采掘区。目前,我矿为矿用防爆轴流式通风机,有反转反风的开关,以便控制风流流向。
2、火灾发生在总回风风流中(如总回风、回风井底及回风井筒)时,只有维持原风流方向,才能将火烟迅速排出。若瓦斯涌出量较小,为减弱火势,控制火风压的增长,有时也可采取减风措施,但不能停风,停风将导致瓦斯积聚,引起瓦斯爆炸。
3、火灾发生在采煤工作面时,原则是稳定风流,保持正常通风。此时,要特别注意防止风流逆转,一般不宜采取减风、停风或反风措施。若火灾发生在采面进风流中有条件时,可采取区域反风措施。
4、火灾发生在独头煤巷时,已开动的局部通风机不能停,已停止的局部通风机不能开,要保持原来的通风状态,以免引起瓦斯爆炸。
5、火灾发生在机电硐室时,首先要切断电源,同时关闭防火门或修筑临时密闭墙隔断烟流,然后集中力量直接灭火。
八、矿井灭火方法
随着综合防灭火技术的发展,灭火技术从直接灭火、隔绝灭火、综合灭火逐渐形成了规范的工作条例。矿井按照《煤矿安全规程》要求,在井下设置消防材料库,储备一定数量的灭火材料和工具。在井下火药库、机电硐室、检修硐室、材料库、井底车场采掘工作面附近的巷道中,都备有灭火器材。实践证明,唯有抓住初起的时机,才能有效的予以扑灭,防止火灾的扩大。
(一)挖出可燃物
挖出可燃物就是将已经发热或者燃烧的煤炭以及其它可燃物挖
出、清除,运出井外。采用这种方法的条件是:火灾处于初起阶段,涉及范围不大;火区无瓦斯超限积聚,无煤尘爆炸危险火区位于人员可直接到达的地点。
挖出火源前要做好充分的准备工作,备好工具及运输车辆,备足水量和充填材料,支护材料,定好运出路线及排风路线,要配合洒水降温,要随时检查煤温,气温以掌握工作进展情况,要随时监测瓦斯浓度防止超限积聚,挖出的热煤及其燃烧物要及时运往地面。遗留的空间要用不燃性材料如河沙、石子、黄土等充填。
(二)用水灭火
水是最有效、最经济来源最广泛的灭火材料。 用水灭火必须注意以下问题:
1、要有足够的水量,水量不足,不仅难以灭火,而且有可能贻误战机,造成火势的发展。
2、用水灭火人员应占据上风头工作。水流由火源的边缘逐渐地推向中心,以免产生过量的水蒸气伤人。
3、必须保持一个畅通的排烟通道,以防高温水蒸气和烟流返回伤人。
4、不能用水扑灭带电的电气设备火灾,不宜用水扑灭油料火灾。 (三)联合灭火法
是指以封闭火区为基础,再加其他阻燃、阻爆、降温、均压灭火等措施,向火区内部注入惰气、泥浆以及均衡其漏风通道、压差等均属联合灭火法。
(四)封闭灭火法
在火势发展迅猛,火区范围较大,直接灭火无效时,采用防火墙将火源或发火区域严密封闭,切断火区的空气源。封闭火区要遵循三条原则“小、少、快”:小是封闭范围要尽可能小,少是建立最少的防火墙就将火区包围隔离,快是指防火墙施工要快,不得拖延。
后附:消防材料明细表
消防材料明细表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 清水泵 泥水泵 φ100mm消火水龙带 φ75mm消火水龙带 φ52mm消火水龙带 φ52mm普通消火水枪 φ52mm多用消火水枪 φ52mm喷雾消火水枪 高倍数泡沫发生装置 消防泡沫喷枪 高倍数泡沫剂 消防泡沫剂 分流管 集流管 消火三通 阀门 φ52mm斜喷消火阀门 φ110mm快速接头及帽盖垫圈 φ75mm快速接头及帽盖垫圈 φ52mm快速接头及帽盖垫圈 吸液器 管钳子 折叠式帆布水箱 轻型钩杆 重型钩杆 救生绳 撬棍 木锯 平板锹 伸缩梯 组装梯 普通梯 小靠梯 10L泡沫灭火器 CO2灭火器 备品名称 单位 台 台 m m m 支 支 支 套 套 t t 个 个 个 个 个 套 套 套 个 把 个 个 个 根 根 把 把 副 副 副 副 个 个 数 量 1 2 200 300 300 5 2 2 1 2 4 2 4 4 4 30 20 40 2 8 1 2 1 1 4 2 4 1 1 2 2 25 10 附 注 或存放于设备库内 或存放于设备库内 已有 或存放于设备库内 或存放于设备库内 或存放于设备库内 或存放于设备库内 36 37 38 39 8kg干粉灭火器 1211灭火器(2L) 喷雾喷嘴 泡沫灭火器起泡药瓶 个 个 个 个 14 14 4 50 消防材料明细表
序号 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 灭火岩粉 石棉毯 20L汽油桶 20L普通油桶 风筒布 水泥 水玻璃 石灰 φ1/4″速接钢管 φ1/2″速接钢管 φ1″速接钢管 φ100mm钢管 φ150 mm钢管 φ200 mm钢管 φ75 mm胶管 28kW局部通风机 11kW局部通风机 接管工具 φ15 mm胶管 φ10 mm胶管 单相变压器 电力开关 电缆 轻型刮板输送机 探照灯 玻璃棉 风镐 安全带 钢绳梯 φ12mm镀锌钢丝绳 担架 麻袋或塑料纺织袋 潜水泵 砖 料石 备品名称 单位 kg 块 个 个 m t t t 节 节 节 m m m m 台 台 套 m m 台 台 m 台 盏 kg 台 条 m m 副 条 台 千块 m3 数 量 500 5 1 2 500 5 1 4 50 50 50 500 100 50 500 3 3 4 500 500 3 3 500 2 4 1000 2 5 100 200 2 500 2 10 附 注 每节15m 每节10m 每节10m 或存于设备库中
综合预防煤层自然发火措施