好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人防工程监理实施细则整理版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精选文档

人 防 工 程 监 理 实 施 细 则

一、工程概况

天津阳光星期八住宅小区1#、2#地下车库工程由阳光鑫地有限公司开发,天津建设工程监理公司进行监理,上海地通建设(集团)有限公司天津分公司施工。该工程位于天津市河东区晨阳道以南,泰兴南路以东,阳光星期八住宅小区内。其中1#车库为全埋式地下车库,可停放小轿车226辆,本工程战时为人员掩蔽部,掩蔽人数4910人,建筑面积8450M2,地下一层,建筑层3.80m高,钢筋混凝土结构,建筑物耐久年限50年,防水等级为一级,防护等级为六级,防化等级为甲级。2#车库为全埋式地下车库,可停放小轿车180辆,本工程战时为人员掩蔽部,掩蔽人数2500人。建筑面积4050M2,地下一层,建筑层3.80m高,钢筋混凝土结构,建筑物耐久年限50年,防水等级为一级,防护等级为五级,防化等级为甲级。

二、编制依据

《汽车库、修车库、停车场防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范 》JGJ100-98

《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98(2001)版 《建筑内部装修设计防火规范》 GB500222-95 《现行施工规范大全》

《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001)版 《人民防空地下室设计规范 》GB50225-95 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94 《人防工程施工及验收规范》

.

精选文档

《人防工程验收及评定标准》RFJ1-91 《地下工程防水技术规范》GB50180-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《防空地下室结构设计》FG01~03 《防空地下室电气设计》FD01~02 《防空地下室建筑设计》FJ01~04 《防空地下室给排水设计》FS01~02 《防空地下室通风设计》FK01~02 《建设工程监理规范》GB50319—2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》 《全国通用图籍98J》

三、结构工程监理实施细则

(一)灌注桩工程的预控内容

⒈研究工程地质勘察报告、桩位平面布置图、桩基结构施工图,弄清设计

.

精选文档

要求,对灌注桩工程进行预测分析;

⒉审核承包单位的灌注桩施工组织设计或施工技术方案;

⒊审查承包单位申报和进场的原材料混凝土、钢筋等的合格证及复试单; ⒋考察砼搅拌厂等机械设备的状况(生产能力、生产质量、管理水平等); ⒌核查钻孔机、起吊、灌注、清渣与排浆,以及加工和压浆等设备状况; ⒍审核砼配合比及检查施工用混凝土配合比; ⒎考查现场排污,排渣的安排;

⒏认真做好第一孔或试桩的监理工作、以取得经验和根据实际情况修改工

艺操作,以保证施工质量。

(二)灌注桩工程施工质量的监理要点

⒈复查桩孔定位及标高,检查钻杆的垂直度;

⒉对水泥浆试验和调制进行质量控制;

⒊进行终孔验收,监理工程师应检查孔深、孔径、沉渣厚度;

⒋监督承包单位在1.5~3小时内(最多不超过4小时)完成砼浇注的准备工

作,就绪后,监理工程师书面下达浇注通知;

⒌成孔后不能立即灌注混凝土的桩孔,应检查是否满水,以防塌孔。灌注

前应进行第二次清孔,清孔后,再检查沉渣厚度是否符合规范要求;

⒍检查钢筋笼的制作质量,压浆管的焊接质量,对钢筋笼进行隐检验收,

检查保障保护层的措施;注意起吊钢筋笼情况,防备严重变形:

⒎检查压浆头在钢筋上焊接的是否牢固;

⒏检查导管、防止导管破裂、脱节或漏水造成事故,浇注过程中应保持导

管始终在孔洞中心,随时量测浇注深度,确定埋置深度,防止导管提拔

.

人防工程监理实施细则整理版

精选文档人防工程监理实施细则一、工程概况天津阳光星期八住宅小区1#、2#地下车库工程由阳光鑫地有限公司开发,天津建设工程监理公司进行监理,上海地通建设(集团)有限公司天津分公司施工。该工程位于天津市河东区晨阳道以南,泰兴南路以东,阳光星期八住宅小区内。其中1#车库为全埋式地下车库,可停放小轿车226辆,本工程战时为人员掩蔽部,