3.1.3.2 施工方案

车辆检测器机箱一般均是采用螺栓连接的方式固定在基础上,施工前首先根据监测器机箱固定孔距复测螺栓,如不一致则校正各螺栓位置,直至符合安装孔具要求,确无法达到孔距要求时,可考虑采用膨胀螺栓固定的方式。

收费车道车辆检测器安装在收费车道的栏杆机和车道控制器内,因此,收费车道车辆检测器施工时,首先进行线圈的埋设,并将馈线引出,与控制设备的连线将与收费车道设备的施工同期进行。 3.1.3.3

施工方法

1) 环型线圈安装

? 按照图纸的技术要求进行每个环型线圈定位、划线;

? 按照划线位置进行切割,线槽切割宽度一般为5-7mm,深度为60-90mm; ? 切割环形线槽时,其拐角应光滑,无锐角、无毛刺、无棱角,确保线缆绝缘不

受损坏;

? 清除线圈槽内碎片、灰尘及颗粒杂质等,对线圈槽进行干燥,切割线槽时残留

的碎片、灰尘及颗粒杂质在一般工具无法清除的情况下,用高压水枪冲洗线槽,再用热风吹干其残留水分,确保线槽彻底清洁、干燥; ? 线槽底部敷设2-5mm的细沙;

? 放线:环型线圈在槽内摆放整齐一致,保证线圈的自由度,不能使线圈拉得太

紧或线圈太松,避免交叉、扭绞;

? 灌封:用环氧树脂填充环型线圈槽缝进行密封,注意环氧树脂的加热温度,避

免浇注时烫伤电缆绝缘层。且填充时不应有气泡,同时注意路面的清洁卫生; ? 线圈馈线敷设时必须进行紧密双绞,保证每米至少要对绞缠绕15次以上; ? 环氧树脂填充完成后,可以用少量的沥青将切割后路面填平; 2) 车辆检测器机箱安装

环行线圈作为传感器需和设备机箱内的其它器件组合成检测器,才能对车辆检测,线圈外的其它器件均组装在监测和通信模块上,安装在路侧的现场监控机箱内。

操作步骤: (1)螺栓复测:

2

首先根据监测器机箱固定孔距复测螺栓位置,如不一致校正各螺栓位置,直至符合安装孔距要求,采用各种方法螺栓距离仍无法达到机箱孔距要求时,我方将改用膨胀螺栓固定的方式。

(2)车辆检测器机箱安装 ? 拆除车辆检测器机箱的外包装;

? 检查车辆检测器机箱的编号及规格型号;

? 将车辆检测器机箱立于各螺栓上,紧固各螺母。紧固螺母时调整车辆检测器机

箱的垂直度与方向。并确保车辆检测器机箱垂直,且机箱正面与高速公路垂直; ? 机箱调整好后,紧固各螺母,并及时用水泥将机箱外部与基础接触处缝隙封堵,

防止灰尘及雨水进入机箱;

? 安装车辆检测器机箱各配件、接线,将电源线、环型馈线、接地体线接入车辆

检测器箱,并配线;

? 电缆全部接好后用密封胶将引入孔封死,防止灰尘及水气进入。 3.1.4 外场摄像机 3.1.4.1

工作内容

安装摄像机杆、摄像机、解码器、云台、防护罩等。 3.1.4.2

施工方案

本系统外场彩色摄像机主要包括监控外场摄像机、收费外场摄像机、收费亭及投包摄像机。主要集中在道路沿线、互通、收费广场和收费站。

根据摄像机的分布情况,该项目的施工将与其他监控设备同期进行安装。 在正式安装外场摄像机前,首先对基础、进线管道、人(手)孔进行检查,基础及管道检查合格后方可进行下一步施工,如果不符合安装要求时,进行必要的修整工作。

外场摄像机立柱安装拟采用吊车、人工辅助的方式进行安装;在吊车无法靠近的地方,则采用人工架设方式。

2

3.1.4.3 外场摄像机安装

1) 安装立柱 ? 设置施工标志;

? 基础找平、修整;立柱穿放线缆;

? 吊装:用吊车吊起摄像机立柱,人工辅助对准立柱底座地脚,以立柱底座的纵

横中心线对准基础的中心线,其偏差应符合JBJ23-96有关规定要求, 用螺栓紧固;

? 紧固:在松开吊车吊钩前校正并固牢, 紧固后螺帽上端要露出螺栓至少4~5

扣,地脚螺栓的根部不能碰预留孔底;

? 立柱底座与基础相接触的两个面必须保证有70%紧贴,用0.3mm的塞尺检查;边

缘最大间隙不得大于0.8mm;

? 所有摄像机立柱的出线空方向应一致; ? 使用吊车吊装物体时,按规范操作; ? 清理现场。

2) 摄像机及其配件安装

? 安装之前在室内接入视频切换矩阵系统,通过键盘试控制云台和镜头,确信云

台运转、变焦、聚焦、光圈等工作正常,以免装上后出现问题难以判断是控制系统、传输系统还是解码器、云台的故障;

