6 使用、巡检和维护

6.1一般规定

6.1.1 数据中心管理部门应制定二氧化碳灭火器使用、巡检和维护管理规程,建立二氧化碳灭火器的管理文件,记明类型、购买日期、出厂时间、配置数量、设置位置和维护管理责任人等信息。

6.1.2 数据中心管理部门应定期组织相关人员开展技术培训和灭火演练,熟练掌握灭火器的性能、管理要求及操作规程。

6.1.3 二氧化碳灭火器的维护管理应由专职人员负责。

6.1.4 二氧化碳灭火器维修期间,应补充相同规格和数量的灭火器替代被维修的灭火器。

6.1.5 二氧化碳灭火器检查或维修后,均应按原设置点位将灭火器摆放到位。 6.1.6 二氧化碳灭火器的维修、报废应符合压力容器的相关管理规定。

6.2使用

6.2.1 二氧化碳灭火器的使用应严格遵守有关安全操作规程。 6.2.2 使用灭火器灭火时,应符合以下规定:

1 在保证安全的前提下,喷嘴距离着火点≤1m时开始喷射,并逐步接近着火点,对准火源根部扫射。对于机柜门开孔率≥70%的网孔门,可直接将喷嘴贴近柜门喷射;

2 正确使用二氧化碳灭火器,防止冻伤; 3不得喷向人体及有安全隐患的位置; 4 喷射完毕,人员应立即撤离现场。

6.3巡检

6.3.1 应按附录C的要求每月对二氧化碳灭火器的配置、外观等检查一次。 6.3.2 日常巡检发现二氧化碳灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。

10

6.3.3 每年至少应对二氧化碳灭火器使用称重法检查一次,灭火器的年泄漏量大于灭火器额定充装量的5%应进行充装。 6.3.4 二氧化碳灭火器的检查记录应予以保存。 6.3.5 二氧化碳灭火器不得与其他类别的灭火器混放。

6.4维护

6.4.1 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏,被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

6.4.2 二氧化碳灭火器的维修期限应符合出厂期满5年及首次维修以后每满2年的规定。

6.4.3 有下列情况之一的灭火器应报废:

1 永久性标志模糊,无法识别; 2 器头存在裂纹; 3 气瓶(筒体)被火烧过; 4 气瓶(筒体)有严重变形;

5 气瓶(筒体)外部涂层脱落面积大于气瓶(筒体)总面积的三分之一; 6 气瓶(筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑; 7 气瓶(筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹; 8 气瓶(筒体)的联接螺纹有损伤; 9 由不合法的维修机构维修过的。

6.4.4 二氧化碳灭火器出厂时间达到或超过12年时应报废。 6.4.5 灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

11

附录A 数据中心主机房二氧化碳灭火器定级灭火试验

A.1 通用要求

A.1.1 灭火员个人防护装备

灭火员实施灭火试验时应穿着隔热防护服(包括服装、头套、手套、脚

套)。为了保护灭火员的健康和安全,需采取措施以防止燃烧产生的有毒物质和烟气对灭火员的危害。需遵守有关保护灭火员健康和安全的法律条文。当进行持续一段时间的重复试验时,需让灭火员佩戴呼吸保护器。 A.1.2 灭火成功的判定条件 A.1.2.1 一组试验成功

一组试验,即3次连续的单次灭火试验中,2次灭火成功,则判定灭火器达

到该灭火级别。 A.1.2.2 单次试验成功 A.1.2.2.1 机柜Ea类线缆火

a) 火完全熄灭,并且灭火器完全喷射后10min内,不应有可见火焰。此期

间如出现不持续火可忽略。不持续火指:火焰高度小于50mm,并且持续时间不超过1min;

