关于设置余压阀的探讨
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
关于设置余压阀的探讨
防烟楼梯间及其前室或合用前室作为高层建筑中唯一的火灾逃生通道,对保证人员安全起到至关重要的作用。在防烟楼梯间的机械加压送风系统中,为保证加压送风区域余压值稳定,一般有三种控制形式来实现:变频加压送风机+压力传感器控制系统(图1);加压送风机出口处设置电动对开多叶调节阀+压力传感器控制系统(图2);设置余压阀。这三种控制形式中,余压阀在工程设计中使用较多,本文就余压阀的设置位置、余压阀开启压差及余压阀阀板开启面积三个方面进行探讨。
图1:变频加压送风机+压力传感器系统 图2:电动对开多叶调节阀+压力传感器
系统
一、余压阀的设置位置
余压阀一般安装在需要维持压差的两个空间的隔墙上,通过调节阀阀体上的重块,使之达到设定的压差时打开,最大压差时全开,排出超压的空气后达到平衡,压差降低到最小压差后关闭。
图3:自垂式余压阀(适用于楼梯间)
设置余压阀的探讨
关于设置余压阀的探讨————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:关于设置余压阀的探讨防烟楼梯间及其前室或合用前室作
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式