第(25)层(Q3al+pl):粉土,褐黄色,稍湿,中密,含锈黄色斑、黑色斑块,偶见钙核,无光泽,干强度和韧性低,摇振反应中等,局部含粉质粘土。层底标高90.93~92.49m,层底埋深12.50~14.20m,层厚1.00~2.30m,平均厚度1.98m。静力触探试验Ps值2.18MPa;标准贯入试验经杆长修正后平均值为14.0。
第(26)层(Q3al+pl):粉土,褐黄色,湿,中密,含少量黄色铁斑,大量浅灰斑,偶见钙核,局部有少量的白色钙纹,无光泽,干强度低,韧性低,摇振反应中等。层底标高88.43~89.32m,层底埋深16.00~16.70m,层厚1.80~3.50m,平均厚度2.53m。静力触探试验Ps值4.96MPa;标准贯入试验经杆长修正后平均值为10.6。
第(27)层(Q3al+pl):粉土,褐黄色,很湿,中密,含锈黄色斑、黑色斑块,偶见钙核,无光泽,干强度低,韧性低,摇振反应中等,局部含粉质粘土。层底标高86.19~87.65m,层底埋深18.00~18.80m,层厚1.50~2.50m,平均厚度1.93m。静力触探试验Ps值2.51MPa;标准贯入试验经杆长修正后平均值为11.7。
第(29)层(Q3al+pl):粉土,褐黄色,很湿,密实,含锈黄色斑、黑色斑块,少量钙核,局部砂感较强,个别钻孔中见钙质胶结层,无光泽,干强度和韧性低,摇振反应中等。层底标高84.29~85.65m,层底埋深20.00~20.80m,层厚1.20~2.70m,平均厚度2.01m。静力触探试验Ps值4.64MPa;标准贯入试验经杆长修正后平均值为17.8。
第(35)层(Q2al+pl):粉质粘土,褐黄~褐红色,可塑~硬塑,含少许铁锰质斑点,夹少量钙核,局部成薄层钙质胶结层,切面光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。层底标高78.49~79.39m,层底埋深26.00~27.00m,层厚5.20~7.00m,平均厚度6.01m。静力触探试验Ps值2.02MPa;标准贯入试验经杆长修正后平均值为17.7。
第(36)层(Q2al+pl):粉质粘土,红褐色,硬塑,含铁锰质斑点,夹少量钙核,局部成薄层钙质胶结层,切面光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。层底标高71.65~73.39m,层底埋深32.00~34.00m,层厚6.00~7.00m,平均厚度6.46m。标准贯入试验经杆长修正后平均值为15.9。
第(37)层(Q2al+pl):粉质粘土,红褐色,硬塑,含铁锰质斑点,夹少量钙核,局部成薄层钙质胶结层,切面光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。层底标高65.82~67.89m,层底埋深37.50~39.50m,层厚5.50~6.50m,平均厚度5.96m。标准贯入试验经杆长修正后平均值为14.3。
第(38)层(Q2al+pl):粉质粘土,褐红色,硬塑,含铁锰质斑点,夹少量钙核,局部成薄层钙质胶结层,切面光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。层底标高62.93~64.39m,层底埋深41.00~42.00m,层厚3.00~3.50m,平均厚度3.25m。标准贯入试验经杆长修正后平均值为16.3。
第(41)层(Q2al+pl):粉土,褐红色,湿,密实,含铁锰质斑点,夹少量钙核,局部成薄层钙质胶结层,切面光滑,干强度中等,韧性中等,摇振反应中等。最大揭露深度45m,最大揭露厚度4.0m。
5.3水文地质条件 (1)地表水
场地附近无河流通过,东约800m处有西流湖,湖底标高105.0m,湖水深1.0~1.5m,底部淤泥厚度1.5m左右,渗漏量很小。
(2)地下水位埋深
本区浅层含水层岩性以粉土、粉质粘土为主,属松散岩类孔隙潜水,地下水类型为潜水。勘察期间地下水位埋深22.0~23.0m(标高83.43~84.88m)。近3~5年最高地下水位为21.00m(标高85.80m),历史最高地下水位埋深为16.0m(标高90.8m),年变幅为2.0~3.5m,抗浮设防水位可按16.0m(标高90.8m)考虑。
(3)地下水类型及动态特征
在现有勘探深度内,地下水类型为潜水。含水层岩性主要为黏质粉土、粉质黏土,局部夹少量粉砂。属弱透水、弱富水层。浅层含水层岩性以黏质粉土、粉质黏土为主,属松散岩类孔隙潜水,天然条件下浅层地下水流向东北NE7o,流速为4.36×10-3m/d,水力坡度3.97‰。地下水主要接受大气降水的入渗补给以及上游的水平径流补给,排泄方式主要以人工开采及水平径流为主。
(4)水质及腐蚀性评价
根据本站地下水水质分析结果统计表见表5.5.1。按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版第12.2节对水腐蚀性进行评价,该场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。。
5.4地震基本烈度
抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第二组,设计特征周期值为0.40s。确定本场地为中软场地土,属II类建筑场地。
5.5地基土液化及震陷评价
按《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)第4.3.1条和《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006)第4.0.3条之规定,对20m以上饱和砂土和饱和粉土进行液化判别,本场地可不考虑液化的影响。本场地地基土承载力特征值均大于80kPa,土层等效剪切波速大于90m/s,故本场地可不考虑软土震陷影响。
各土、岩层物理力学指标见表5.5-1。
岩土工程勘察设计参数建议值表 表5.5-1
6.车站结构设计
6.1施工方法选择
一般是根据车站的场地条件、地质条件、地下管线、工程地质和水文地质条件、环境保护要求、功能要求等特点,并综合考虑施工工艺、工期、工程造价、工程质量等各方面因素确定最合适的施工方法。目前国内地铁车站施工较为常用的方法有:明挖法、盖挖法和暗挖法。
地铁基本施工方法的主要特点比较 表6.1-1
工法 占路时间 施工作业条件 施工工艺 施工安全度 工期 拆迁量 环境保护 造价 明挖法 盖挖法 施工前期 暗挖法 施工全过程 无(或很少) 好 较好 较差 简单 比较简单 复杂 可靠 最短 大 可靠 较短 同明挖法 有影响 须重视 较长 小 不利 有利 最低 较低 较高
新郑州大学站为郑州轨道交通1号线二期工程结构设计说明