好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风管制作安装技术交底记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

风管制作安装技术交底记录

工程名称 分项工程名称 施工依据 XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)施工单位 总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 风管制作、风管系统安装 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 交底日期 交底人 XXXXX技术工程有限公司 年 月 日 交底内容: 一 范围 本次交底适用于送风,抽风及防排烟中金属风管的制作安装工程。 二 施工准备 2.1 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。 2.2 按施工图所示管道位置、标高、测量放线、确定支吊架具体位置及形式。 2.3 风管穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合风管施工要求。 2.4 风阀安装前按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。 2.5 材料及主要机具 2.5.1 所采用的镀锌钢板、钢材、焊接材料应符合设计规范及国家相关标准,并具有出厂合格证明和质量鉴定文件。 2.5.2 施工机具:数控剪板机、等离子切割机、法兰成型机、切角机、咬口机、折弯机、电焊机、冲击电钻、空气压缩机、砂轮切割机、手砂轮、压力工作台、倒链、台钻、手锯、套丝板、套筒扳手、梅花扳手、活板子、水平尺、铁锤、电气焊设备等。 2.5.3 测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、水平仪、测温计、压力计等。 2.6 施工准备工作完成,材料送至现场。 三 操作工艺: 1、风管制作 本工程送风,抽风风管采用共板法兰风管,防排烟风管采用角钢法兰风管。 镀锌钢板板厚规格 风管厚度 mm 风管大边尺寸 mm D(b)≤320 320<D(b)≤450 450<D(b)≤630 630<D(b)≤1000 1000<D(b)≤1500 1500<D(b)≤2000 2000<D(b)≤4000 矩形风管 中、低压系统 0.5 0.6 0.75 0.75 1.0 1.2 1.2 高压系统 0.75 0.75 1.0 1.0 1.2 1.5 1.5 接受交底人 (签字) 风管制作安装技术交底记录

工程名称 分项工程名称 施工依据 交底内容: XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)施工单位 总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 风管制作、风管系统安装 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 交底日期 交底人 XXXXX技术工程有限公司 年 月 日 2、共板法兰风管制作工序: 开卷板、平板→剪板下料→起筋加强→切料、咬口→共板法兰→折边、成型→上角码→密封。 2.1、施工要求: ⑴ 卷板校正: 在较大规模的风管制作项目中,卷板可以提高工效。但是卷板必须经过校正,否则会因为钢板本身的变形而影响风管加工的外观质量。 ⑵ 剪板下料: 下料时除预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法兰成型量,根据共板法兰机调整。 ⑶ 压筋加固: 共板法兰风管通常都需要进行压筋加固,压筋线应尽量与法兰线方向平行。该处五线压筋机可以沿着风管长边方向压制出五条加强筋。 风管大边尺寸在630~1000mm时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。当风管大边尺寸在1250mm以上或直管长度大于1.5m时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z形槽、加固筋、通丝螺杆、钢管等进行管内外加固。 ⑷ 切料、咬口: 根据不同的咬口形式要求通过咬口机咬口,咬口处要求严密,稳固,相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝。风管折边处应平直,弯曲度≯5/1000。 ⑸ 组合法兰成型: 下好并咬口的风管料通过共板法兰机进行法兰成型。风管连接处涂抹不含硅垫片5mm密封。 ⑹ 钩码连接成型: 折边处应平直,弯曲度不应大于5/1000。钩码采用对应规格的镀锌钢板成型而成,下料尺寸应为57mm,长度大于300mm。使用共板法兰机成型。风管的四个角上涂抹不含硅密封胶密封。 接受交底人 (签字)

风管制作安装技术交底记录

工程名称 分项工程名称 施工依据 交底内容: 2.2共板法兰风管制作安装步骤如下图: XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)施工单位 总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 风管制作、风管系统安装 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 交底日期 交底人 XXXXX技术工程有限公司 年 月 日 风管组装 装法兰角1、风管组装 2、装法兰角 2-1装法兰角 2-2固定法兰角 法兰角防漏胶密封条粘贴密封胶条耐热100℃,15厚20搭接量4 风管法兰四角螺丝连接 3、法兰打防漏胶及装法兰密封胶垫 4、风管法兰四角螺丝连接 接受交底人 (签字) 风管制作安装技术交底记录

