好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

凯瑞通主板KRT-M3000S手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第三章串行通讯外呼板说明

1.

串行通讯外呼板实物图如下:

正视图后视图2外呼板地址设定

外呼板地址设定采用一个五位的拨码开关,地址设定用二进制表示,第一位拨码开关为二进制地址的最低位,第五位拨码开关为二进制地址的最高位。地址设定均以站(绝对楼层)来表示。当地址设为零时,外呼板便可挂接在轿厢内作为轿内层显板。

11具体设置详见下表:层12345678910111213141516171819202122232425262728293012站拨码1onOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOffOnOff拨码2offOnOnOffOffOnOnOffOffOnOnOffOffOnOnOffOffOnOnOffOffOnOnOffOffOnOnOffOffOn拨码3offOffOffOnOnOnOnOffOffOffOffOnOnOnOnOffOffOffOffOnOnOnOnOffOffOffOffOnOnOn拨码4OffOffOffOffOffOffOffOnOnOnOnOnOnOnOnOffOffOffOffOffOffOffOffOnOnOnOnOnOnOn拨码5offOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOnOnOnOnOnOnOnOnOnOnOnOnOnOnOn31只作显示OnOffOnOffOnOffOnOffOnOff3外呼板显示

系统标准配置的外呼板是采用串行通讯方式,滚动式点阵显示楼层及运行方向。

在外呼板刚上电时,若地址设为零,则显示字符‘C’,表示该外呼板只作为显示使用,可放在轿内作层楼指示;若地址设为一个二进制值,则显示字符‘Fx’,如设为地址3,则显示‘F3’,表示该外呼板放在第3站作外呼板用。外呼板上电几秒钟后,转为正常显示,若没有通讯,外呼显示将自行熄灭。正常运行时,外呼板显示当前楼层(实际楼层)和运行方向。电梯出现故障时,外呼板以闪烁形式交替显示故障号及当前楼层。如3号故障显示为闪烁的“E3”字样。当同时有多个故障信号出现时,故障号最小的故障优先显示。故障含义如下:

E1安全回路故障

E2上下强换或上下限位故障E3变频器故障E4E6

主输出故障门锁故障E5抱闸故障E7输入端口设置有误E8运行超时E9EEPROM故障E10旋转编码器故障

4.外召按钮输入

当外呼板设定了楼层地址,并且主控电脑板将该层设为停靠层时,外呼板将会采集按钮信号,并将按钮输入信号传送给主控板。可以通过参数设置将某些站设置为不停靠,这些站的外呼板将不采集按钮输入信号,也不会输出应答灯信号。若按钮按下后被卡住无法恢复原位,卡住时间超过20秒,外呼板将自动忽略该召唤信号,以保证电梯的正常运行。

135.指示灯

外呼板有三个指示灯,含义如下:

LED1LED2LED3

14通讯指示(有通讯时闪烁)CPU工作指示(正常工作时闪烁)电源指示(通电后长亮)

第四章并联群控及远程监控控制板说明

并联、群控、远程监控属可选功能,并非标准配置。1.并联控制

并联控制是指通过线路连接使并联控制主机采集各单梯的运行状态及各单梯的召唤信号情况,并按最优算法将召唤信号分配给各单梯,实现两台电梯的节能高效运行。

并联控制的微机设有一个并联专用的RS485串行通讯口(即通讯口3),在主机控制板上加一块并联控制专用CPU,使用并联专用程序软件,将两台电梯的通讯口3通过专用连线联接,用以采集两台单梯的运行状态和召唤情况。两台电梯无主次之分,只要有一台电梯脱离并联(如进行检修维护或发生故障等原因),另外一台电梯自动转换为单梯自动运行,确保电梯载客运行。

具体连接见下图:

并联微机主机并联微机从机并联微机从机A3

B3GND

A3B3GND

15

凯瑞通主板KRT-M3000S手册

第三章串行通讯外呼板说明1.串行通讯外呼板实物图如下:正视图后视图2外呼板地址设定外呼板地址设定采用一个五位的拨码开关,地址设定用二进制表示,第一位拨码开关为二进制地址的最低位,第五位拨码开关为二进制地址的最高位。地址设定均以站(绝对楼层)来表示。当地址设为零时,外呼板便可挂接在轿厢内作为轿内层显板。11具体设置详见下表:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3tkp916tw523x6i11fyp2nsft0iuth00r69
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享