好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

快意电梯CTRL50(60)调试工艺

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CTRL50(60)调试工艺守则

文件编号:T50(60)0033

2010年1月

目 录

一、总则............................................................................................2二、调试步骤........................................................................................2

2.1 调试前的准备工作............................................................................22.2 检修状态的调试..............................................................................22.3 标准位置的自动写入..........................................................................32.4 电梯运行状态的调试..........................................................................32.5 在电梯运行正常情况下,首先调整电梯的舒适感..................................................32.6 平层精度的调整..............................................................................32.7 强迫换速开关功能的测定......................................................................42.8 紧急电动运行测试(重点测试)................................................................42.9 最后根据《机房电气设备调试记录》仔细核对各个功能是否正确....................................4附:强迫减速距离的大小的参考数值................................................................42.10 两层站电梯调试方法.........................................................................42.11 变频器的参数请参阅附表.....................................................................4三、主控板参数......................................................................................5

3.1 10配置菜单.................................................................................53.2 20时间设置.................................................................................53.3 30基站设置.................................................................................63.4 40呼梯菜单.................................................................................63.5 50输入输出.................................................................................63.6 60开门菜单.................................................................................63.7 70故障记录.................................................................................73.8 80设置密码菜单.............................................................................73.9 90脉冲监控.................................................................................73.10 A0输入选择................................................................................73.11 B0时间2设置..............................................................................8四、调试过程中一些故障及解决办法....................................................................8

4.1 层楼显示器显示的故障代码及解决方法..........................................................84.2 调试过程中,平层位置始终不能调整的解决方法..................................................8五、CTRL60控制系统外呼层楼设置.....................................................................9附表1 CTRL50(60)配IFE变频器参数设定表............................................................10附表2 CTRL50(60)配L1000A变频器参数设定表.........................................................13附表3 CTRL50(60)配L7B变频器参数设定表............................................................17附表4 CTRL50(60)配G7变频器参数设定表.............................................................21

Sign 标记

Amount 处数

Update No. 更改文件号

Signature签 字

Date 日期

设计Design 审核Check 批准Approve

CTRL50(60)系统

图名Title 图 号Code 页码P/Total

调试工艺守则

1/24

版本Ver.

A

一、总则

本守则适用于本公司CTRL50、CTRL60控制系统现场调试。 二、调试步骤

2.1 调试前的准备工作

2.1.1 现场整洁:清理机房、井道、底坑、轿厢、轿顶、层门等处的杂物,保持现场卫生整洁。

2.1.2 安装接线进行复查,特别是主回路的动力线、轿门门锁、厅门门锁回路、极限开关、限位开关、光电编码器和安全回路装置的连接线。

2.1.3 安全检查:对安全回路所有开关和门锁回路开关进行检查,每个开关都应能可靠使相应回路的供电电源断开。2.1.4 绝缘检查:用500V兆欧表测量:动力电路和电气安全装置电路≥0.5MΩ,其它电路≥0.25MΩ,电路电压在25V以下除外。

2.1.5 检查电梯的机械和电气设备安装是否已具备调试运转条件。

2.1.6 查三相五线制的零线是否接到控制柜上的N端子,接地线是否可靠接地。 2.1.7 电气和机械各部分已进行必要的单体检查、试验和调试。

2.1.8 轿厢沿井道全程运动无卡阻、碰撞,安全距离符合有关规定。

2.1.9 调试人员在调试过程中务必认真负责,细致周到,严格做好安全工作。 2.1.10 调试所需仪器(一般正常情况下)

万用表 钳形表 兆欧表(500V/1000V) 直尺 常用电工工具

2.1.11 电梯已经过电机参数自学习,并且已根据《CTRL50(60)配*变频器参数设定表》将所有参数输入到变频器中去。(*表示可选,根据不同变频器有不同设定表) 2.2 检修状态的调试

2.2.1 在没有进行过层高位置的自动写入之前,楼层指示灯的显示值不表示电梯的实际位置。 2.2.2 合上总电源,测量R、S、T之间的电压值,且满足以下要求:

R-S ~380V±7% S-T ~380V±7% R-T ~380V±7%

2.2.3 检查相序继电器是否工作正常,如相序继电器故障灯亮,请检查三相交流电源是否缺相及错相。 2.2.4 电梯是否在检修状态,如在检修状态时CTRL50输入点X20暗,CTRL60输入点X17暗。

2.2.5 检查所有的安全触点、开关,在正常状态下JY接触器吸合,并逐个人为动作,都应能使JY接触器释放。安全触点开关有:

操纵箱停止开关 ZK 轿顶停止开关 AT 控制柜停止开关 AKT 安全钳开关 KXJ 盘车轮开关 PCK 底坑停止开关 AD 井道停止开关 AD1 限速器断绳开关 KXZ 上下极限开关 SK4、XK4 限速器限速开关 VK 上行超速保护开关SK

