电气防爆专项检查表

工程名称: 检查时间: 序号 一 1 2 防爆管理体系 工程处有电气防爆管理领导小组,项目部有防爆工作小组。 施工项目部(煤矿)应建立电气设备防爆管理规章制度。内容应包括防爆设备管理权限和责任,防爆设备的入井、搬运、安装、检修、检查和检验的有关规定等。 3 4 二 1 防爆电气设备必须有厂家资料,特别是“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。 合格证齐全 检查内容 电气防爆管理 成立防爆小组 已制定防爆管理规章制度 检查结果 备注 井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。已按照防爆性能的各项技术要防爆性能受到破坏的电气设备应立即处理或更换,不得继续使用。 求实施 防爆设备入井 井下防爆电器设备,在入井前必须由指定的,经过考核合格的防爆电器设备检查员,检查其安全性能,取得入井合格证后方可入井。 井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备应立即处理或更换,不得继续使用。 防爆电器设备,不论使用在井下任何地方,都应按防爆要求进行检查. 加强对井下使用中的防爆电器设备的防爆性能检查: 当班电工,对自己所管辖的设备每班检查一次; 区队防爆检查员,对本区队所管辖的设备每天检查一次, 项目部在机电经理和防爆组长等带领下,由机电队组织相关人员对全矿使用设备按细则仔细检查,检查的总数量的10﹪,并统计完好率和失爆率。 已按照要求实施 2 3 已按照要求实施 已按照要求实施 4 已按照要求实施 三 防爆设备失爆检查管理 隔爆外壳应清洁,完整无损,并有清晰的防爆标志。 隔爆面失爆: 隔爆面的粗糙度超标;隔爆面锈蚀; 隔爆面上的小针孔,在1平方厘米的范围内超过5个; 隔爆面有机械损伤超标; 隔爆面上涂有油漆或机械性杂物。 隔爆面无防锈油(如医用凡士林)。 转盖式或插盖式隔爆面的宽度不小于25毫米,间隙大于0.5毫米; 隔爆接合面紧固螺栓的螺母未上满扣;紧固螺钉未拧满; 隔爆面紧固螺栓未加装弹簧垫圈(或背帽);螺栓松动、无弹簧垫圈(或背帽)或弹簧垫圈不合格; 隔爆开关的闭锁装置不起作用; 1 防爆设备使用符合规定要求 2 防爆外壳失爆:变形长度超过50毫米,凹凸深度超过5毫米;壳内外有锈皮脱落; 接线嘴、挡板及挡圈失爆:不用的接线嘴未用密封圈和挡板依次装入、压紧;螺旋式压线嘴安装挡圈时未将挡圈装在挡板外面; 挡板直径与进线装置内径之差应大于2毫米,挡板的厚度小于2毫米,挡圈外径与进线装置内径之差大于2毫米,挡圈的厚度小于公称尺寸1毫米; 线嘴压紧应有余量,余量小于1毫米; 卡兰式线嘴以压紧胶圈后单手搬动喇叭嘴上下左右晃动,喇叭嘴明显晃动;螺旋式线嘴最少啮合扣数低于6扣,拧紧程度单手正向用力能拧动; 电缆压线板未压紧电缆; 防爆设备使用符合规定要求 3 防爆设备使用符合规定要求 1

紧固件不齐全、不完整、不可靠,同一部位的螺母、螺栓其规格不一致; 密封圈失爆:密封圈未采用邵尔氏硬度45-50度的橡胶制造; 4 密封圈尺寸与进线装置、电缆外径等不符合规定: 密封圈刀削后不整齐圆滑,出现锯齿状,且锯齿直径差大于2毫米; 接线和接线腔失爆:低压隔爆开关接线室电源侧和负荷侧接线错误;起动器的小喇叭嘴引出动力线; 5 电缆在进线喇叭嘴处能够轻易转动或来回拉动; 电缆护套伸入器壁的长度小于5毫米为失爆; 低压导线裸露部分的电气间隙小于标准数值; 隔爆腔之间直接贯通;接线柱、接线座有裂缝; 6 电缆使用失爆:鸡爪子、羊尾巴、明接头、破口; 设备不完好:接线不整齐(扭弯)、不紧固,导线不良,毛刺,卡爪(或平垫圈)弹簧垫(双帽)不齐全。接线后,卡爪(或平垫圈)压绝缘胶皮,芯线裸露距卡爪(或平垫圈)大于1毫米。 接线室有杂物和水珠; 接线室地线长度短;接地螺栓、螺母、垫圈涂绝缘物。卡爪(或平垫圈)未7 镀锌或镀锡。 高压电缆未采用压接技术;接线柱使用压板接线时,压板凹面朝上; 电气设备的保护装置和附属元件损坏、拆除或失效; 电气设备无标志牌、标志牌与实际不符、实际整定不起保护作用; 防爆设备和元件放置不平、直、稳。接线后,盖板和转盖未朝外,喇叭口处电缆出现死弯; 8 井下防爆电话与地面程控交换机连接时应采用安全栅或耦合装置。 标志牌的分类及内容清晰详细:有五小电气、电缆、开关、设备。 9 有编号、规格型号、长度、用途、起止地点、负荷情况、整定值、整定日期、没有实施 使用单位、负责人。 电气作业人员经过培训考核持电气作业人员经过培训考核,持证上岗; 10 严格按照供用电规程工作,严禁约时送电; 严格井下电气设备检修制度,严禁违章作业。 四 设备接地情况 井下排水供电采用1 井下供电必须采用中性点不接地系统。 KBSg-500/10/0.69矿用隔爆型变压器,照明和信号综保均采用127V供电电源 2 接地保护符合要求,接地电阻值合格。 接地保护符合要求,接地电阻值合格。 主副提绞车房、压风机房、稳车群、搅拌站、井架和变电所均采用50X4的镀锌扁铁作为主接地极,变压器、防爆开关、稳车电机、配料机电机等均采2用50mm的裸铜线作为辅助接地极,接地极导线截面积均符合规范要求。 检查人: 责任人: 项目经理:

证上岗;并按照操作规程、岗位责任制开展工作 防爆设备使用符合规定要求 防爆设备使用符合规定要求 防爆设备使用符合规定要求 防爆设备使用符合规定要求 3 各接地点使用的接地导线截面符合规范要求。 2

20200325 电气防爆专项检查表 - 图文

电气防爆专项检查表工程名称:检查时间:序号一12防爆管理体系工程处有电气防爆管理领导小组,项目部有防爆工作小组。施工项目部(煤矿)应建立电气设备防爆管理规章制度。内容应包括防爆设备管理权限和责任,防爆设备
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3tjbd23r3t6trx01723y3gzju6vsnw00dhd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享