工程名称 分项工程名称 施工依据 XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)施工单位 总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 风管制作、风管系统安装 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 用力方向XXXXX技术工程有限公司 年 月 日 交底日期 交底人 交底内容: 2.3风管的密封 (1)共板法兰风管应在法兰角处、支管与主管连接处的内外都进密封条行密封。低压风管应在风管结合部折叠处向管内40~50mm处进行密封;高压风管还应在风管纵向咬口处及风管复合部进行密封。法兰密封条宜安装在靠近法兰外侧或法兰的中间。法兰密封条在法兰端面重合时,重合约30~40mm。 风管法兰边装法兰夹5、 风管法兰边装法兰夹 (2)共板法兰风管法兰4个法兰角连接须用密封胶密封防漏, 联合咬口离法兰角向下60mm的地方须用密封胶密封防漏,密封胶应设在风管的正压侧。 2.4风管连接 ①由于风管生产线与施工场地不可能在一处,应在车间先按绘制的草图加工成半成品,并按系统编号,在工地上按照编号进行风管的组装。 ②机制风管采用联合角咬口连接,以加强风管的密封性。 ③分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉钉与主管铆接,并在连接处用密封胶密封以防漏风。 ④风管法兰与法兰间的连接采用采用特制的TDF法兰角,用榔头轻击将之敲入法兰中再用螺栓连接。连接方法及步骤见共板法兰风管安装步骤(2)。 法兰角的工艺尺寸见下表: 法兰最小尺寸(mm) 风管长边 高 400以下 450~750 750~1200 1200以上 30 9.5 宽 厚度(mm) 厚度(mm) 1.2 1.2 1.2 1.5 1.0 角连接板 法兰夹卡 ⑤当风管大边尺寸超过450mm时,为了加强法兰及风管的强度,需使用法兰固定卡。 接受交底人 (签字) 风管制作安装技术交底记录

工程名称

XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)施工单位 XXXXX技术工程有限公 总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 分项工程名称 施工依据 交底内容: ⑥法兰固定卡的间隔依照下表: 风管边长尺寸 法兰夹安装示意图 (mm) 200 250-550 600-1000 1050以上 不用加 中央加一个 等距离加两个 间距250以下加一个 120-150mm 法兰夹安装要求 风管制作、风管系统安装 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 交底日期 交底人 司 年 月 日 标准法兰夹长度尺寸 3角钢法兰风管制作 3.1、施工流程: (1)总体施工流程:风管制作→法兰制作→支架制作→支架安装→法兰安装→风管安装→设备及配件安装→交工验收 (2)风管制作:放样测量→下料→卷制→轧口→咬口→制作直管、管件、法兰、支架→钻孔、铆焊→上法兰→组对 3.2、风管加工: (1) 加工前准备: ① 施工测量。通过实地测量,正确了解现场实际安装尺寸,以便调整风管加工长度、零件几何尺寸来弥补前期的积累误差,更自然地反映设计意图。垂直立管通过吊钢丝(约0.6mm)定出立管中心线、边廓线;水平风管通过拉线测量,决定吊架位置等。 ② 绘制加工详图。根据现场实测数据,结合加工机具加工能力,绘制风管加工图,并按照一定顺序予以统一编号,标注在风管、零件部件外侧固定位置上。 (2) 风管加工: 1 偏差控制。风管制作控制偏差的关键是对咬口机的调校、保养。各种钢板风管加工前,均应对咬口机进行彻底清扫,通过样管制作,使风管加工尺寸偏差控制在规范内。每个规格、每批量加工前对其偏差进行复核、调整。 风管外径或外边长的允许偏差:当≤300mm时,为2mm;当>300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm。 2金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 接受交底人 (签字) 风管制作安装技术交底记录

工程名称 XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)施工单位 总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 XXXXX技术工程有限公司

风管制作安装技术交底记录

风管制作安装技术交底记录工程名称分项工程名称施工依据XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)施工单位总承包工程-XXXXX新安菜市场项目风管制作、风管系统安装《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011交底日期交底人XXXXX技术工程有限公司年月日交底内容:一范围本次交底适用于送风,抽风及防排烟中金属
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
32yiy3v18v4mu7526k929d31q9p63i00eek
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享