b) 每层(层高不大于50cm)垂直布置的燃烧线缆上下两端,未燃烧长度残

留应大于3cm。

c) 水平布置的燃烧线缆末端,未燃烧长度残留应大于3cm。 A.1.2.2.2 机柜Ea类蓄电池火

火完全熄灭,并且灭火器完全喷射后10 min内,不应有可见火焰。此期间

如出现不持续火可忽略。不持续火指:火焰高度小于50 mm,并且持续时间不超过1 min; A.1.3 灭火试样准备

灭火试验前,将二氧化碳灭火器存放于(20±5)℃环境中至少24 h。二氧

化碳灭火器充装量应在下列范围内选择:2 kg、3 kg、5 kg、7 kg。 A.1.4 灭火试验程序

取3具灭火器,分别进行灭火试验,如前2次灭火都成功或灭火都不成功,

则第3次可免做灭火试验。

12

A.2 机柜Ea类线缆火试验 A.2.1 场地

试验宜在基本通风、有足够空间的室内进行,要确保线缆自由燃烧所必要的

氧气供给量和一定的能见度。室内空间的要求为:净高不低于3.0m,体积不小于300m3,地面为光洁的水泥地。环境温度为(0~30)℃。 A.2.2 试验模型

a) 燃烧机柜采用标准42U机柜,内部尺寸宽0.6m×深1.0m×高2.0m,由层

板自下而上分为四层,每层高0.5m。机柜门通透率不小于70%。机柜底部无底板。

b) 燃烧机柜正下方设置通风格栅箱。格栅箱长1.0m×宽1.0m×高0.5m,四周

采用2mm厚度铁板封闭,顶部中心开有格栅孔板,尺寸为长1.0m×宽0.6 m,格栅孔板通透率不小于70%。鼓风机对格栅箱供风,空气穿过格栅孔板进入燃烧机柜,保持机柜底部竖向通风速度不小于2.0m/s。 c) 铺设线缆桥架采用角钢焊接固定,其中水平线缆桥架尺寸为长0.8 m×宽

0.4 m, 垂直线缆桥架尺寸为高1.6 m×宽0.4 m。水平线缆桥架设置于燃烧机柜最底层,距离机柜底部高0.15 m。垂直线缆桥架与水平线缆桥架呈 L 型布置,距离机柜后背板0.08 m。

d) 燃烧线缆选用超五类通讯网线CAT5,护套为PVC材质,线缆规格为

4×2×0.55 mm,无氧铜线芯0.53 mm。

e) 水平线缆和垂直线缆设置独立引燃油盘,引燃用商业级正庚烷。所使用

商业级正庚烷的理化特性应符合以下要求:

——馏程:84 ℃~105 ℃; ——初始与最终馏点差:≤10 ℃;

——所含芳香族化合物的体积百分比:≤1%; ——密度(15 ℃时):0.680 g/cm3~0.720 g/cm3。

13

表1 各灭火级别机柜Ea类线缆火模型参数

级别燃烧线缆线缆布置方式 引燃油盘尺寸 (长×宽×深) 引燃油量 代号 长度及数量 1Ea线缆火 线缆单根长度140cm,共20根 20根线缆在机柜内呈L型摆 水平线缆引燃:140mL 垂直线缆引燃: 100mL 放,线缆先水平摆放后再向上水平线缆引燃:延伸,水平方向线缆长度为80cm,距机柜底板上方15cm处,电缆总宽度在12cm-20cm×14cm×10cm 14cm。水平线缆距后门板8cm垂直线缆引燃: 处90°向上延伸固定,线缆长度10cm×20cm×10c60cm。在水平线缆下方及垂直线缆正下方各放一个引燃油盘。 m 2Ea 30根线缆在机柜内呈L型摆放, 线缆先水平摆放后再向上延水平线缆引燃: 水平线缆引伸,水平方向线缆长度为80cm,20cm×17cm×10c距机柜底板上方15cm处,电缆m 燃: 170mL 线缆单根总宽度在17cm-19cm。水平线缆 线缆长火 度距后门板8cm处90°向上延伸固垂直线缆引燃: 垂直线缆引燃: 115mL 190cm,共定,线缆长度110cm。在水平线10cm×23cm×10c30根 缆下方、垂直线缆正下方及垂m 直线缆50cm高度处各放一个引 燃油盘。 14