检检查项目 的资质文件。 7、压力容器本体、法兰连接处以及焊缝无裂纹、过热、变形、泄漏等缺陷。 8、外表面无严重腐蚀、漆色完好。 9、支承(座)应完好,基础可靠无位移,沉降、倾斜开裂等,螺栓连接牢固。 10、安全阀出口管位置有形成存水的管道上要加设疏水管,疏水管排出口应排至室外,安全阀的底部应有接到安全地点的疏水管。 11、无异常振动声响现象,要定期巡回检查记录。 12、玻璃板(管)液面计有无裂纹、破碎,只是有无模糊不清。 13、用于具有腐蚀性或高粘度介质的压力表,在压力表与压力容器之间应装设能隔离介质的缓冲装置。 14、压力表与压力容器之间,应装设三通旋塞或针形阀,三通旋塞或针形阀上应有开启标记和锁紧装置;压力表与压力容器之间,不得连接其他用途的任何配件或接管。 1、厂内机动车辆应具有国家统一制定的牌照,定期检测合格,在检测周期内使用。 2、动力系统运转平稳,线路、管路无漏电、三、厂漏水、漏油。 内机3、灯光电气部分完好,仪表、照明、信号及现场检查和查阅资动车各附属安全装置性能良好。 辆 4、传动系统运转平稳。 5、行驶系统连接紧固,轮胎无损伤。 6、转向系统轻便灵活。 7、制动系统安全有效,制动距离符合要求。 料。 检查内容 检查方法 查结果 备注
表21 其他设备设施检查表
检检查项目 检查内容 检查方法 查结果 一、除1、除尘器工作是否正常。 尘器 风机 压机 2、除尘效果应符合相关规定。 2、引风机外壳是否完好,电机是否可靠接地。 二、引1、引风机工作是否正常。 三、空技术资料:各种出厂技术资料齐全。 响强度和刚度的缺陷,所有紧固件必须牢靠并有防松措施。 安全装置: ①压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠,且在检测周期内使用。 ②外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏,螺杆式空压机保护盖必须关闭。 管道:配套的压缩空气管道无腐蚀,管内无积存杂物,管道漆色符合要求,并标有流向箭头,支架牢固可靠。 电气安全:电气设备符合安全要求,机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关)。 空压机布置: ①空压机布置合理,空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离。 ②空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品等。 气瓶状况: ①在检验周期内使用。 ②外观无缺陷及腐蚀。 四、工③漆色及标志正确、明显。 业气④安全附件齐全。 瓶 储存要求: ①仓库状况及安全标志完好。 ②各种瓶及空、实瓶应分开存放。 ③标记明显及间距合理。
备注 现场检查。 现场检查。 现场检查和查阅资 设备设施:机身、曲轴箱等主要受力部件无影料。 现场检查和查阅资料。
检检查项目 检查内容 检查方法 查结果 ④各种护具及消防器材齐全、可靠。 安全使用: ①防倾倒措施可靠。 ②工作场地存放量符合规定要求。 ③与明火间距符合规定要求。 ④带防震动橡皮圈。 五、危1、消防车通道、安全疏散通道、安全出口布现场检查。 险化置合理、通畅。 学品 2、酸、碱贮存设备地上布置时,周围应设有防护围沿,围沿内容积应大于最大一台酸、碱设备的容积。当围沿有排放措施时,可适当减小其容积。 3、酸、碱贮存间、计量间及卸酸、碱泵房必须设置安全通道、淋浴装置、冲洗及排水设施。 4、室内经常有人通行的场所,其酸、碱管道不宜架空,必须架空敷设时,应对法兰、接头处采取防护措施。 5、盐酸贮罐及计量箱的排气,应设置酸雾吸收装置。 6、酸库及酸计量间,应设置机械排风装置;碱库及碱计量间宜采用自然通风。 7、氨水应用密闭容器贮存,并置阴凉处。 8、氨贮存箱、氨计量箱的排气,应设置氨气吸收装置。 1、管道漆色标记应明显;表示管道内物质名称、流向和工艺参数等的标识明显、清晰。 2、应有全厂管网平面布置图,标记完整,位六、工业管道 置准确。 3、管道外观检查完好,外保温完整无破损,无严重腐蚀、无泄漏(3点/1000m)。 4、静电接地措施安全可靠,接地材料合适。 5、架空管道,支架牢固合理,标志明显。 6、高温管道与设备连接处及管道两个固定支座之间有膨胀节。
备注 现场检查。
检检查项目 检查内容 检查方法 查结果 7、露天装置、管道设计温度高于100℃或小于0℃、处于大气腐蚀环境或输送腐蚀介质、不锈钢、合金的螺栓、螺母应涂二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。 8、为防止烫伤,外表面温度高于50℃,需要经常操作、维修的设备和管道一般均应有保温层。 9、发电厂对空排汽管道的排放口距屋面高度,不得低于。 七、电1、电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏现场检查。 气焊护。 (割)2、焊机外壳PE线接线正确,连接可靠。 设备 3、焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1 MΩ。 4、焊机一次侧电源线长度不超过3m,且不得拖地或跨越通道使用,如果超过3m,必须安装漏电保护器。 5、焊机二次线连接良好,接头不超过3个。 6、焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好。 7、焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。 8、气瓶上防震胶圈完好。 9、进行气焊时,氧气瓶和乙炔瓶要间隔5m以上的距离。 10、电焊机外漏的带电部分应有完好的防护(隔离)装置,电焊机裸露接线柱必须设有防护罩。 11、焊机设备的外壳、电气控制箱等有可靠接地,接地装置必须保持连接良好,室外焊机有防雨、雪措施。 12、电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合安全要求。 13、电焊机的电源控制装置应装在人手便于操作的地方,周围留有安全通道。
备注
检检查项目 检查内容 检查方法 查结果 14、焊接电缆线(把子线)外皮必须完整、绝缘良好、柔软,绝缘电阻不得小于1MΩ。 15、焊接完毕或临时离开工作场所时必须切断焊机电源。 八、试1、试(化)验室应通风良好。 (化)2、药剂应按其危险特性进行贮存,如避光、验设阴凉处存放等要求。严禁禁忌物混合存放。 备、设3、散发有毒有害气体的药剂使用时,应设置施 排风罩或隔离操作箱。 4、试化验人员应配备相应的劳动保护用品和用具。 5、物品分类摆放整齐。 6、化验室的地面、墙裙应采取防腐蚀措施。 7、使用酸、碱的化验室应配备缓蚀剂。 8、易产生有毒、有害气体的化验室,应设置通风柜及机械排风装置。 九、其他设备(风动、气动设备,计量设备、砂轮机、手持电动工具) 1、防护罩应完好无损,气阀、开关、气管必须完好无漏气。 2、计量设备完好,电子计控设施准确灵敏,定期检查校正。 3、保护线连接正确,牢固可靠。 4、电源线、插头完整,无缺损。 5、砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全,挡屑板应有足够的强度且可调,砂轮机运行必须平稳可靠。 6、转动机械设备外露的转动部分,应设置防护罩。 检查气阀、开关、气管有损坏或漏气;计量不准、控制不好、没有校正的;无保护线或保护线未正确连接的;电源线、插头有缺损的;砂轮挡屑板质量不合格,强度不够、砂轮运行不平稳的。 现场检查。 备注