2.2.6 检查轿门锁开关及所有厅门锁开关,在正常状态下JMS、JMS1接触器吸合,并逐个人为动作,都应能使JMS、JMS1接触器释放。

2.2.7 根据《3VF电梯CTRL50(60)各输入、输出端子功能及显示状态表》仔细检查各端子的功能及显示状态是否正确。特别是检查X0、XB1(CTRL50)或A、B(CTRL60)电梯脉冲输入信号,X1(CTRL50)或X16(CTRL60)电梯平层位置信号,X4、X5(CTRL50)或X26、X27(CTRL60)电梯向上、向下强迫换速信号,并检查上、下限位开关是否都工作正常。

Sign 标记

Amount 处数

Update No. 更改文件号

Signature签 字

Date 日期

设计Design 审核Check 批准Approve

CTRL50(60)系统

图名Title 图 号Code 页码P/Total

调试工艺守则

2/24

版本Ver.

A

2.2.8 在上述检查都为正常的情况下,将轿顶处在正常状态,控制柜检修开关处在紧急电动状态。按慢上按钮,CTRL50输入点X16(CTRL60为X7)输入电梯慢车向上信号灯亮,CTRL50输出点Y27(CTRL60为Y16)电梯向上运行信号、CTRL50输出点Y25(CTRL60为Y1)电梯抱闸信号、Y24(CTRL60为Y2)电梯运行信号、Y30(CTRL60为Y25)电梯检修信号灯均亮,电梯慢速向上。反之按慢下按钮,电梯可慢速向下,松开按钮,电梯立即停止,即电梯在紧急电动状态下,可点动运行。

若运行方向与按钮方向不一致,则更换主回路U、V、W中的任意两相即可,同时观察变频器电流监测值,若变频器显示的电流过大,且电机运转很慢又有抖动,则掉换编码器A、B相。 2.3 标准位置的自动写入

2.3.1 在进行自动状态调试前,必须进行本步骤的调试工作。

2.3.2 置轿顶检修为正常状态,控制柜为紧急电动状态,并将电梯运行到底层平层位置。

2.3.3 Y23(CTRL50系统)、Y3(CTRL60系统)电梯锁梯信号,电梯在非锁梯状态时Y23(CTRL50系统)、Y3(CTRL60系统)应有输出,检修时Y23(CTRL50系统)、Y3(CTRL60系统)始终有输出。 2.3.4 调试前应根据CTRL50(CTRL60)菜单将各参数检查一遍后。 2.3.5 将控制柜紧急电动转为自动状态,用操作器(M3P),在10配置菜单17菜单中将自学习设置为:开,电梯自动慢速向上自学习井道楼层参数,在运行过程中,层楼指示器随层站变化而同步变化,一直将电梯运行到进入最高层站的隔磁板为止,电梯停止运行。

若操作器显示编码器方向错误,则将CTRL50(CTRL60)主板XO(A)和XB1(B)调换。 2.3.6 电梯自学习到最高层停止运行后,自学习菜单自动变为“关”。 2.4 电梯运行状态的调试

2.4.1 将操纵箱内的司机开关拨至司机(手动)位置,使电梯工作在有司机状态下。将电梯慢车运行到中间楼层,并将控制柜检修开关处在正常位置,

2.4.2 用CTRL50手持操作器,或CTRL60操作面板输入不同的内指令信号,短接一次XGND和X11(CTRL50)或OV和X13(CTRL60)至关门到位,电梯启动、运行、换速、平层、再开门,完成一次运行过程。重复2.4.2,电梯应能正确运行到输入的不同指令层。

2.5 在电梯运行正常情况下,首先调整电梯的舒适感

2.5.1 如果觉得电梯运行的舒适感不够理想,首先应检查系统的机械情况,如导靴的间隙,导靴的润滑,钢丝绳的松紧度是否均匀,编码器是否有松动等,这些都会影响电梯运行的舒适感。机械部份经检查没有问题后,才可对控制部份进行调整。

2.5.2 由于变频器是按给定的起、制动曲线来控制电动机的运行,因此给定的起、制动曲线形状,变频器控制的电机反馈速度对曲线的跟踪程度及控制单元发给变频器控制信号的时序都将影响电梯运行的舒适感,此时可重点调整C1-01,C1-02,C2-01,C2-02,C2-03,C2-04,C5-01,C5-02,C5-03,C5-04,C5-O7等参数。 2.5.3 让电机在最高输出频率运转

