5:恢复电池温度过高告警点,查看开关电源LCD、FSU LCD和WEB、网管开关电源活动告警,相应电池温度过高告警是否消失 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.4 电池供电告警

测试条件

开关电源至少接入1组电池,且现场有真实负载。 测试步骤

1:断开开关电源的交流输入;

2:查询开关电源的LCD上是否会有电池供电告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有电池供电告警产生;

4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,如图方式查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警。 5:恢复交流输入,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失。 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.5 直流输出电压过低告警

测试条件 开关电源工作正常 测试步骤

1:调节开关电源直流欠压告警点,将欠压告警点调节到当前母排电压以上,如果无法调节时请请注意是否受浮充电压等关联关系限制;

2:查询开关电源的LCD是否有直流输出电压过低告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有直流输出电压过低告警产生; 4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警 5:恢复直流欠压告警点,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

文案大全

实用标准文档

5.1.6 直流输出电压过高告警

测试条件 开关电源工作正常 测试步骤

1:调节开关电源直流过压告警点,将过压告警点调节到当前直流电压以下,如果无法调节时请请注意是否受均充电压等关联关系限制;

2:查询开关电源的LCD是否有直流输出电压过高告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有直流输出电压过高告警产生; 4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警 5:恢复直流过压告警点,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.7 交流输入电压过高告警

测试条件

开关电源工作正常,交流接入正常 测试步骤

1:调节开关电源交流过压告警点,将过压告警点调节到当前交流电压以下; 2:查询开关电源的LCD是否会有交流输入电压过高告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有交流输入电压过高告警产生;

4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,如图方式查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警 5:恢复交流过压告警点,交流上电,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.8 交流输入电压过低告警

测试条件

开关电源工作正常,交流接入正常 测试步骤

文案大全

实用标准文档

1:调节开关电源交流欠压告警点,将欠压告警点调节到当前交流电压以上; 2:查询开关电源的LCD是否会有交流输入电压过低告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有交流输入电压过低告警产生;

4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,如图方式查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警 5:恢复交流欠压告警点,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.9 交流输入停电告警

测试条件

开关电源至少接入1组电池。 测试步骤

1:断开开关电源的交流输入;

2:查询开关电源的LCD上是否会有交流输入停电告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有交流输入停电告警产生;

4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警。 5:恢复市电,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失。 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.10 交流输入缺相告警

测试条件

开关电源至少接入1组电池。 测试步骤

1:断开开关电源的交流输入的一相;

2:查询开关电源的LCD上是否会有交流输入缺相告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有交流输入缺相告警产生;

4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警。 5:恢复市电,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失。 测试结果

文案大全

实用标准文档

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.11 监控模块故障告警

注:该告警现场难以模拟,据铁塔集团规定:开关电源-监控模块故障告警可以使用开关电源-监控的通信中断告警代替,因此,此处描述开关电源-监控通信中断告警。 测试条件

开关电源与FSU通信正常。 测试步骤

1:在动环网管界面增加智能设备通信状态的配置信息:

文案大全

实用标准文档

注:在设备编码处第8、9位为19,其他位与FSU-ID相同即可。

2:在FSU的web界面增加设备CODE,该设备CODE即为步骤1中在网管的设备编码。 3:拔出FSU与开关电源的通信线;

4:查看FSU是否产生开关电源通信失败告警.

5:登陆网管界面,在其他设备上是否有开关电源通信失败告警。

6:将通信线恢复,重复步骤4,5查看告警是否得到恢复。 测试结果

当在FSU的界面上产生该告警之后,在网管界面上也应该产生该告警。