箱式变电站电气试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

箱式变电站电气试验报告

站 名:造型室户外箱式变电站 设备名称: 箱式变电站 试验类型:交接试验 一、变压器 试验依据:DL/T 596-1996 试验日期 2015年1月2日 天气 阴 温度 6度 湿度

产品型号 SCB11-1250/10/0.4 额定容量 1250KVA 铭牌 联接组别 D,yn11 制造年月 2009 生产厂家 济南志亨特种变压器有限公司 1、绝缘电阻(MΩ ) 试验设备:3121-2500型电动兆欧表 绝缘(MΩ ) 试验部位 15〃 60〃 吸收比(k) 高-低地 1600 2100 1.44 低-高地 / 1400 / 2、绕组直流电阻(MΩ ) 试验设备:JD2520/SM333 3121-2500型电动兆欧表 档位 A0 B0 A0 误差(%) 1 高压侧 2 3.12 3.143 3.131 0.61 3 ao bo co 误差(%) 低压侧 0.141 0.139 0.143 0.99 3、变压比试验 试验设备:自动变压器变比测量仪 YD-6528 档位 AB/ab Bc/bc AC/ac 1 2 -0.08 -0.08 -0.09 3 4、交流耐压试验 试验设备:YD轻型试验变压器 3121-2500型电动兆欧表 试验部位 试验电压(KV) 试验时间(S) 交流耐压后绝缘电阻(MΩ ) 高-低地 26 60 2300 二、高压环网柜 1. 负荷开关、隔离刀开距检查、操作验证 试验设备:0-200mm卡尺 隔离开关(接地刀) 负荷开关 开距(mm) 170 手动操作(5次) 超程(mm) 1 检查各位置开关指示 手动操作(5次) 无异常 转动部分应灵活 各相合闸位置偏斜(mm) 1 熔芯通断检查 2、绝缘电阻(MΩ ) 试验设备:3121-2500型电动兆欧表 相序 1、绝缘电阻 MΩ 无异常 正常 无异常 接通 A 2400 B 2400 C 2400 3、交流耐压试验 试验设备:ZC11D-10型兆欧表 TDM-5轻型试验变压器 相别 试验电压(KV) 试验时间(S) 相间 38 60 三相整体对地 38 60 联接电缆 38 60 三、低压开关柜 各断路器功能试验、操作 进线柜 出线柜 手动储能 正常 刀开关操作 正常 手动合分闸 正常 分支开关操作 正常 电气操作 正常 仪表指示灯显示 正常 四、其它 序号 项目 1 检查箱式变电站顶部是否漏水 2 箱内照明 3 所有螺栓紧固 4 柜、箱内卫生 结论: 合格

电容柜 主开关操作 正常 检查电容有没异常 无异常 手动投入电容 正常 结论 无滴漏痕迹 门开关灯点亮 已紧固 已清理 实验负责人:杨玉泉 实验人员:张哲

箱式变电站电气试验报告

箱式变电站电气试验报告站名:造型室户外箱式变电站设备名称:箱式变电站试验类型:交接试验一、变压器试验依据:DL/T596-1996试验日期2015年1月2日天气阴温度6度湿度产品型号SCB11-1250/10/0.4额定容量1250KVA铭牌联接组别D,yn11制造年月2009生产