好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新最全面煤矿防爆电气设备失爆判定标准及解释 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附件2

防爆电气设备失爆判定标准及解释

依据国家标准局“国标发(1981)361号规定,制定防爆电气设备失爆判定标准及解释,各单位参照执行。

一、爆炸环境用电气设备类型

依据GB3836-1爆炸性环境 第1部分:设备通用要求

防爆电气设备类型 隔爆型电气设备 本质安全型电气设备 增安型电气设备 浇封型电气设备 气密型电气设备 充砂型电气设备 标志 d i e m h q 防爆电气设备类型 正压型电气设备 充油型电气设备 无火花型电气设备 特殊型电气设备 矿用一般型电气设备 标志 P O N S KY 【释义】防爆电气设备分为三类:

I类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。II类电气设备用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸气体环境。IIA类:代表性气体是丙烷;IIB类:代表气体是乙烯;IIC类:代表性气体是氢气。III类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。IIIA类:可燃性飞絮;IIIB类:非导电性粉尘;IIIC类:导电性粉尘。

二、通用部份

凡发现下列情况之一时,即判为失去防爆性能或按失去防爆性能论处:

1、使用不具有国家授权机关颁发的、有效的“煤矿矿用产品安全标志”的产品时。

- 1 -

【释义】本条文是对煤矿矿用产品安全标志的规定。《煤矿安全规程》第七条规定“煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得使用”。煤矿用防爆电气设备必须具备两个条件:一是取得经国家授权机关颁发的“煤矿矿用产品安全标志”,二是所购买“煤矿矿用产品安全标志”的产品必须是在“煤矿矿用产品安全标志”有效期内生产。必须达到安全条件及其它防爆技术要求。

2、使用的防爆电气设备在入井前没有经矿井电气防爆检查员检查其性能及未取得防爆合格证时。

【释义】本条文是防爆性能及防爆合格证的规定。防爆电气设备在入井前必须经矿井电气防爆检查员检查性能合格后,做好记录,并在防爆电气设备内贴“防爆合格证”(电缆、电线及无法贴“防爆合格证”的产品,必须做好记录备查)。

3、使用的电气设备不能满足《煤矿安全规程》关于井下电气设备选用的有关规定时。

【释义】本条文是对选用电气设备的规定。《煤矿安全规程》第四百四十四条规定“选用的井下电气设备,必须符合表10的要求”,见表二。

表二

井下电气设备选用规定 煤(岩)与瓦斯矿井 - 2 -

瓦斯(二氧井底车场、总进风化碳)突出巷和主要进风巷 矿井和瓦斯喷出区域 低瓦斯*高瓦斯矿井 矿井 翻车机硐室 采区进风巷 总回风巷、主要回风巷、采区回风巷、工作面和工作面进回风巷 高低压**矿用防爆矿用防爆型电机和矿用一矿用一矿用防矿用防型(矿用增(矿用增安型电气设般型 般型 爆型 爆型 安型除外) 除外) 备 ***矿用防矿用防爆型照明灯爆型(矿用矿用一矿用防矿用防矿用防(矿用增安型具 增安型除般型 爆型 爆型 爆型 除外) 外) 通信、自动化矿用防爆型矿用防爆型矿用一矿用防矿用防矿用防装置和(矿用增安(矿用增安型般型 爆型 爆型 爆型 仪器、型除外) 除外) 仪表 备注:①使用架线电机车运输的巷道中及沿该巷道的机电设备硐室内可以采用矿用一般型电气设备(包括照明灯具、通信、自动化装备和仪表、仪器;);②煤(岩)与瓦斯突出矿井的井底车场的主泵房内,可使用矿用增安型电动机;③允许使用经安全检测鉴定,并取得煤矿矿用产品安全标志的矿灯。 4、使用明令禁止使用或者淘汰的电气设备时。 【释义】本条文是对禁止煤矿井下使用的设备的规定。 5、设备使用场所的环境温度低于-20度、高于+40度或设备允许最高表面温度超过+150度时。

【释义】本条文是对设备使用场所环境温度和设备最高表面温度的规定。《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》(GB3836.1--2000)中规定:防爆电气设备温度是以

- 3 -

-20--+40度的环境温度为基础,超过+40度应该进行修正;当防爆电气设备表面可能堆积煤尘时,最高表面表面温度不应超过150度。

6、设备使用电压等级超过铭牌额定值时。 【释义】本条文是对使用电压等级的规定。 7、设备置于严重淋水中运行时。

【释义】本条文是禁止设备置于严重淋水中运行的规定。严重淋水是指:一是巷道或管道水长时间淋到电气设备上;二是电缆浸泡水中(因特殊原因采取了专门措施的电缆除外)。

8、进线装置电缆的防拔脱及防松装置失效时。

【释义】本条文是对进线装置电缆防拔脱及防松装置的规定。失效是指:一是缺件;二是低压电缆压变形程度未达到5%-10%。

9、橡胶密封圈失去弹性,发生龟裂、损坏或密封圈装反。 【释义】本条文是对橡胶密封圈的规定。橡胶密封圈在使用过程中,受内外因素的综合作用,会引起橡胶物理化学性质和机械性能逐渐变坏,最后丧失使用价值,起不到密封作用。表现为龟裂、硬化等。

密封圈部分破损,而未破损部分的宽度必须大于10毫米,或厚度必须大于4毫米,否则,以失爆论处。

橡胶密封圈同心槽必须朝向隔爆腔(室)。 10、密封圈内径大于引入电缆外径超过1毫米时。

- 4 -

【释义】本条文是对橡胶密封圈与电缆间隙的规定。判别方法:一是用矿灯检查透光时;二是用游标卡尺进行测量。

11、进线嘴内径(D0)与密封圈外径(D)的差(D0—D)超过表三规定时。 表三 D(毫米) D≤20 20<D≤60 60<D D0- D ≤1 ≤1.5 ≤2 【释义】本条文是进线嘴内径与密封圈外径差的规定。判别方法:用游标卡尺进行测量。

12、密封圈宽度小于电缆外径的0.7倍或小于10毫米,或厚度(外缘至内圆壁距离)小于电缆外径的0.3倍时。

【释义】本条文是对密封圈宽度和厚度的规定。70平方毫米及以上的电缆不受此限。判别方法:用游标卡尺进行测量。

13、电缆护套未伸出密封圈时。

【释义】本条文是对电缆安装的规定。电缆护套未伸出密封圈是指密封圈没有完全套在电缆护套上。

14、电缆护套和密封圈之间有包扎物时。 【释义】本条文是对电缆安装的规定。

15、一个接线嘴用两个或两个以上密封圈,或密封圈的一个孔内穿进多根电缆时。

【释义】本条文是对接线嘴和密封圈的孔内穿电缆的规定。

- 5 -

最新最全面煤矿防爆电气设备失爆判定标准及解释 

附件2防爆电气设备失爆判定标准及解释依据国家标准局“国标发(1981)361号规定,制定防爆电气设备失爆判定标准及解释,各单位参照执行。一、爆炸环境用电气设备类型依据GB3836-1爆炸性环境第1部分:设备通用要求防爆电气设备类型隔爆型电气设备本质安全型电气设备增安型电气设备浇封型电气设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3m8hu5lmuj0wk4t3v4f03ibqw7s1xb00tkn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享