好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风系统的设计实例与步骤

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通风系统的设计

房间的洁净等级 十万级 万级 千级 百级 第一步:确定风量

房间的洁净等级及换气次数的关系

对应GMO规范的等级 D级 D级 B级 A级 换气次数 15次/h 25次/h 50次/h 面风速为0.25-0.45m/s 设计时所用的换气次数 18次/h 28次/h 60次/h 设计面风速0.35-0.38m/s A、B、C、D级这种等级的划分主要是针对的药厂等药监局主管的行业,而ISO为国际等级,主要是食品、电子等行业使用的。 房间的洁净等级与每小时所需风量的关系及计算公式 洁净等级 万级、十万级、千级 百级及百级以上 每小时所需风量(m3) V(房间的体积)×换气次数 层流面积×面风速 需要注意的事项:在百级及百级以上的计算中,涉及到得层流面积的确定,应该是总面积减去筋条面积,用净面积作为层流面积! 例子:

我要怎么计算这个净化车间的进风量

工厂做了个净化车间工程等着验收,我去检查其进风量,将风速仪贴在风口的高效过滤器上测出了风速,然后应该乘以进风口的截面积即可。 现存在的问题是:高效过滤器是600mm*600mm的规格,也就是说面积是0.36平方米,但是高效过滤器中间其实是有很多筋条网的,如果把那些筋条的网所占的面积减去的话,那么这个高效过滤器真正用来通风的面积大概只有0.36平方米的一半.现在的问题是: 我究竟该用我测出来的风速*0.36平方米,还是乘以减去筋条网后的面积?

过滤器安装在最外面了? 其实应该在后面接出来一段出风口,然后再测量最准确,但是如果没有接的话,我觉得还是应该算净面积,也就是说减去筋条的面积,因为风通过网格后风速要降低下来的,如果网格面积占一半,风速大概要降低为原来的一半,如果你使用网格出口的风速,那还是使用净面积比较准,如果接了一段出风口,就直接按出风口的面积计算!

第二步:确定风管所需要的截面积

通过以上步骤得到了,就知道了所需要的风量。比如是每小时需要5000m3。 接下来应该确定风管所需要的截面积 风道截面积公式:F=L/(V×3600)

F——风管的截面积尺寸,单位是m3

L——所需要的风量,比如上面得到的5000m3/h。

V——所确定的风速,在主风道中风速为6—10m/s,一般在计算的时候取8m/s或者是取7m./s,需要注意的是,算出来的截面积尺寸一定要反算一次,算出来的风速,一定要小于等于9m/s,还有最后在选择截面积的时候要可以取大的,但是不能去小的。还是要考虑舒适度的问题,附表里面有不同的风速所对应的人体所对应的感受。

最后计算出来的值就是F,风道的截面积,这里可以得出来0.17m2,依据下表根据所计算出来的面积选择风道的尺寸,以矩形风管为例,需要注意的是长宽比例不得大于4:1,一般来说比例是越小越好,根据吊顶所调整,下表源于《通风与空调工程施工质量验收规范》

矩形风管规格(mm)

风 管 边 长 120 160 200 250

320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000 3500 4000

《全国通用通风管道计算表》中所规定的矩形通风管道规格见下表(以钢板风管为例),以下的矩形风管的尺寸是比较经济适用的。 外边边长(A*B)mm 截面面积 120*120 160*120 160*160 0.0144 0.0192 0.0256 250*250 320*160 320*200 0.0625 0.0512 0.064 500*200 500*250 500*320 0.1 0.125 0.16 630*630 800*320 800*500 0.3969 0.256 0.4 200*120 200*160 200*200 0.024 0.032 0.04 320*250 320*320 400*200 0.08 0.1024 0.08 500*400 500*500 630*250 0.2 0.25 0.1575 250*120 250*160 0.03 0.04 400*250 400*320 0.1 0.128 630*320 630*400 0.2016 0.252 250*200 0.05 400*400 0.16 630*500 0.315 外边边长(A*B)mm 截面面积 外边边长(A*B)mm 截面面积 外边边长(A*B)mm 截面面积 800*630 800*800 1000*320 1000*400 1000*500 1000*630 0.504 0.64 0.32 0.4 0.5 0.63 外边边长(A*B)mm 1000*800 1000*1000 1250*400 1250*500 1250*500 1250*630 1260*800 1250*1000 1600*500 截面面积 0.8 1 0.5 0.625 0.625 0.7875 1.008 1.25 0.8 外边边长(A*B)mm 1600*630 1600*800 1600*1000 1600*1250 2000*800 2000*1000 2000*1250 截面面积 1.008 1.28 1.6 2 1.6 2 2.5 值得注意的是

在选择风管尺寸的时候,长宽比例不应该太大,因为如果比例太大的话,会引起紊流造成噪音。细长比太大,风道容易变形,空气通过时形成较强的紊流,使风道发生颤抖,造成整个通风系统噪声,严重时导致通风系统无法使用。按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2001的条文规定:其长宽比不超过4/1,而《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2001的条文规定:其长宽比不超过10/1。原因是风管的长宽比过大会使沿程压力损失增大(边界层沿层压力损失增加),而GB50019-2001的条文更改是因为考虑到目前在安装中各种复杂的施工情况。风管长宽比过大造成风管制作成本高!管路阻力大!规范推荐的都是较经济的比例!特殊情况下也不应超过8:1。按照上面几个主要的规则,确定风管的尺寸为500*400。

通风系统的设计实例与步骤

通风系统的设计房间的洁净等级十万级万级千级百级第一步:确定风量房间的洁净等级及换气次数的关系对应GMO规范的等级D级D级B级A级换气次数15次/h25次/h50次/h面风速为0.25-0.45m/s设计时所用的换气次数18次/h28次/h60次/h设计面风速0.35-0.38m/sA、B、C
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3t0nx2hsl97u3cm9b9nu86wqu5roq7003c8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享