感温光纤安装位置和方式介绍

一、Z型支架安装方案简介

为保证良好的通风与快速响应时间,同时避开供列车运行的高压接触网和受电弓,将光缆安装在隧道一侧,强电部分的上方,同时需避开照明灯发热,距墙壁的距离为75mm~150mm,距离受电弓距离约1.5m。这样可以正确感知隧道及隧道内电缆桥架的温度变化情况。

隧道光缆安装截面图

光缆采用吊装方式固定在隧道上侧方(强电部分上方),光缆吊装方式示意图如下所示:

隧道内探测光缆安装示意图

地铁隧道区间中,每隔1.5m安装一个不锈钢Z型支架(使用M6膨胀螺栓固定)。如隧道弯曲或光缆需要转弯,可视实际情况适量增加1-2个于转弯处以便固定(需保证光缆安装后的弯曲半径大于60mm)。

应当保证Z型支架安装于隧道侧上方,基本处于同一高度,朝向同一方向,且尽量沿直线均匀分布,以保证光缆能够平直安装。在安装时,应注意让Z型支架的挂钩开口风向均朝向斜上方,如下图所示,可保证万一光缆意外脱出挂钩也不会滑落。

朝向斜上方

将光缆拉直后从某一方向开始,逐个将光缆放入卡扣内,扣在Z支架上,然后使用老虎钳将卡扣下面的耳朵旋转45度。为后续施工过程和系统维运过程中方便断点熔接和保护,降低维修工作量,在安装过程中,约200m的距离,应盘留 10m 光纤在适当位置的支架处,需保证其弯曲半径须大于 60mm。在隧道入口处和光纤尾端,应视情况盘留约15m光纤,头尾都应盘绕成直径15cm左右的环。引缆需牵至车控室消防

立柜处,并预留不小于20m的长度。

安装感温光缆完毕,应记录好每个分区、光缆头尾端对应的光缆标记,以便工程后续进行区间划分配置和定位。

安装材料:

Z型支架:采用不锈钢板制作,用于感温光缆的纵向拉力和垂直重力,每1.5m安装1个,使用M6膨胀螺栓固定。

M6膨胀螺栓:用于固定支架。

Z型支架结构图及安装图

感温光纤安装施工指导

1.安装材料:

Z型支架(含卡扣)、M6膨胀螺栓。 2.安装方法:

(1)通过测量,在隧道顶部一侧找出安装膨胀螺栓的位置,并将该位置做好标记,保持位置水平,间距为1.5米,转弯处视情况可适当增加。

(2)使用冲击钻等打孔工具在标记处钻孔,孔的深度根据膨胀挂钩底部膨胀螺杆的

地铁感温光纤安装施工规范(Z型支架)