餐饮场所使用瓶装燃气安全检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

餐饮场所使用瓶装燃气安全检查表

名 称: 地 址: 负责人: 电话:

序检查单元 检查内容 检查结果 号

燃气来源 1 1与合法燃气经营企业签订供应合同。

1瓶装燃气存放场所符合安全条件。 瓶装燃气存放 2 2存放场所至少配置2具8kg干粉灭火器。

1集中气化间设置及设备、管道安装符合规范要求。 2管道外观完好,无锈蚀和损伤现象。 3管道连接部位密封良好,无燃气泄漏现象。 4管道的材质、敷设位置符合要求,安装稳固。

5管道穿越墙壁、楼板等障碍物处按规定加装套管。 集中6管道与用气设备间连接软管的性能、长度、接口方式(采用压紧气化 螺帽和管卡固定)和使用期限符合安全要求,无泄漏。

7阀门无泄漏,启闭灵活。

8气瓶组严禁与用气设备布置在同一房间内。

9 供应总管设有总紧急切断阀门,总阀门与各燃烧器阀门之间设 有放散管。 1钢瓶与用气设备间连接软管的性能、长度、接口方式(采用压紧 螺帽和管卡固定)和使用期限符合安全要求,无泄漏。

厨房用气 2减压阀外表完好无损,无油污、无腐蚀锈迹等现象;减压阀运行3 非集 正常,无燃气泄漏情况,在使用期限内。 中气3钢瓶供应多台燃气灶具的,采用硬管连接。 化

4. 钢瓶与单台燃气灶具连接的,耐油橡胶软管长度控制在1.2米 到2.0米之间,两端接口处采用压紧螺帽或管卡固定,软管中间 没有接口。

1用气场所具有良好的自然通风条件。 环境2用气场所设有有效的机械通风装置。 条件 3用气场所环境良好,无较强腐蚀危害;环境温度不高于45?。

1用气场所自然通风条件较差,需安装且已安装燃气浓度检测报警 装置。 安全2用气场所配备完好的消防设施。 设施 3用气设备与用气场所内其他易燃设施之间采取了有效防火隔热 措施。

用气1用气设备符合国家产品质量标准,与所使用的燃气种类相一致,厨房用气 3 设备 并被列入《燃气器具销售目录》。

1

2用气设备的工作状态良好,无回火、脱火、黄焰等现象。 3用气设备设有火焰监测和自动点火装置。 4用气设备设置有效排烟设施。

1用气场所具有良好的自然通风条件或有效的机械通风措施。

2钢瓶与用气设备间连接软管的性能、长度、接口方式(采用压紧螺帽或 管卡固定)和使用期限符合安全要求,无泄漏。

3减压阀外表完好无损,无油污、无腐蚀锈迹等现象;减压阀运行正常, 无燃气泄漏情况,在使用期限内。

4每个钢瓶仅供应1台燃气燃烧器具,耐油橡胶软管长度控制在1.2米到用餐场所 4 2.0米之间,两端接口处采用压紧螺帽或管卡固定,软管中间没有接口。

5当1个钢瓶供应多台燃气燃烧器具时,使用硬管连接且连接方式可靠。 6用气设备符合国家质量标准,与所使用的燃气种类相一致,并被列入《燃 气器具销售目录》。

7用气设备的工作状态良好,无回火、脱火、黄焰等现象。 8用气设备自动点火装置和熄火保护装置有效。 1气瓶在有效使用期限内,检测标牌内容完整、清晰。

2气瓶漆色、字样应当清晰可见,外观完好,无明显质量缺陷。 气瓶 5 3角阀密封良好、启闭灵活,无泄漏。

4 气瓶上的提手和底座牢固可靠。

操作人员培训经过燃气安全知识和操作技能培训。 6 情况 整 改 要 求

检查人员: 检查时间: 年 月 日 2

餐饮场所使用管道燃气安全检查表 名 称: 地 址: 负责人: 电话:

序检查单元 检查内容 检查结果 号

燃气来源 1与合法燃气经营企业签订供应合同。 1 1管道外观完好,无锈蚀和损伤现象。 2管道连接部位密封良好,无燃气泄漏现象。

3管道的材质、敷设位置符合要求,安装稳固,无擅自改动现象。 室内燃气4管道之间、管道与电气设备的间距符合安全要求。 2 管道 5管道穿越墙壁、楼板等障碍物处按规定加装套管。 6管道和用气设备的运行压力符合设计要求。

餐饮场所使用瓶装燃气安全检查表

餐饮场所使用瓶装燃气安全检查表名称:地址:负责人:电话:序检查单元检查内容检查结果号燃气来源11与合法燃气经营企业签订供应合同。1瓶装燃气存放场所符合安全条件。瓶装燃气存放22存放场所至少配置2具8kg干粉灭火器。1集中气化间设置及设备、管道安装符合规范要求。2管道外观完