江苏思源赫兹互感器有限公司
运输、安装、维护使用手册
0SY.412.002SM
江苏思源赫兹互感器有限公司发布
Sieyuan ?运输、安装和维护使用手册 LVQB(T)系列电流互感器 0SY.412.002SM 代替 共13页 第1江苏思源赫兹互感器有限公司 页 1 适用范围 本手册适用于户外型、倒立式、各种污秽等级的SF6电流互感器, 型号为LVQB(T)-35、LVQB-66、LVQB-110、LVQB(T)-220、LVQB(T)-330、LVQBT-500。 电流互感器是按比例把线路上的大电流变换成较小的标准电流值(1A、5A),用于电气测量和保护。 手册提供上述各种型号电流互感器的产品说明及出厂后的相关操作信息、使用信息和注意事项。 2 产品说明 2.1 产品示意图 图1 LVQB-110W3产品示意图 图2 LVQB(T)-220W3产品示意图 2.2 使用条件 2.2.1环境温度 最高气温 +45 ℃ 日平均气温不超过 +30 ℃ 最低温度 -30 ℃ 产品的额定压力对应的最低环境温度见表1 源 编制 周校核 姜 标 准 审 查 王@ 重描 P2011GC089 周晶晶 20110905 提出部门 审定 李标记 处数 文件号 签字 日期 会签 刘秋燕 20110905 批准 杨 资料来晶伟海向晶 伟 平 阳 建 20110905 20110905 20110905 20110905 20110906 Sieyuan? LVQB(T)系列电流互感器 共 0SY.412.002SM 13页 第2页 表1 额定压力/MPa(表计压力) 最低温度/℃ 0.34 -40 0.42 -35 0.50 -30 0.68 -20 2.2.2 海拨高度 海拨不超过1000m,当使用在海拨超过1000m地区时,其外绝缘的试验电压按GB 311.1进行修正。 2.2.3 大气条件 大气中无严重影响互感器绝缘的污秽及侵蚀性和爆炸性介质。 2.2.4 月平均最大相对湿度 95 %(在25 ℃)。 2.2.5 最大风速:34 m/s。 2.2.6 抗地震性能: 设防烈度 8度(正弦共振3 次周波,5%衰减),地面水平加速度0.30g,地面垂直加速度0.15g,安全系数1.67。 2.2.7 产品其它性能数据参见产品铭牌和出厂试验合格证明书。 2.3 产品结构 本产品为户外型、SF6气体绝缘、倒立式结构,产品上部为电流互感器器身,中部是硅橡胶复合绝缘套管或高强度瓷套,底部为产品支撑底座。 2.4 产品外绝缘 产品外绝缘为硅橡胶复合绝缘套管或高强度瓷套,其闪络距离和爬电距离决定了产品的外绝缘性能。产品的电压等级,使用的环境条件决定了套管伞裙的外形和爬电距离。 3 技术参数 3.1 额定一次电流见表2 表 2 额定电压kV 额定一次电流 A 35 100~4000 66 110 220 330 500 200~4000 100~4000 100~2500 200~4000 200~4000 注:具体的额定一次电流见产品铭牌。 3.2 额定二次电流 5 A或1 A 3.3 额定频率 50 Hz 3.4 额定输出 10~50 VA或按用户要求 3.5 准确级组合 符合用户合同要求,可由0.1级、0.2级、0.5级、0.2S级、0.5S级、5P级、10P、TPY级等任意组成3~8个级次。 3.6 测量级仪表保安系数:FS≤5或FS≤10。 保护级准确限值系数(ALF):15、20、25、30 3.7 额定连续热电流 额定连续热电流为额定一次电流或按用户要求。 3.8 短时热电流(方均根值) 额定一次电流为400A及以下时,短时热电流为100× IN/1 s,额定一次电流为400A以上时短时热电流为40-50 kA/3 s。也可以满足客户的特殊要求。 3.9 额定动稳定电流(峰值) 额定动稳定电流为2.5倍的短时热电流。 3.10 SF6气体额定压力(20℃)见产品铭牌@ 重描 P2011GC089 周晶晶 20110905 标记 处数 文件号 签字 日期 标记 处数 文件号 签字 日期 标记 处数 文件号 签字 日期 Sieyuan? LVQB(T)系列电流互感器 共0SY.412.002SM 13页 第3页 3.11 SF6气体报警压力(20℃)见产品铭牌 3.12 SF6气体运输压力 0.08~0.1 MPa(表压) 4 产品性能参数 4.1 绝缘要求(试验时产品内部充以额定压力的SF6气体) 4.1.1 在室温下,一次绕组对二次绕组及对地的绝缘电阻不低于1000 MΩ,二次绕组之间及对地的绝缘电阻不低于1000MΩ。 