好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气安装工程监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专业资料

(1) 适应性(分包单位应在施工前提出);

(2) 技术保证(方案中提出的施工工艺技术符合本工程设计及工程技术难点的施工要求,施工技术管理措施有效);

(3) 人力资源保证 (施工企业的人力资源培植满足合同规定的质量、工期目标要求);

(4) 施工机械保证 (企业提供的施工机械设备培植符合合同规定的质量、工期要求) ;

(5) 安全保证(企业提供的安全及消防管理体系完整、组织网络完善、措施落实、手段合理满足不同气候、不同场所、夜间及多工种联合施工的安全要求)。

(6) 质量保证(方案中提出的安装质量目标明确,管理措施到位)

(7)计划进度保证(施工进度计划符合合同总工期要求,并且与土建及其他专业施工周期适配)

(8)物流控制及成品保护(电气安装材料设备等储运应适时合理,成品保护措施落实)

5.1.4审核承包单位现场项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系 审核要求:工程质量目标明确;技术及质量管理组织机构健全;质量保证体系三级(企业、项目部、施工班组)管理网络完整;专职岗位职责明确;原始记录表格齐全,所用仪器表合格有效;过程质量控制计划合理;质量反馈及时到位.实施良性循环。

5.1.5审核及认定进场材料、设备

审核要求:(1)进场的电气工程安装材料、设备应符合现行国家标准、符合本工程设计要求,合格证、质保书等质保资料齐全有效;主要材料、设备进场检验应有施工、监理共同进行,施工单位为主,监理单位确认,检验结论应有记录;有异义送有资质(既依照法律、法规规定、经相应政府主管部门或其授权机构认可)的实验室抽样检测,实验室出具的检测报告,确认符合现行的国家标准及相关技术标准规定,才能在施工中应用;进口材料、设备除上述要求外,还需提供商检证明及中文的规格、型号、性能检测报告、安装使用说明书等技术文件。

(2) 审核进场材料、设备物流及储运计划,其运输和储存应符合材料设备要求,符合施工进度计划。

word完美格式

专业资料

(3) 电气工程新材料、新设备的进场,应经过法定程序批准,并附有合格的新试报告,除需提供安装、使用、维护保养和试验要求等有关技术文件。

5.1.6监理工作的技术准备

(1) 熟悉设计图纸,深化现行国家标准学习,通过图纸会审、设计交底、专家咨询、专题技术讨论、现场勘察等途径熟悉掌握本工程建筑电气系统的特点及关键的施工工序,为旁站监理的定点选择创造条件。

(2) 依据建筑电气安装工程的特点及本工程的实际情况,通过协调、落实电气工程总体(大配套)和室内(小配套)供配电工程各专业工序及施工截面的衔接、交叉、预留、预埋等施工作业的工艺、质量措施及其成品保护手段;进一步落实电气安装工程与只能化、通风与空调、给排水及土建相关专业工序的衔接、交叉等施工作业的工序、质量措施及其成品的保护问题。

(3) 依据施工临时供配电及工地的实际情况,审核并合理调整土建及各安装专业的用电负荷及配额,检查进场施工的供配电设备(配电箱、开关箱)等的熔丝、导线截面,开关整定值及其接地保护系统。

(4) 依据不同建筑及其电气安装工程的要求,审核电气系统设备安装施工条件(对土建及其他配套工程要求);其中包括;设备房主体结构施工完毕;室内预留、预埋工作符合设计要求;设备基础轴线标高、强度符合设计及设备安装要求;吊具等安装设备到位,施工通道畅通;配套动力(水、压缩空气、电等)及安全防护设施到位。

4.2施工过程监理工作的控制要求及目标值 4.2.1电气线路安装工程

(1) 在混凝土现浇的楼板、墙体内暗配电管,应沿最短距离敷设,暗配管离构筑物表面距离不应小于15MM,当绝缘导管在砌体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15MM。

(2) 进入落地式柜、台、箱、盘内的电管应排列整齐、管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50-80MM。室外所有管口在穿入线缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内部。

(3) 金属导管严禁对口焊接连接,镀鋅及壁厚小于(等于)2MM的钢导管不得

word完美格式

专业资料

采用套管熔焊连接。

(4) 防爆导管不应采用倒扣连接;可采用防爆活接头连接,其接合面应严密;防爆导管安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理;除设计要求外,导管与灯具、开关线盒等连接处不跨接接地线,连接应牢固紧密,在螺纹上涂以导电性防锈脂。

(5) 壁厚小于(等于)2MM的钢管不能作为电线导管埋设于室外土壤中,室外埋地敷设的电缆导管,其埋深应大于(等于)0.7M。

(6) 电缆导管的弯曲半径应大于(等于)电缆最小允许弯曲半径(参见表1) 表1 电缆允许最小弯曲半径 序号 1 2 3 4 5 注:D为电缆外经 (7) 金属导管内外壁应做防腐处理;埋设于混凝土内部的金属导管内壁应防腐处理,外壁可不做防腐处理;直埋土层中的钢导管外壁应涂两度沥青(水柏油防腐)。

(8) 电气配管、桥架、槽板、线槽等通过建筑物变形缝时的质量控制要点,通过建筑物沉降及伸缩缝部位的所有电气配管、槽板、桥架、线槽、避雷装置等应设补偿装置,补偿装置的几何尺寸及连接应符合有关现行国家标准、图集的要求。