①在不发生振动的范围内,尽量增大C5-01的设定值。 ②在不发生振动的范围内,尽量减少C5-02的设定值。 2.6 平层精度的调整

2.6.1 平层精度的调整应在舒适感调整完毕后进行,准确平层首先要保证轿顶永磁感应器及隔磁板的安装位置十分准确,即当轿厢处于平层位置时,隔磁板的中心点必须与永磁感应器的中心点重合。 2.6.2 调整平层精度

首先调节变频器使电梯向上和向下到达某一楼层时,停在同一位置上,即上下都高或上下都低。将轿厢的实际平层位置和平层点比较,若电梯还没有到达平层点,则将该楼层的脉冲数调大,反之,则将楼层的脉冲数调小,直至电梯准确平层为止。

经以上调整后若还有个别层楼有不平层现象,可调整该楼层的平层隔板。

若电梯停下时,出现以下情况:上行轿厢低,下行轿厢高,可以调大主板2A断开速度时间参数,也可以将爬行频率D1-03加大,直至平层;若上行轿厢高,下行轿厢低,则减小主板2A断开速度时间参数或调小爬行频率D1-03

Sign 标记

Amount 处数

Update No. 更改文件号

Signature签 字

Date 日期

设计Design 审核Check 批准Approve

CTRL50(60)系统

图名Title 图 号Code 页码P/Total

调试工艺守则

3/24

版本Ver.

A

的值,直至平层。注意:主板2A参数不能设置为0。顶层和底层的平层精度可以直接调整平层感应器隔板。 2.7 强迫换速开关功能的测定

2.7.1 此项功能可在电梯机房做测试,当电梯停在基站时,将1F、2F关断,CTRL50上X0、XB1或CTRL60上的A、B导线暂时拆除,合上1F电源,打任一层内指令信号或外召唤信号,电梯关门起动。电梯在向上运行时,运行到最高层,靠上强迫换速开关将电梯停在上限位距离之内,当电梯停下来后,层楼数码管自动显示最高楼层。然后,再做向下的测试,打信号,关门起动,向下运行,数码管不翻转,运行到最基站,靠下强迫换速开关将电梯停在下限位距离之内。当电梯停下来后,层楼数码管自动显示基站数,如上述测试正常后,再关断1F、2F,并将CTRL50上X0、XB1,CTRL60上的A、B导线接回原端子上,合上1F、2F电源,测试工作结束。在此步操作过程中,微机操作器会显示“ E9 ”故障代码,此时可以在次高层重新测定强迫换速开关的功能。打检修可以消除“ E9 ”故障。

2.8 紧急电动运行测试(重点测试)

此项功能在电梯机房和轿顶做测试,首先将控制柜紧急电动开关置于紧急位置,然后分别断开下列开关:上行超速保护开关SK;限速器开关VK;安全钳开关;上下极限开关SK4、XK4;底坑油压缓冲器开关YH(如果有),按动控制柜慢上慢下按钮,电梯应能启动慢上慢下运行,当轿顶检修开关置于检修位置时,控制柜紧急电动运行应该失效。

2.9 最后根据《机房电气设备调试记录》仔细核对各个功能是否正确,整个调试工作结束。

附:强迫减速距离的大小的参考数值:

对于0.5m/s的电梯:0.9m-1.0m 对于0.63m/s的电梯:1.1m-1.2m 对于1.0m/s的电梯:1.5m-1.7m

对于1.5m/s ~1.75m/s的电梯:第一强迫减速:1.5m-1.8m

第二强迫(高速)减速:2.5m-3.0m 对于2.0m/s的电梯: 第一强迫减速:1.5m-1.7m

第二强迫(高速)减速:3.0m-3.4m 2.10 两层站电梯调试方法

如果电梯为两层站,则调试学习井道参数时,请分别短接上极限开关、上限位开关、上强换开关,并按照上述第3条学习井道参数至最顶层,当平层开关经过平层隔板后,观察输入点X1(CTRL50)、X16(CTRL60)熄灭后,立即打控制柜停止开关,再将上极限开关、上限位开关、上强换开关的短接线拆除即可,层高标准位置的自动写入结束。平层精度的调整可以在减速距离合适的情况下,直接调整平层感应器隔板的位置来调整平层精度。 2.11 变频器的参数请参阅附表:CTRL50(60)配L7B变频器参数表、IFE变频器参数表

Sign 标记

Amount 处数

Update No. 更改文件号

Signature签 字

Date 日期

设计Design 审核Check 批准Approve

CTRL50(60)系统

图名Title 图 号Code 页码P/Total

调试工艺守则

4/24

版本Ver.

A

快意电梯CTRL50(60)调试工艺

CTRL50(60)调试工艺守则文件编号:T50(60)00332010年1月目录一、总则....................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3q4k15o6b99lpyv23wwc1symv1jox500799
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享