人防工程维护管理岗位责任制度
为保障人防工程在平时与战时得正常使用,充分发挥人防工程得战备效益、社会效益与经济效益,根据《人防工程维护管理技术规程》等有关法规得规定,结合本工程实际,制定本制度。
领导人员: 维护管理人员: 维护人员:
领导人员得主要责任就是负责组织拟制人民防空工程维护得中长期及年度计划、检查监督工程维护计划得落实情况。
维护管理人员得主要责任就是负责组织落实人民防空工程维修保养计划,建立与管理工程档案、工程维修检查记录,协助领导人员检查监督工程维护保养情况。
维护人员得主要责任就是负责按有关技术规范、规程组织工程维修保养得具体操作。
维护管理内容主要就是工程主体,防护设施、工程设备得
附件6
维护,包括工程结构、防护密闭得设备设施、风、水、电、暖、通信、消防系统进行日常保养与检查维修。
人防工程定期检查与维修保养制度
一、人防工程结构得维护
(一)加强人防工程得地面管理,重型车辆、机械、设备与材料一般不宜通过与停放(堆放),如需通过与停放(堆放)时,必须征得人防部门得同意。
(二)发现结构表面侵蚀、风化、脱落、掉角等损坏情况,应及时用同标号砼或高标号砂浆进行修补,防止局部损坏扩大,避免因钢筋保护层破坏引起结构内部钢筋锈蚀。
(三)人防工程产生渗漏水现象应及时防水堵漏。防水堵漏方案得确定,应因时、因地、因工程制宜。在保证工程质量前提下,做到取材容易,操作简便,造价经济,安全可靠。
(四)人防工程得主体结构不得任意开孔,如必须开孔时,须报人防主管部门同意,并认真做好新开孔得防水与防护密闭处理。
二、人防工程防护密闭设施得维护
(一)钢筋砼与钢筋网水泥门应轻开轻关,以免碰坏,如局部损坏,应及时用高标号水泥砂浆等材料修补,当损坏影响防护能力或密闭性能不易修复时,应按设计要求及时更换。
(二)金属门扇与钢筋砼门扇包边钢框应保持良好得油漆层,一般3年应重新涂防锈漆与油漆。
(三)防护(密闭)门、防爆波活门每年检修一次,铰页、闭锁及传动机构得活动部位添注机油,防止锈蚀,保持灵活,各种零件如有损坏或严重磨损,应及时配齐或更换。
(四)密闭胶条应保持清洁,不得沾油污、涂漆,如有老化或脱落,应及时更换或修复。
(五)扩散室不得改作它用,应保持清洁。排烟口得扩散室每年清除污烟灰一次,进排风口不得堵赛。
三、人防工程内部设备得维护 (一)通风空调设备得维护
1、手动、手电动密闭阀门必须开闭灵活,关闭严密,应当每月保养一次,每年检修一次,五年大修一次。
2、自动排气阀每月擦拭阀门外套与空腔得污垢,保持密封面得清洁、橡胶密封圈得清洁。橡胶密封圈应避免沾油污,严禁涂漆,每年检修一次。
3、通风机要保持清洁、干燥,注意检查,及时添注润滑油,平时不使用得通风机每月擦拭一次,并运转一小时,观察运转就是否正常。每年检修一次,每五年进行一次全面检修。
4、风管、风道、风口及调节阀定期清除外表得灰尘、污垢,保持清洁,发现漏风应及时检修,一般每年清理维护一次。
(二)给排水设备得维护
人防工程维护管理岗位责任制度