? 承包商项目经理及现场技术人员应至少在正式施工前7天进场查看施工条件,并于
总包单位做施工工艺协商及施工准备;安装施工人员如需住宿工地的应至少在正式施工前三天进场准备;材料应至少在正式安装前二天进场并统一堆放于预定位置。
? 木门成品进场时包装保护应完好无损,并至少按1%比例且不少于3件对分批进场
成品进行拆除外包装进行抽检及破坏性剖切断面检查。检查内容包含成品包装要求、制作工艺、表面质量、数量、规格等是否符合设计、招标要求,发现不合格应立即退场整改。抽检后应恢复成品外包装。剖切检查所需费用由供货商承担。 4.7
成品或半成品安装
4.7.1 固定副门套(底框):副门套应在土建墙体砌筑完成后,墙面抹灰前安装,而后
的土建墙体抹灰厚度应以副门套宽度为准。副门套安装前木门生产方应根据安装图详细复核门洞尺寸,安装时应先与总承包方作安装工艺流程协商:如水平线、门框离地距离、副门套宽度等参数。副门套与墙体的固定可用木板块/夹板辅助垫牢,该辅助固定块均应进行防腐处理。副门套与墙体间的空隙应由木门安装方注入发泡胶塞实后由土建抹灰收口。
4.7.2 固定主门套、门页:主门套安装应在泥水施工全部完成后,户内金属部品、水电安装基本就绪后进行。主、副门套应对号入座、连接牢固。门页开关、门页与门套之间的缝路应均匀一致。 4.8
成品验收
4.8.1 核对已封存样板,对门页、门框进行外观检查,表面造型处理是否符合设计要
求,材料规格符合是否设计要求。 4.8.2 安装精度控制指标:
洞口宽-副门套宽 ≤10mm
副门套安装垂直度、水平度 ≤2mm 主门套标准尺寸 ≤3mm 主、副门套每边固定点 ≥8个
此外,还应符合下表要求:
木门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 项项目 次1 门槽口对角线长2 门框的正、侧面3 框与扇、扇与扇4 门页对口缝 5 门页与上框间留6 门页与侧框暗留7 双层门窗内外框5、 5.1
成品保护
门页及门框运输过程中必需有防潮、防碰、防晒保护措施。木门在地盘暂时存放时应置于适宜的户内水平或侧立于高度大于200MM的垫木上。 5.2
门套及门页应在厂内整装,且每套门独立包装。门页分三层包装:底面全包珍珠棉,双面放一张泡沫板,再用防静电收缩膜袋包好,预留五金位置,方便地盘安装。门页的三层包装仅在房屋验收时或入伙前拆除。 5.3
在工地安装好的门框离地面1.5M高范围内均须设有效门角保护措施,防止工地损伤。 6、 7、
项目特殊要求 附件
第三条与第四条所述内容请参见附图
4.8.3 施工方应在正式安装前向监理及万科项目经理部提供全套安装图纸及施工、质
量保证方案进行审核。
留缝限值普通 高-- -- -- -- -- -- 1-2.1.51-2 1-11-2.1-1-- -- 允许偏差检验方法 普高级 3 2 用钢尺检查 2 1 用1m垂直2 1 用钢直尺和-- -- -- -- 用塞尺检查 -- -- 4 3 用钢尺检查
万科技术标准大全之标准化木质户内门