好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中级消防设施操作员模拟试卷(监控中级)及答案解析一

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中级消防设施操作员模拟试卷(监控中级)及答案解析一

1【单选题】测温式电气火灾监控探测器当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。江南博哥 10s 20s 30s 40s

正确答案:40s

解答指引:根据《中级教材》第36页,结合题意,本题应选“40s”,其他项均可排除。 2【单选题】火灾探测器及其他火灾报警触发器件触发后,集中火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。该信号称之为()。 监管信号 联动信号 火警信号 故障信号

正确答案:火警信号

解答指引:根据《中级教材》第44页,结合题意,本题应选“火警信号”,其他项均可排除。 3【单选题】消防泵组电气控制柜当开关处于()时由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停。 自动位 手动位 启动位 停止位

正确答案:手动位

解答指引:根据《中级教材》第98页,结合题意,本题应选择“手动位”,其他项均可排除。 4【单选题】()的防烟系统是通过热压和风压作用产生压差,形成自然通风,以防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚。 自然通风方式 机械加压送风方式 自然排烟系统 机械排烟系统

正确答案:自然通风方式

解答指引:根据《中级教材》第121页,结合题意,本题应选择“自然通风方式”,其他项均可排除。

5【单选题】图形显示装置在平面图的()有楼层信息列表。可以用鼠标点击选择所需要查看的楼层平面图及相关信息。 左侧 中间 右侧 下侧

正确答案:右侧

解答指引:根据《中级教材》第53页,结合题意,本题应选“右侧”,其他项均可排除。

6【单选题】消防控制室图形显示装置主要由两部分组成:以下属于软件的组成部分的是()。 CPU 显卡 信息记录 液晶显示器

正确答案:信息记录

解答指引:根据《中级教材》第7页,结合题意,本题应选“信息记录”,其他项均可排除。 7【单选题】采用()时配用的稳压泵扬程低,气压水罐充气压力小,但对隔振要求较高。 上置式 下置式 中间安装 地下三层安装 正确答案:上置式

解答指引:根据《中级教材》第100页,结合题意,本题应选择“上置式”,其他项均可排除。

8【单选题】对于普通电梯,在火灾情况下,其迫降要求是使电梯返回到指定层(一般为首层)并退出正常服务,此后,电梯处于()的状态。 开门停用 开门待用 关门停用 关门待用

正确答案:开门停用

解答指引:根据《中级教材》第158页,结合题意,本题应选择“开门停用”,其他项均可排除。

9【单选题】()是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置,进而实现受控消防设备的控制。 自动控制 手动控制 直接控制 间接控制

正确答案:间接控制

解答指引:根据《中级教材》第72页,结合题意,本题应选择“间接控制”,其他项均可排除。

10【单选题】下列不属于对消防设备末端配电装置的断路器保养要求的是()。 主、辅助触点表面应清洁、无氧化层 所有接线应紧固

分合闸线圈直流电阻为160MΩ 机械联锁正常可靠

正确答案:分合闸线圈直流电阻为160MΩ

解答指引:根据《中级教材》第184页表3-3-1,结合题意,本题应选“分合闸线圈直流电阻为160MΩ”,其他项均可排除。

11【单选题】自动巡检控制中自动状态下每台消防水泵低速转动的时间不应少于()。 60s 2min

3min 5min

正确答案:2min

解答指引:根据《中级教材》第105页表2-2-3,结合题意,本题应选择“2min”,其他项均可排除。

12【单选题】湿式报警阀组主阀前后压力指示应正常,表差()。 >0.01MPa <0.01MPa ≥0.01MPa ≤0.01MPa

正确答案:<0.01MPa

解答指引:根据《中级教材》第21页,结合题意,本题应选“<0.01MPa”,其他项均可排除。

13【单选题】测试线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能时()发出火警信号。 10s内 15s内 30s内 40s内

正确答案:30s内

解答指引:根据《中级教材》第84页,结合题意,本题应选择“30s内”,其他项均可排除。 14【单选题】下列不属于防烟排烟系统风机的保养要求的是()。 铭牌清晰 传动带无松动 电动机供电正常 电气原理图清晰

正确答案:电气原理图清晰

解答指引:根据《中级教材》第190页表3-3-6,结合题意,本题应选“电气原理图清晰”,其他项均可排除。

15【单选题】建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立、共用、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用()。 自然通风系统 自然排烟系统 机械加压送风系统 机械排烟系统

正确答案:自然通风系统

解答指引:根据《中级教材》第24页,结合题意,本题应选“自然通风系统”,其他项均可排除。

16【单选题】排烟系统:当火灾确认后,与火灾自动报警系统联动的自动排烟窗应在()或低于烟气充满储烟仓的时间内开启完毕。 5s内 15s内 30s内 60s内

中级消防设施操作员模拟试卷(监控中级)及答案解析一

中级消防设施操作员模拟试卷(监控中级)及答案解析一1【单选题】测温式电气火灾监控探测器当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。江南博哥10s20s30s40s正确答案:40s解答指引:根据《中级教材》第36页,结合题意,本题应
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3ffeo9ctda8mpoj7ocb09o8y29wt5t00z3r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享