? 地面组装摄像头、防护罩、云台等。减少高空施工作业的难度;穿放各种缆线; ? 在固定前对云台的仰角、俯角、旋转角度做好预调,找出云台死角,安装时云

台死角位置应对向非监测区。摄像机可以在立柱上的任意高度、任意角度灵活调整,最大限度满足监视角度和监视区域的要求;

? 云台的控制线,电源线连接可靠,预留长度满足云台旋转到最大角度时,线缆

不受到拉力影响,否则将影响线缆寿命和系统性能的稳定性。同时要利用软管对外露部分线缆进行保护;

? 云台与摄像机立柱应紧密接触,连接牢固,不松动,否则影响视频质量; ? 摄像机安装要牢固、可靠,安装完成后要保证在最大风速下(30米/秒),从监视

器看不出摄像机的图像有明显的抖动现象(抖动图像的幅度不能超过静止图象幅度的5%);

然后

2

3.2 收费系统施工

3.2.1 收费站及分中心的施工方案及施工工艺 3.2.1.1

施工内容

收费站系统包括服务器、收费管理计算机、图像计算机、财务及IC卡管理计算机、激光打印机、光盘刻录机、非接触IC卡读写器、收费站以太网交换机、标准设备机柜、配电箱、操作台、内部对讲及报警系统等;分中心系统包括服务器、收费管理计算机、图像计算机、监视计算机、财务及IC卡管理计算机、激光打印机、光盘刻录机、非接触IC卡读写器、分中心以太网交换机、电视墙、操作台等。 3.2.1.2

施工方案

收费站及分中心设备的安装调试与监控分中心设备相似,其将在防静电地板施工完毕后进行,设备在搬运和安装过程中组织专人负责,不能破坏、划伤防静电地板的表面,不能破坏原有的室内装饰表面等。施工的技术人员均具有丰富的现场施工经验和较高的施工水平。 3.2.1.3

设备安装

固定不动的设备如:操作台、标准机柜、配电箱等安装要严格按照图纸施工,设备摆放位置要合理,保证足够的开门和维修空间,维修时不能占用通道的空间。对于服务器、计算机、打印机、光盘刻录机及相关外设等设备的安装,为了安装调试及今后检修的方便,可以安装固定在能活动的支架或底板上,底板必须保持水平,设备与支架或底板之间的连接必须牢固、可靠。

对讲及报警系统主机安装时要考虑到尽量远离干扰源,屏蔽及接地连接紧密、可靠。 3.2.2 收费车道及附属设备 3.2.2.1

施工内容

收费车道及附属设备包括收费亭设备、车牌自动识别系统、车辆检测器、雨棚信号

2

灯、车道通行信号灯、黄色声光报警器、雾灯、手动栏杆机、自动栏杆机、配电箱、费额显示器、标准机柜等。 3.2.2.2

施工方案

收费车道及附属设备的种类较多,根据土建、房建工程的完成情况和我方的工程进度,将施工人员分成不同的施工小组,本着安装一个,调试一个,竣工一个的原则,避免造成窝工、返工现象。

高空作业将(如雨棚信号灯的安装)由具有高空作业证、经过严格培训的、且具有丰富施工经验的技术工人独立完成;施工时,作业人员均配戴保险带、高空施工工具套等,施工范围区派专人进行防护;

对于一些贵重、易损坏的设备在搬运、施工过程中将指定由专人负责统一安排、管理;设备施工完毕通电前派专人进行看护,以防设备的丢失、损坏;

施工人员和机具由工班长根据施工进度、难易情况灵活组织。 3.2.2.3

收费亭设备的施工

收费亭设备包括车道控制器、收费员终端、IC卡读写器、票据打印机、脚踏报警开关等;

在车道控制器施工的时候,要考虑到施工和维修的方便,可以采用沿S形的方式敷线,控制计算机保证能从机箱内拉出;

脚踏报警开关安装时,安装位置要合适;

收费员终端及其它设备安装时,要考虑收费效率,设备摆放位置应便于收费员操作。 3.2.2.4

收费岛设备的施工

收费岛设备包括车牌自动识别系统、车道通行信号灯、黄色声光报警器、雾灯、手动栏杆机、自动栏杆机等。

在施工前,首先要检查预埋的管道、基础情况,如果有管道不通,必须及时处理,以免施工过程中线缆划伤;当基础不符合要求时,我方将及时通知业主及监理工程师,并在业主及监理工程师的允许下采取相应措施。

收费岛设备及立柱安装时,首先对基础进行水平和高度测量,保证其符合设计要求; 安装时保证法兰与预埋件连接要牢固、可靠,采用双螺帽紧固,紧固后螺帽上端要至少要露出螺帽4-5扣,地脚螺栓的根部不能碰预留底孔;

2

通信、收费、监控、通风、照明、消防、供配电、数据中心系统施工方案 - 图文