(9) 金属电缆支架、金属电缆桥架及支架、电缆导管、引入或引出的金属导关和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;可饶性金属导关和金属柔性导关不能做接地接零的接续导体,金属线槽不作设备的接地点导体;金属电缆桥架及支架、金属线槽(在设计无规定时)全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;镀锌钢导管、可饶性导关和金属线槽不得熔焊跨接接地线,线槽及镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,其连接板两侧不少于2个有防松螺帽或防松垫圈

电缆种类 无沿包钢铠护套像皮绝缘电力电缆 有钢铠护套像皮绝缘电力电缆 聚氯已烯绝缘电力电缆 交联聚氯已烯绝缘电力电缆 多芯控制电路 最小允许弯曲半径 100 200 100 150 100 word完美格式

专业资料

的连接固定螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,非镀锌钢管采用螺纹连接、两侧(连接处)焊接跨接地线,非镀锌电缆桥架连接板的两侧,非镀锌金属线槽间连接板两侧跨接接地线(铜芯)接地线截面应不小于4m㎡;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两侧采用专用接地卡固定跨接接地线。

(10)明配钢管管径在φ50MM及以下的,必须采用螺纹连接,不得采用套管连接,管径在φ63MM及以下者,可使用套管焊接,套管应位于两侧对口的中心,长度为管外径的1.5-3倍,焊接应严密。

(11)配管采用螺纹连接时,连接后螺纹宜外露2-3扣,其园钢跨接接地线的直径不得小于6MM,焊接长度应大于(等于)6倍园钢直径、焊接应牢固、焊接饱满、不得点焊、焊缝无咬肉、夹渣、焊瘤等缺陷,钢管未焊穿;除特殊场所外,50V以下配线的金属钢管、线槽可不做跨接接地线。

(12) 明配钢管、PVC刚性塑料管在进箱盒、灯位、开关、插座的150-300MM处应设管卡或支架固定;配管应横平竖直,管卡或支架间距均匀、对称、间距应符合现行国家标准。

(13) 吊顶内部配管宜按明配管施工,配管不得固定在吊顶的支架或龙骨上,金属软管应做接地保护,各种强弱电导线严禁在吊顶内裸露。

(14) PVC硬塑料管外壁应有连续阻燃标记及生产厂标;PVC硬管和软管的氧指数应大于40;PVC硬塑料不应敷设在高温及容易受机械损伤的场所,刚性绝缘导管直埋于地下,楼板内,在出地面或楼板易受机械损伤的一段应采用保护措施,

设计无规定时,埋设于结构内部的绝缘体管应采用中型以上管;绝缘导管管口平整光滑,连接采用插入法,采用专用粘合剂涂于结合部,接口牢固密封,冬季施工时,插入法连接工序应采用一定的保温措施。

(15) 沿建筑物,表面及在支架上敷设的PVC刚性塑料管等绝缘导管按设计要求,装设温度补偿装置。

(16) 半硬塑料管及塑料波纹管,不宜在吊顶内敷设,吊顶内部钢管、金属支架、龙骨应有统一接地线。

(17) 不同回路、不同电压等级、交流与直线的导线不应穿在同一导管内,相互干扰的导线不得穿在同一导管内,相互干扰的导线不得穿在同一导管内。当设计

word完美格式

专业资料

要求的或电压为50V及以下回路,同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路、同类照明的几个回路穿入同导管,但导管内导线总数不多于8根。

(18) 同一交流回路的导线应穿入同一金属导管内,同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内,同一电源不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽;在金属导管、线槽内电线不得存在接头。

(19) 三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿在钢导管内。

(20) 爆炸危险场所照明线路的电缆和电缆额定电压不得低于750V,且必须敷设在钢导管内。

(21) 同一建筑物、构筑物在采用多相供电时,电线绝缘层的颜色选择应一致,其保护线(PE)线应多黄绿相间色,零线用淡蓝色;A相一黄色;B相一绿色;C相一红色。

(22) 敷设于同一线槽内有抗干扰的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线,屏蔽线护套的一端应接地。

(23) 槽板敷设时应紧贴建筑物表面,要求横平竖直,固定可靠,严禁采用木稧固定;木槽板应经阻燃处理,塑料槽板应有阻燃标识;槽板内敷线应留有余量,槽板内电线无接头,电线连接设在器具处。

(24) 采用木槽板时,槽板无劈裂,塑料槽板无扭曲变形。槽板安装时底板固定点间距应小于500MM;盖板固定点间距应小于300MM;底板距终端50MM和盖板距终端30MM处应固定;槽板底版接口与盖板接口应错开20MM,盖版在直线和90度转角处应成45度斜口对接,T形分支处应成三角叉接,盖板应无翘角,接口应严密整齐。

(25) 槽板穿过梁、墙及楼板处应有保护措施,且与槽板结合严密。 (26) 采用柔性导管连接刚性导管及电气设备时,其长度在动力工程中不大于0.8M,在照明工程中不大于1.2M;可饶性金属管、柔性导管与钢性导管或电气设备连接时,采用专用接头;复合型可饶金属管或其他柔性导管连接处应密封良好,防液覆盖层完整无损。

(27) 电揽敷设严禁有绞纹,铠装压扁,护层断裂及表面严重划伤等缺陷。 (28) 钢制电缆桥架直线段长度大于3.M,铝合金或玻璃钢电缆桥架直线段长

word完美格式