好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高电压技术-避雷针高度计算例题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 阀式避雷器的残压、灭弧电压、保护比和切断比、续流的含义以及定义。 答:

灭弧电压:指保证避雷器能够在工频续流第一次过零值时灭弧的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压。

切断比:等于避雷器的工频放电电压(下限)与灭弧电压之比,是表示间隙灭弧能力的一个技术指标。切断比愈小,说明绝缘强度的恢复愈快,灭弧能力愈强。一般普通阀型避雷器的切断比为1.8, 磁吹避雷器的切断比为1.4。

工频放电电压:指在工频电压作用下,避雷器将发生放电的电压值。由于间隙的击穿电压具有分散性,工频放电电压都是给出上限和下限值。作用在避雷器上的工频电压超过下限值时,避雷器将会击穿放电。

保护比:等于避雷器的残压与灭弧电压之比。保护比愈小,说明残压愈低或灭弧电压愈高,因而保护性能愈好。

残压:指波形为8/20μs的雷电流通过避雷器时,在阀片电阻上产生的电压降(峰值)。

续流:避雷器放电时,强大的冲击电流泄入大地,大电流过后,工频电流将沿原冲击电流的通道继续流过称为工频续流。

2. 某原油罐直径为10m,高出地面10 m,现采用单根避雷针保护,针距罐壁最少5 m,试求该避雷针的高度是多少? 解: 设针高h<30m

则p=1,物高hx=10m,保护半径rx=10+5=15m 若h≦2hx(即h≦20m)

由rx=(h-hx)p 代入数据得:15=(h-10)×1 解得 h=25m(与h≦20m不符,舍去)

若h>hx(即h>20m), 由rx=(1.5h-2hx)p代入数据得:15=(1.5h-2×10)×1

解得h=23.34m

由此得该避雷针的高度应为23.34m。

高电压技术-避雷针高度计算例题

1.阀式避雷器的残压、灭弧电压、保护比和切断比、续流的含义以及定义。答:灭弧电压:指保证避雷器能够在工频续流第一次过零值时灭弧的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压。切断比:等于避雷器的工频放电电压(下限)与灭弧电压之比,是表示间隙灭弧能力的一个技术指标。切断比愈小,说明绝缘强度的恢复愈快,灭弧能力愈强。一般普通阀型避雷器的切断比为1.8,磁吹避雷器
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3cnqj2t0ze5ap1d1l9kb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享