4.1.2 设备绝缘耐受试验电压见表3 表3 额定工作电压UN kV 设备最高电压Um kV 额定工频耐受电压kV 额定操作冲击耐受电压kV 额定雷电冲击耐受电压(全波)kV 额定雷电冲击耐受电压(截波)kV 35 40.5 95 — 200 230 66 72.5 160 — 350 403 110 126 230 — 550 633 220 252 460 — 1050 1208 330 363 510 950 1175 1352 500 550 740 1175 1675 1930 4.1.3 一次绕组段间为4 kV; 4.1.4 二次绕组间及对地为3 kV。 4.1.5 绕组匝间绝缘要求: 绕组的匝间绝缘应能承受二次绕组两端的额定耐受电压4.5 kV(峰值),持续1 min。 4.2 局部放电水平 预加电压为 80%×工频耐受电压kV,测量电压为UmkV,允许局部放电量不超过5 pC;在测量电压为1.2Um/3 kV,允许局部放电量不超过3 pC。 4.3 零表压时短时工频耐受电压为1.3Um/3kV,持续5 min。 4.4 无线电干扰水平 在1.1Um/3 kV时,无线电干扰水平应小于500 μV。 4.5 产品密封性 运行环境温度下,互感器应能承受额定压力的SF6气体,其年漏气率不超过0.5%。 4.6 产品内部的SF6气体微水含量 4.6.1新充入互感器内的SF6气体24h后,气体含水量不超过250μL/L (20℃时); 4.6.2运行中互感器内的SF6气体含水量不超过500μL/L (20℃时)。 产品内部的SF6气体微水含量与温度变化关系曲线见附图11。 4.7 温升限值 当电流互感器的一次电流等于额定连续热电流且带有相当于额定输出的负荷,其功率因数为0.8(滞后)~1b 时,各部位的温升限值见表4: ○表4一次绕组采用各种材料的温升限值 一次绕组材料类别 裸铜合金或裸铝合金 镀银 镀锡 4.8 互感器极性:减极性b @ 重描 P2011GC089 周晶晶 20110905 ○最大值 周围空气温度不超过40℃时的温升K 50 75 65 9 P2011GC120 周晶晶 20111201 文件号 签字 日期 标记 处数 文件号 签字 日期 标记 处数 标记 处数 文件号 签字 日期 Sieyuan? LVQB(T)系列电流互感器 共0SY.412.002SM 13页 第4页 5 出厂文件 随同互感器一起包装的出厂文件有: a) 装箱单 b) 试验合格证明书 c) 使用说明书(包括用户要求的技术参数) d) 外形及安装尺寸图 出厂文件应妥善包装、防止受潮。 6 运输 6.1 110kV及以下电压等级产品直立运输,220kV及以上电压等级产品卧倒运输。使用何种运输方式(如:公路运输,铁路运输,海、河运,空运等),取决于产品运输的距离和范围。 6.2 运输前要仔细查看包装箱上的所有运输标记,并确保已安装冲撞指示器。运输中包装需配备必要的支架和衬垫,以防止运输中的损坏。 6.3 在运输过程中,遇特殊情况或更换司机,均应停车检查冲撞指示器是否处于正常状态。 注意:互感器运输方向应与一次接线端子连线方向垂直,220及以上运输保证一次接线端子连线与地面平行。 6.4拆箱 6.4.1货到安装现场后立即检查包装箱及内部产品: a) 互感器型号、规格是否与订货合同相符; b) 随机文件是否齐全; c) 互感器出厂时仅充以0.08~0.1 MPa的SF6气体,检查压力表读数是否与要求相符; d) 冲撞指示器是否处于正常状态,并记录在用户接收反馈单上,用户确认冲撞指示器状态正常时方可卸货。 6.4.2可能的损坏 — 因震动引起的损坏(包括瓷套损坏,硅橡胶伞裙等); — 金属零部件的弯折(如接线端子,接线柱等); — 其它影响产品正常运行的缺陷; 如在检查中发现损坏,应采取以下措施: a) 立即通知保险商 b) 在收据上注明承运商应负有的责任 c) 为防止超出索赔期限,应发快件通知承运商并告知其所负责任 如果是由本公司承担运输风险的,应尽快通知本公司(销售部门)告知损坏情况。 地址:中国江苏省如皋市经济开发区 邮编:226500 6.5 现场 若未发现损坏,在接下来的现场搬运中应采用与运输中相同的防范措施。如需进行长距离搬运,建议不要打开互感器的原有包装或按原有形式进行重新装箱。 如果互感器在投入运行前将被放置一段时间,则应采取以下措施: a) 将互感器存储在安全、通风条件良好,并且不会使其倾覆的环境中,装箱或不装箱均可。 b) 在任何情况下,互感器卧倒放置的时间都不能过长。 7 吊装 7.1 带包装的互感器吊装见图3 注:吊装时,110kV产品只能垂直吊装,垂直运输;220kV及以上产品可以卧倒运输。 7.2 不带包装产品吊装见图4 对于卧倒包装的产品,在打开包装箱后,按图4方式从包装箱内吊出互感器。互感器的重量可从铭牌上查得。起重机应能承受互感器的重量,避免吊车的紧急制动或突然抖动。在水平移动互感器时,防止互感器来回摆动。 b @ 重描 P2011GC089 周晶晶 20110905 ○9 P2011GC120 周晶晶 20111201 文件号 签字 日期 标记 处数 文件号 签字 日期 标记 处数 标记 处数 文件号 签字 日期
互感器安装、使用手册