9、混凝土浇筑时的悬空作业,必须遵守下列规定

1. 1浇筑离地2m以上框架、过梁、雨蓬和小平台时,应设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。

1. 2浇筑拱形结构,应自边拱脚对称地相向进行。

1. 3特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩。 10、悬空进行门窗作业时,必须遵守下列规定

1.1安装门窗及安装玻璃时,严禁操作人员站在幢子、阳台栏板上操作。 1.2在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠件上。

临时用电安全技术档案的内容应按临电规范规定的内容整理,由现场主管电气的技术人员负责建立与管理,于临时用电工程拆除后统一归档。

(五)安全技术措施及专项施工方案

一、外电防护

1、由于本工程项目办公室临近变压器,变压器必须做防护措施。增设屏障、遮栏、围栏或防护网,并设置醒目的警示标志。在架设防护设施时,应有电气上程技术人员或专职安全员负责监护。 二、接零保护与防雷保护

1、在同一电源供电的系统内,不得一部分设备作保护接零,另一部分设各作保护接地。

2、与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2. 5平方毫米绝缘多股铜线。保护堆线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下,不准使用绿/黄双色线作负荷线。

.

精品文档

3、施工现场所用的电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。

4、用电设备的保护零线应并联接零,严禁串联接零。 5、脚手架等设施,均应按规定装设防雷保护装置。 三、配电箱及电气元器件的设置与安装

1、施工现场配电系统采用三级配电、两级保护,设置总配电箱、分配电箱、开关箱,实行分级配电。

2、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽等或其它有害介质中。

4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何在碍操作、维修的物品。

5、固定式配隙电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应在1. 3m-1. 5m之间;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应为0. 6m-1. 5m。 6、配电箱、开关箱中导线的进出线口应设在箱体地下底面,严禁从箱顶、箱侧、箱后或箱门处进出线。进、出应加护套分路或成束并做防水弯,导线不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 7、所有配电箱门应配锁,由专人负责管理。

8、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制,严禁一个开关电器直接控制二台及以上用电设备(含插座)。

.

精品文档

9、总配电箱与开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。 四、电动机械与工具

1、塔吊的金属操作平台和需要设避雷装置的井字架(龙门架)等,除应做好保护接零外,还必须按规定做重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。

2、需要夜间工作的塔吊,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔项和臂架端部装设防撞红色信号灯。

3、电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。施工现场使用的电焊机应符合下列要求 1. 1布置在室外的电焊机应设置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃爆物品。

1. 2电焊机开关箱内应设置隔离开关和漏电保护器,并应装设二次空载保护器。

1.3交流弧焊机一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。

5、一般场所应选用II类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0. 1 s的漏电保护器。若采用工类手持式电动工具,还必须作保护接零。

6、露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用II类手持式电动工具,并装设漏电保护器。严禁使用三类手持式电动工具。

7、狭窄场所(地沟、管道内等),宜先用带隔离变压器的II类手持式电动工具;若选用II类手持式电动工具,必须装设防电型漏电保护器。隔离

.

精品文档

变压器。隔离压器和漏电保护器必须装设在狭窄场所外面,工作时应有人监护。

8、移动式电动工具开关箱的电源开关应采用双刀开关控制,其开关箱距离小于大于3m。

9、移动式电动工具、手持式电动工具采用插座连接时,其插头、插座应无损伤、无裂纹,且绝缘良好。 五、室内配线及照明装置

1、室内配线应布线整齐,相对固定。使用橡套软电缆和塑料护套线及采用绝缘铜线或绝缘铝线,应用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得低于2. 5m。

2、室外灯具距地面不得小于3m,金属卤化物灯具的安装高度不低于5m,室内灯具不得低于2. 4m。插座接零时应符合规范要求,严禁在床头上设开关、插座。

3、办公室及职工宿舍严禁其它任何非电工作业人员私自乱接热水器、电热毯等电器,防止触电造成人员伤亡。 六、临时用电的安全管理

1、施工现场临时用电施工,必须严格执行临时用电施工组织设计和安全操作规程。

2、临时用电工程的安装、维修或拆除,必须由经过有关部门培训并取得上岗操作证的电工作业人员完成,电工进行作业时须严格执行本岗位安全操作规程。

3、电工作业人员得带电作业,当确需带电作业时,必须设监护人,严禁独立作业。作业人员必须正确使用电工器具。

.

精品文档

4、施工现场的电器线路必须保持良好的绝缘状况,并有防止人踩、车轧、水泡、土理及物砸的措施。

5、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”作业。

6、机械操作人员负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

7,检查维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并恳挂停电标志牌,严禁带电作业。

.