检验数量:同一水源检查不少于一次。 检验方法:检查水质试验报告。 5、审查砼配合比 (1)主控项目:
混凝土应按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的有关规定,根据设计混凝土强度等级、耐久性、和易性等要求进行配合比设计和试配,通过试配确定配合比。 检验方法:检查配合比设计资料。 (2)一般项目:
①首次使用施工配合比应进行开盘鉴定,其工作性能应满足设计配合比的要求。
②砼拌制前,要求施工方测定砂石含水率,并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。
6、签署砼浇筑令:检查确认下列施工准备工作完成和与上道工序的交接复检完成,方可指令浇筑。
(1)检查与砼直接接触的模板、地基土‘、岩石等。是否已清除上面的垃圾杂物,用水润湿。
(2)根据工程特点和气候条件,检查防雨的覆盖、排水措施是否到位。
(3)为保护钢筋,检查垫块、马凳筋及浇筑运输等措施是否到位。 (二)事中控制
在砼浇筑过程中,监理工程师对施工现场进行巡视检查,实施旁站监
理,对浇筑质量进行动态控制。 1、对砼拌制的检查
①原材料称量及加水量的控制是否准确:称量允许偏差为:水泥±2%;砂石料±3%;水、外加剂±2%。
②搅拌时间是否符合规范要求:强制式搅拌机≥1.5分钟;自落式搅拌机≥2分钟。
③砂石料含水率显著变化时,对施工配合比进行调整。 2、砼运输
砼在运输过程中受时间和温度因素影响,砼的和易性会降低,因此,在浇捣地点要测定坍落度,每工作班测定二次,实测坍落度与要求坍落度的允许偏差超过下表时,需及时作现场调整。 表II-10-1
要求坍落度mm 允许偏差mm <50 ±10 50∽90 ±20 >90 ±30
3、砼的浇筑、振捣、取样
(1)砼从搅拌机中卸料到浇筑完毕的延续时间,不得超过下表规定:泵送砼的供应必须保证泵能连续工作,泵送中断时间不得超过45min。 表II-10-2
砼标号 气温≤25 气温>25
≤C30 120 min 90 min >C30 90 min 60 min
(2)浇筑竖向结构,高度超过3m的,要根据结构形式采用串筒等方法,以保证砼浇筑中不发生离析,并保证各部份浇筑密实。 (3)督促施工方加强管理,严格按照砼施工操作规程施工操作。脚手架、模板、钢筋和电工值班人员到位,其中重点检查柱、梁,主、次梁交接及预埋件多的部位的振捣,把各处振捣密实,并避免碰动钢筋及预埋件。
(4)砼强度检验试块,于浇筑地点随机取样,每100盘且不超过100m3取样一组,连续浇筑同配合比的砼超过1000m3时,可每200m3取样一组,同条件养护块组数根据拆模、实体检测等实际需要留置;
(5)抗渗试块,不超过500m3,取样二组,每增加250∽500m3,再加取二组,其中一组均为同条件养护试块。 4、难点及通病控制 (!)露筋
原因:无垫块、钢筋太密超过规范、漏浆。预防措施:增加带扎丝垫块固定在钢筋上、按照规范调整间距并且采用垫底细石砼浇筑。 (2)孔洞
原因:漏振、石头大且多。预防措施:组织指挥专人振捣专人监视检查、调整石头直径及砼配合比。 5、施工缝的处理
在施工缝处继续浇筑砼时,监理工程师应判断已浇筑的砼抗压强度是否已过到1.2N/mm2以上,并检查施工缝隙处凿毛、清理、接浆情况。 6、作好监理日志和砼浇筑记录 (三)事后控制 1、砼养护
在自然环境中浇筑砼,因砼在凝结过程中水分会散失,故难以保持水泥的水化反应。应督促施工方派专人对砼进行养护。要避免温度急剧变化的有害影响,同时,还要防止砼强度未达到1.2N/mm2前,受到冲击、振动及过早地加载。
(1)养护时间:砼浇完后12小时内加以覆盖和浇水,浇水养护不少于7天,对缓凝或抗渗砼不得少于14天。 (2)养护浇水的次数以能保证砼湿润为准确定。 (3)规定合理的拆模时间。
①不承重的侧面模板,在砼强度能保证表面及棱角不因拆模而受损坏,方可拆模;
②承重的模板应待砼达下列强度方能拆除: 表II-10-3
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百公率(%)
板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75
>8 ≥100 梁、拱、壳 ≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构件 - ≥100 2、砼质量的检查和缺陷的修补
(1)根据砼试块强度,判定浇筑的砼是否达到设计要求的强度。 ①当同组试块强度最大值和最小值与中间值相差≤15%时,取平均值。 ②当同组试块强度最大值或最小值与中间值查差>15%时,取中间值。
③当同组试块强度最大值与中间值相差>15%时,本组试块强度不作为评定依据。
(2)分批进行验收,同一验收批由强度等级、生产工艺、配合比相同的砼组成:
①当砼的生产条件和变异性能保持稳定时,由3组的试件代表一个验收批,强度应同时满足以下条件: mfcu≥fcu,k+0.76。 fcu,min≥fcu,k-0.76。
强度等级≥C20S时,还应满足:fcu,min≥0.85fcu,k
式中标准差:6。=0.59/m×(△fcu,1+△fcu,2+…+△fcu,i+ …+△fcu,m)
②生产条件不满足规定,或无法求出强度标准差6。时,应由≥10组的试件代表一个验收批,强度应同时满足以下条件: