2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案

第一题(20分)

某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:

(一)表1建筑灭火器检查情况

外观检查存在问题的灭火器(具) 灭火器型号 出厂日期 数量 上次维修时压力表指筒体锈蚀面积与筒体面积筒体严间 之比 针位于红重变形 区 <1/3 ≥1/3 无 无 2 3 0 0 5 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 MFZ/ABC4 MT5 2010年1月 2010年7月 2003年1月 2003年7月 82 82 18 2014年1月 18 2014年7月 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。

检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

防护区 A B C

防护区榕容积灭火设计灭火剂钢瓶灭火剂储存灭火剂钢瓶灭火器用量(kg) (m3) 浓度(%) 溶积(L) 压力(MPa) 数量(只) 600 450 300 8 398 298 199 120 4.2 4 3 2

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题:

1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。

2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。

3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

案例一答案解析

1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。

MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。

2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法: (1)系统控制装置设置为\自动\控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装

置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。

3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根

据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。

4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。

第二题(20分)

某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。

地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面

积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。

购物中心外墙保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m-0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。购物中心按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。 根据以上材料,回答问题:

1、指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题,

2、指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。

3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小 总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)。 4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。 5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。 (提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4) 表3商店营业厅内的人员密度(人/㎡)

楼层位置 地下第二层 地下第一层 地上第一,第二层 地上第三层 人员密度 0.56 0.6 0.43~0.60 0.39~0.54 地上第四层及以上各层 0.30~0.42 表4疏散楼梯,疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(m)

建筑层数 1-2层 地上楼层 3层 ≥4层 地下楼层 与地面出入口地面的高差≤10m 与地面出入口地面的高差>10m 耐火等级 一,二级 0.65 0.75 1 0.75 1 三级 0.75 1 1.25 - - 四级 1 - - - -

案列二答案解析

1.地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于 10m的楼层内,题目为11.5m。 2.地上四层存在的问题:

(1)游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅室的建筑面积不得大于200平方 米,题中为216平方米错误。

(2)游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。 应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他分隔 3.地下二层

5820×0.56×0.3=977.76人 977.76÷250=3.9=4 977.76÷4=244.44

244.44÷(2×37)=3.3取4 4×0.55=2.2m 2.2×4=8.8m 地下一层

15200×0.60×0.3=2736 2000/250+330/400=8.84=9 2736÷9=304

304÷(2×40)=3.8=4 4×0.55=2.2m

注册消防工程师案例分析真题(完整)

2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案第一题(20分)某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况外观检查存在问题的灭