编号:Q/DDZY004
绝缘杆作业法接跌落式熔断器上引线
接10kV××线××号杆跌落式熔断器上引线
编写: 年 月 日
审核: 年 月 日
批准: 年 月 日
作业负责人:
时
作业日期:
年
月
日
至
年
月
日
时
第 1 页 共 10 页
1. 范围
本现场标准化作业指导书规定了绝缘杆作业法带电接10kV××线××号杆跌落式熔断器上引线的工作步骤和技术要求。装置结构为主导线水平排列的架空单回路90°T接的架空分支线路。装置结构图见附录。
本现场标准化作业指导书适用于绝缘杆作业法带电接10kV××线××号杆跌落式熔断器上引线。 2. 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1. GB/T18857-2008配电线路带电作业技术导则
2.2. Q/GDW520-2010国家电网公司10kV架空配电线路带电作业管理规范
2.3. 国家电网生[2009]190号《关于印发国家电网公司深入开展现场标准化作业工作指导意见的通知》 2.4. 国家电网安质[2014]265号《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》 3. 人员组合
本项目需要4人。 3.1. 作业人员要求
√ 1 2 3 工作负责人(监护人) 定组织能力和事故处理能力,并经工作负责人的专门培训,考试合格。 杆上电工(1号、2号) 应通过10kV配电线路带电作业专项培训,考试合格并持有上岗证 地面电工 应通过10kV配电线路带电作业专项培训,考试合格并持有上岗证 2 1 序号 责任人 资质 应具有3年以上的配电带电作业实际工作经验,熟悉设备状况,具有一1 人数 3.2. 作业人员分工
√ 序号 1 2 3 4 责任人 分工 工作负责人(监护人) 1号杆上电工 2号杆上电工 地面电工 责任人签名 4. 工器具
领用绝缘工器具应核对工器具的使用电压等级和试验周期,并应检查外观完好无损。 工器具运输,应存放在工具袋或工具箱内;金属工具和绝缘工器具应分开装运。 4.1. 个人安全防护用具
√ 序号 1 2 3 4 5 绝缘安全帽 绝缘手套 防护手套 绝缘披肩 绝缘靴 名称 规格/编号 10kV 10kV 10kV 10kV 单位 顶 双 双 套 双 数量 4 2 2 2 2 备注 第 2 页 共 10 页
√ 序号 6 7 8 名称 全身式安全带 后背保护绳 护目镜 规格/编号 单位 副 副 副 数量 2 2 2 备注 4.2. 绝缘遮蔽工具
√ 序号 1 2 3 名称 导线绝缘遮蔽罩 柱式绝缘子遮蔽罩 绝缘档板 规格/编号 10kV(美式、全封闭) 10kV 单位 只 只 块 数量 4 2 1 备注 4.3. 绝缘工具
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 绝缘射枪操作杆 绝缘测距杆 线夹传送杆 平头锁杆 套筒操作杆 导线清扫杆 绝缘剥皮杆 绝缘导线锁杆 绝缘绳及滑车组 规格/编号 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 20m无节绳加单轮滑车 单位 副 副 副 副 副 副 副 副 套 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 配横担挂设装置 备注 设置绝缘遮蔽罩用 4.4. 金属工具
√ 序号 1 2 断线钳 绝缘导线剥皮器 名称 规格/编号 单位 把 套 数量 1 1 备注 4.5. 仪器仪表
√ 序号 1 2 3 名称 绝缘电阻检测仪 风速、温、湿度计一体机 对讲机 规格/编号 2500V 单位 只 只 套 数量 1 1 1 备注 4.6. 其它工具
√ 序号 1 2 3 脚扣 防潮苫布 个人常用工具 名称 规格/编号 3m×3m 单位 副 块 套 数量 2 1 1 备注 绝缘柄或绝缘包覆 第 3 页 共 10 页
作业指导书:绝缘杆作业法接跌落式熔断器上引线