判断空调制冷系统机械故障的口诀
1、低压高高压低,更换压缩机。 2、压力双高要排气,或者散热有问题。 3、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。
4、压力双低亏制冷剂,否则系统有堵闭。 下面详细分析一下口诀的含义:
1、当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高 压比正常低的时候, 这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的 效果。一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候 往往需要更换压缩机才能解决问题
2、当检测到系统高低压都比正常偏高时候,对照口诀,常 见故障一般是系统有空气或者制冷剂加入过量, 这个时候需要重 新抽真空, 再加入适量的制冷剂就能解决问题。 但是还有一种情 况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致 散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇 转速不够等等。
3、当空调系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系 统有水分。 解决这个问题一般需要重新抽真空, 抽的时间必须不 少于 15 分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统 中的水分。
4、当高低压都偏低时,有两个可能:一个是系统堵塞,系 统堵塞时,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用 手感觉
就能找出问题。 另一个可能就是制冷剂泄露, 导致制冷剂 不够,这种情况比较常见, 这时必须利用空调检测仪来查明泄露 部位,或换或修。
使空调系统运行(应使发动机保持一定转速,通常为 1500r/min ,若只用怠速将影响故障的准确诊断),观察压力表 组(对于R12或R-134a来讲,正常的工作压力为:低压侧都为 1.8 ?2.1kgf/cm2,高压侧分别是 12 ?14kgf/cm2、13? 15kgf/cm2 ),如不在此范围,
空调系统出现故障。主要有以下几种情况:
1 、若测得高压值稍低,低压值低或过低,有两种可能 : 一是系统内制冷剂不足,应补充到适量。
二是高压管路受外力作用变形而造成堵塞或者为储液干燥 器堵塞, 储液干燥器入口与出口手感温度有差异。 入口处温度为 “烫”手,出口处温度为“热”手,干燥器如有堵塞,二者温差 就会增大,堵塞越严重,温差就会越大。处理方法为更换被挤瘪 的高压管路或被堵塞的储液干燥器,必要时需要清洗冷凝器。
2、若测得高低压值均为过高,则有六种可能: 一是系统内有空气,应重新彻底抽空加注制冷剂。
二是系统堵塞, 多为膨胀阀堵塞或发生故障, 处理方法为更 换膨胀阀。
三是制冷剂过量,表现为排气口手感“烫”手,吸气口手感
“热”手,正常情况下,该处手感温度应为“凉”手,压缩机偶 伴有液击声,应重新彻底抽空,定量加注制冷剂。
四是冷凝器散热不凉, 表现为冷凝器出口到膨胀阀进口段管 路手感温度为 “热”手,正常情况下该段路的手感应为 “温”手。 处理方法为清理冷凝器、水箱散热栅的污物,必要时更换。
五是膨胀阀失效, 表现为低压管会有大量露珠或结霜, 处理 方法为检查膨胀阀安装位置是否正确,如正确则更换膨胀阀。
六是其他故障,如冷却风扇故障、发动机过热、冷冻机油过 量或不足。
3、若测得低压值高,高压值低,多为压缩机不能进行有效 压缩,内部泄漏。表现为压缩机电磁离合器不能正常吸合,存在 打滑现象以及压缩机的驱动皮带存在打滑, 运转时有明显的机械 噪音。处理方法为根据相应的手册调整电磁离合器的间隙或更换 电磁离合器、压缩机。
4、高压值过高,低压过低,有两种可能:
一是膨胀阀堵塞, 由于储液干燥器失效, 污物进入膨胀阀致 使堵塞。
二是动力元件失效, 多是因为感温包跑气, 使阀门处于常闭 状态。处理方法为更换膨胀阀和储液干燥器。
5、若测得高压值正常,低压值过高,且高低压值之比远小 于 8,此现象一般是压缩机工作效果降低,应维修压缩机,必要 时更
换。如高压低压值之比略小于 8,则是膨胀阀感温管安装位 置不当,导致开度过大,节流作用变差。应调整其安装位置,以 尽量贴近蒸发器为宜。 以上这些汽车空调维护和机械故障检修方 法对驾驶员和专业维修工来说是非常有用的。 我们在实际维修中 总结了一些空调修理助记短语,生动形象,容易记忆,有助于快 速查找和排除故障。
压力双低冷媒亏,否则就是有堵塞,查堵靠节流,堵塞能查 清。压力双高要排气,不排冷媒,排空气。污物堵塞冷凝器,节 阀失效要注意。表针低抖有湿气,排湿方法要牢记。低压高,高 压低,要换压缩机。有困难,迎上去,深思熟虑成大器。
判断空调制冷系统机械故障的口诀备课讲稿