好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某公寓消防工程技术标 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

束,并应固定牢靠,均应标,明编号,并与图纸一致,字迹清晰不宜退色。 2.2 绝缘测试

2.2.1、导线敷设后,应对每回路的导线用ZC-500v的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

2.2.2、联动导线敷设后进行校线,根据设计要求,做好标记,测量绝缘电阻并做记录。

2.3、报警消防施工顺序图

进场准备 现场加工区机具准备 管路预留预埋、检查校对 导 线 测 试 校 管 路 穿 线 管 路 清 扫 报 警 设 备 安 装 消 防 联 动 控 制 设 备 接 线 系 统 联 合 调 试 设 备调 试 控制中心设备安装

系 统 培 训 及 交 付 使 用 消 防 验 收 整 体 系 统 联 合 试 验 消 防 系 统 检 测 2.4、探测器的安装

2.4.1、探测器的安装要求:各类探测器的型号应符合设计要求,并有工程所在地区的消防产品销售许可证,产品无明显机械损失变形;产品的技术资料齐全,有产品出厂合格证。

24.2、作业条件:顶棚、墙面的抹灰工作、室内装修及地面清理工作已完。在吊顶作业中配合做好探测器二次定位工作,管路、盒子的安装固定工作,导线已穿完,并已做完绝缘摇测且合格。 2.4.3、 探测器安装:

(1)、点型探测器安装应符合下列规定:探测器距墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;探测器周围0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口水平距离不小于1.5m,至多叶送风口水平距离不小于0.5m;探测器距各种冷光源灯的净距离不小于0.3m,距离热光源灯位净距不小于0.5m。 (见下图——探测器在吊顶下安装图)

(2)、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m。感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

(3)、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。 (4)、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

(5)、本工程探测器的安装为探测器在吊顶上安装,具体位置为会所,安装方法见上图——探测器在吊顶上安装方法。探测器的“+”线应为红色,

“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

(6)、探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志,在安装时,应先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出芯线,顺时针连接在探测器底座的各级接线端上,然后将底座用配套的机螺栓固定在预埋盒上。

(7)、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

(8)、探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向,探测器在即将调试时方可安装并上好防尘罩,待整个系统全部安装完毕后,取下防尘罩并进行必要的调整工作。 2.4.4、技术保障措施

(1)、探测器底座应牢固平稳,固定在专用安装盒上,严禁直接将底座固定在建筑装修构件上。

(2)、探测器的火警指示灯应朝人员主要入口处放置,导线连接必须牢固可靠,采用压接和焊接。焊接时不允许采用带腐蚀性的焊剂。

(3)、探测器的“+”极线应为红色,“-”极线应为蓝色,其余线按不同用途用颜色区分。

(4)、探测器底座的外接导线应留有不小于15cm的余量,穿线孔宜封堵。 2. 5、手动报警按钮的安装

手动火灾报警按钮,应安装在室内的安全出口、安全楼梯口等便于接近和操作的墙面上,距地(楼)面高度1.5m处;手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜;手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志,在同一火灾报警系统中安装的型号、规格及操作方法相同一种类的手动火灾报警按钮。安装方式见下图。

2.6、模块的安装

2.6.1、吊顶内明装的模块(含在模块箱内)应安装在便于调试检修的构筑物上,模块正面与其它设施应留有不小于0.3m的工作面。

2.6.2、墙上明装的模块距顶板0.5m安装。模块与各种被控设备之间的接线要牢固,防护套管要固定牢靠,当用金属软管做套管时不宜超过1.5m,并且间隔0.5m用固定卡固定。 2.7、 控制器、控制盘外接配线

配线应整齐,避免互相交叉,并应固定牢靠。外线进入柜(盘)前应在端子箱内编号,并与柜(盘)内端子上的编号一致,字迹清晰不易褪色;端子板上每个接线端子接线不超过2根,不同电压等级、不同电流类别的端子应分开设置。

电缆和导线应留不小于20cm的余量,并应绑扎成束。控制器的主电源引入线应直接用电源线引入,严禁用插头电源线,并应有明显标志。控制器的接地应牢固,并有明显标志。

3、消火栓系统施工工艺和施工方法

消火栓系统的管网设计采用镀锌钢管敷设,DN≥100mm采用沟槽管件连接,DN<100mm的采用丝扣连接。消防泵设置在小区消防水泵房内。 主要制作的工艺流程

3.1、消火栓系统施工工艺流程

3.2、施工工艺

3.2.1、材料、设备进场检验:工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:

(1) 察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测量或度量产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进

系 统 验 收 交 付 使 用 消火栓配件安装及系统通水 消火栓支管安装 管 道 试 压 管 道 冲 洗 消火栓箱体安装 水平干管安装 立 管 安 装 安装准备 套管的安装 管 道 支 架 制 作 安 装

某公寓消防工程技术标 - 图文

束,并应固定牢靠,均应标,明编号,并与图纸一致,字迹清晰不宜退色。2.2绝缘测试2.2.1、导线敷设后,应对每回路的导线用ZC-500v的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。2.2.2、联动导线敷设后进行校线,根据设计要求,做好标记,测量绝缘电阻并做记录。2.3、报警消防施工顺序图
推荐度: