历年设备选择题真题解答

主变案例题考点

一 发电厂(电气设计手册1,P214) 1 发电机电压母线上的主变容量

1) 剩余负荷送系统=母线上发电机容量总和-母线上最小负荷 2) 系统送母线负荷=母线上最大一台发电机容量 上述取较大容量值

3) 母线上2台主变时,单台容量≥70%上述较大容量 2 机变单元接线的主变容量

1) 按额定容量:取110%(额定容量-厂用电负荷) 2) 按最大输出容量:取最大输出容量-厂用电负荷 上述取较大容量值 3 联络变压器

不小于2种电压母线上最大一台机组的容量 二 变电所

1 35-110kV变电所( GB50059-1992,3.1.3,汇编P161) 无人值班变电所( DL/T5103-1999,6.1.3,汇编P879) >60%全部负荷,应保证一、二级负荷

2 220-500kV变电所 (DL/T5218,7.2.1,汇编P1169) >70%全部负荷,应保证一、二级负荷

3 城市地下变电所 (DL/T5216,6.2.2,汇编P1137) =100%全部负荷

断路器案例题考点

1 额定电流 2 动稳定 3 热稳定 4 直流分量

第 1 页 共 20 页

隔离开关案例题考点

1 额定电流 2 动稳定 3 热稳定

4 分合小电流、旁路电流和母线环流

电流互感器案例题考点

1 变比

2 准确度等级和暂态特性 3 动稳定 4 热稳定

一、 掌握中性点设备的选择

2009年上午

1-5 题 110kV 有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35Kv/10kV,31.5MVA 主变压器两 台,110kV 进线两回,35kV 出线5 回,10kV 出线10 回,主变110kV,35kV,10kV 三侧Ynyn0d11。

4. 假如35kV 出线电网单相接地故障电容电流为14A,需要35kV 中性点设消弧线圈接地, 采用过补偿,刚需要的消弧线圈容量为( )。 (A) 250kVA (B) 315kVA (C) 400kVA (D) 500Kva 答案:C

根据及解答过程:

根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005第18.1.4公式(18.1.4) 由题意知采用过补偿故K=1.35

第 2 页 共 20 页

消弧线圈容量为Q?KIcUN35?1.35?14??382KVA 33为便于运行调谐,宜选用容量接近于计算值的消弧线圈,选400KVA。

5. 设该变电所为终端变,一台主变,一回110kV 进线,主变110kV 侧中性点全绝缘,则此 中性点的接地方式不宜采用( )。为什么? A 直接接地 B 经避雷器接地 C 经放电间隙接地

D经避雷器接地和放电间隙接地并联接地 答案:题目不全 根据及解答过程:

根据《电力工程电气设计手册.电气一次部分》P70 第一条第(3)小条,主变110kV 侧终 端变电所的变压器中性点一般不接地。主变6~63kV 侧采用中性点不接地或经消弧线圈接地 方式。

2009年下午

6-10 某300MVA火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为DYn11Yn11,容量40/25-25MVA,厂用电压6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数 K1=0.8,环境温度40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定整定系数C 为150。 6. 6kV 中性点经电阻接地,若单相接地电流为100A,此电阻值为( )。 (A) 4.64? (B) 29.70? (C) 36.38? (D) 63? 答案:C

根据及解答过程:

根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153-2002第4.2.1条:当高压厂用电系统的接地电容电流小于或等于10?7A时,其中性点宜采用高电阻接地方式,也可采用不接地2方式;当接地电容电流大于7A时,其中性点宜采用低电阻接地方式,也可采用不接地方式。由题意知单相接地电流为100A,故采用低电阻接地。

根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005第18.2.6条中的公式18.2.6-2有

第 3 页 共 20 页

6.3?103RN???36.37?

3Id3?100UN2010年上午

题1-5 某220KV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35KV,220KV为户外管母中型布置,管母线规格为φ100/90;220kV.110kV 为双母线接线,35kV为单线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA 考虑)。 3. 变电所扩建后,35kV 出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A, 且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点接地应选择下列哪种接线方式? (A)35kV中性点不接地,不需要装设消弧线圈

(B)35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:450kVA (C)35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:800kVA (D)35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:630kVA 答案:D

根据及解答过程:

根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P

70第2-7节-二-2条:6-63KV电网采用中性点不接方式,但当单相接地故障电流大于30A(6-10KV电网),或10A(20-63KV电网)时,中性点应经消弧线圈接地。35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,故中性点应经消弧线圈接地;

根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005 第18.1.6条:装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式; 根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005 第18.14条公式(18.1.4)计算消弧线圈补偿容量:Q?KIcUN35?1.35?22.2??606KVA; 33根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005 第18.14条:为便于调谐,宜选用容量接近于计算容量的消弧线圈,依据选项应先630KVA。

2011年上午

1-5 某电网规划建设一座220KV变电所,安装2台主变,三侧电压为 220/110/10KV, 220KV,110KV为双母线接线,10KV为单母线分段接线,220KV出线4回,10KV电缆出线16回,每回长2km,110KV出线无电源,电气主接线如下图所示,请回答下列问题。

第 4 页 共 20 页

4.请计算该变电所10KV系统电缆线路单相接地电容电流应为下列哪 项数值?

(A)2A (B) 32A (C)1.23A (D) 320A 答案:B

根据及解答过程:

根据《电力工程电气设计》(电气一次部分)P262公式(6-34),电缆线路的电容电流可估算为:Ic=0.1UeL=0.1*10*(2*16)=32A

5.该变电所1 0kV侧采用了YN,d结线的三相接地变压器,且中性点经电阻接地,请问下列哪项接地变压器容量选择要求是正确的?为什么?

(注:SN为接地变压器额定容量;Pr为接地电阻额定容量) (A)

SN?UNI2/3Kn? (B) SN≤Pr

SN?3Pr/3

(C)SN≥Pr (D) 答案:C

根据及解答过程:

根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005第18.3条:三相接地变压器其额定容量与消弧线圈或接地电阻容量相匹配,若带有二次绕组还应考虑二次负荷容量。对Z型或YNd接线三相接地变压器,若中性占接消弧线圈或电阻的话,接地变压器容量为:SN≥Pr

第 5 页 共 20 页

汪工设备选择案例题解答