陷。 (6)施工技术资料收集整理的困难

由于施工单位对国家、行业施工安装规范、规程因不同行业的关系,往往了解关心不够,仅凭自身行业的技术角度出发,忽视建筑行业的相关规定,致使安装过程中必不可少的安装验收记录短缺。再加上由于监理一人多处监理,人员周转不过,不能固定与现场工作,既不能及时解决现场急需的施工技术难点,同时技术或质量资料签字也不及时。同样也是导致施工进度滞后和技术资料难以收集与整理的因素。 2.4.2应对措施

(1)由于空调系统分布面较广又分散,因此必须关注三方面问题。

1)自动化控制检测探头、信号变送、调节部件执行机构、检测口构造和暖通专业调节部件在各系统中安装位置的合理性、可操作性。

2)为了检测、调试、维护检修所设置的窗(口)布局的可行性、合理性以及检修窗(口)对顶棚分割、送回风口、(灯具、感烟、感温探头、喷淋头或其他弱电设施)布局等安排引起调整的可行性、合理性、合法性。

3)自动化控制系统的线路多,因此在各机房内或管线较集中的顶棚、房间内,就成为建筑安全、施工质量的关键性问题。这些线路的走向、埋设位置(结构层、垫层、吊顶内的线槽内等)问题必须在楼地板、墙体施工前进行全面安排解决好,才能进行施工;要注意控制线路对屏蔽性的要求,避免相互干扰,影响控制检测的准确性和可靠性。 (2)设备选型的及时性