好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屋面施工工艺 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

屋面施工方案

本工程为保温不上人屋面,其做法从上至下依次为:

1、保护层:50mm厚C20细石混凝土随捣随抹(?6@200*200); 2、隔离层:干铺油毡一层;

3、防水层:3+3mm厚SBS防水卷材; 4、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层; 5、找坡层:最薄处30mm厚炉渣找2%坡;

6、排气层:?50PVC通风帽,按3*3米方网格布置,高出屋面50cm 7、结构层:钢筋混凝土屋面板。

一、编制依据

1 主要法规

《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 2 主要规程、规范

《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 《民用建筑节能设计标准》 GB50207-2002 3 主要图集

《建筑构造通用图集—屋面》 88J5-1 《建筑构造通用图集—工程做法》 88J1-1 《住宅厨卫排风道》 88JZ8 《98系列建筑标准设计图集--屋面》 98J5 《住宅建筑构造》 03J930-1 4 主要标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

二、工程概况

三、屋面施工的基本要求

1、屋面水落管、排气孔等就位后展开屋面施工。

2、铺设找坡层时,按雨落管最底处30mm厚2%坡度贴灰饼找坡。施工时只须稍微撒水湿润即可,以达到保温层、找坡层结合牢固、尽量减少顶板与防水层之间含水率的目的。要求焦渣振捣密实,用大杠刮平,木抹子粗抹一遍。

3、找坡层经实测含水率小于9%(用1平方米卷材在中午盖4小时后,不出现水珠为准)后方可进行找平层施工。

6、找平层分格缝间距在不大于6m间调整,分格缝内灌沥青胶。

7、防水层在常温下24h后浇水养护10d后开始防水层施工,3+3mm厚SBS防水卷材。屋面防水层施工时主要控制以下几点:

(1)把好原材料的质量关。进场的卷材应当有相关的质量证明资料,包括厂家资料、使用说明书、产品合格证、产品检验报告,外观检查合格,现场见证取样送试验室进行复试,复试合格后才能使用。其他附属材料也要严格按照相关的规定进行质量检验和验收。

(2)屋面防水找平层含水率小于9%。含水率过高会造成油毡起鼓、开裂,影响油毡与屋面找平层的粘结。

(3)防水卷材搭接长度。纵向搭接最小尺寸为100,横向搭接最小尺寸为150;操作工人施工时要严格执行,确保搭接长度。

(4)每层卷材铺完后的排气、滚压工序。

(5)细部做法。包括阴阳角、管道根部、雨水管地漏的附加层,泛水的收头做法,油毡搭接处的封边情况等。

(6)屋面防水作为一道重点工序,要制定专门的施工方案,确定专人负责,选择防水专业队伍施工,操作工人要持证上岗,管理人员必须旁站监督。

(7)防水卷材铺完后进行闭水试验,作好检查记录。

四、屋面保温层

本工程屋面保温层采用110厚保温板,保温层铺设按如下要求施工: 1、屋面保温板应当保证足够的厚度,容重和热工性能应当符合有关规定。 2、保温层的基层平整、干净、干燥。

3、保温板不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,要锯平

拼接使用。

4、干铺板状保温材料,应紧靠基层表面,铺平、垫稳。

5、屋面施工时应当随铺贴聚苯保温板,随时进行屋面找坡层的施工,不得在铺好的保温板上行走、推车。

五、屋面排气层

?50PVC通风帽,按3*3米方网格布置,高出屋面50cm ,PVC管连接处用四通连接。PVC管四周打孔,,孔直径为8mm,孔间距在10mm,尽量多,排气孔四周包裹,四周用玻纤网格布包裹,防止有杂物进入排气管内。做法详附图。

六、屋面找坡层

本工程屋面找坡采用炉渣按2%找坡,最薄处30mm。施工要求如下: 1、作业条件:女儿墙上+50cm水平标高线已弹好。 2、操作工艺

(1)做找坡墩:根据设计规定最低处的厚度30mm,按2%坡度要求拉线找出最高和最低的标高,抹出60mm×60mm见方的水泥砂浆坡度墩,用来控制找坡层的表面标高,然后拉线抹找平墩,当找坡层铺完之后拆除。

(2)铺设水泥炉渣:将按比例拌合均匀的水泥炉渣按坡度铺设,每层压实后的坡度满足设计要求。

(3)刮平、滚压:以找平墩为标志,控制好虚铺厚度,用铁锹粗略找平,然后用木刮杠刮平,再用压滚往返滚压,并随时用2m靠尺检查坡度,高出部分铲掉,凹处填平。直到滚压平整出浆为止。对于墙根、边角、管根周围不易滚压处,应用木拍板拍打密实。要随拌合随铺,随压实,全部操作过程要控制在2h内完成。

(4)养护:找坡层施工完后要进行洒水养护,严禁上人乱踩、弄脏,至少养护2天后方可进行找平层施工。

七、屋面找平层

本工程屋面找平层为20厚1:3水泥砂浆,施工要求如下:

1、铺砂浆前按6m的间距用20×40的木条设置20mm宽的分格缝条,20厚

砂浆找平层。

2、砂浆铺设按由高到低的顺序进行,每一分格内的砂浆一次连续铺设,并严格掌握坡度,施工过程中随时用2m靠尺找坡。并在阴阳角处做成圆弧状。

3、在砂浆收水后用木抹子压实抹平;在终凝前轻轻取出嵌缝条。

4、铺设找平层12h后,洒水养护。待找平层硬化后,砂浆找平层采用密封材料嵌填分格缝。

八、屋面防水层

本工程屋面防水层为3+3mm厚SBS防水卷材,其施工要求如下: 基层清理 涂刷基层处理剂 铺贴附加层 热熔封边 蓄水试验 1基层清理机涂刷基层处理剂

防水层施工涂冷底子油前,应将基层表面清理干净,且确保基层干燥屋面卷材,铺设前须将1m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设,以确保屋面的干燥。基层不得有起沙、起皮、酥松现象。冷底子油必须满涂。

基层处理剂是为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水施工前,预先涂刷在基层上的材料。并用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,在大面积施工前,应用毛刷先在屋面节点、周边、拐角部位 进行处理。涂刷完毕,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 2铺贴附加层

附加层施工:对阴、阳角、转角处、屋面设备基础的阴阳角、出屋面管道以及直落水口的阴阳角边缘均应铺贴附加层,本工程附加层采用与防水施工相同的防水卷材,附加层宽度不小于500mm,每边不小于250mm。方法是在防水卷材大面积施工前,先按细部形状将卷材剪好(平面和立面两个方向的尺寸都不得小于250mm),不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴

热熔铺贴卷材

在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。 3铺贴卷材

热熔铺贴卷材。采用“滚铺法”满粘,先铺粘大面、后粘接搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量。

弹粗线。在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线位置线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工和确保卷材的铺贴的方向与坡度走向不会顺向。

滚粘大面卷材。起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角。往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。 4卷材的搭接施工

卷材搭接缝以及卷材收头的铺粘是影响铺贴质量的关键之一。搭接缝不随大面一次粘铺,而做专门处理是为保证屋面热熔型卷材防水层的铺贴质量。搭接缝及收头的卷材必须 100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青胶从边端挤出,用刮刀随即将挤出的热熔胶刮封接口,使接缝粘结严密。

卷材的搭接:如图1所示卷材长边搭接不小于100mm;短边搭接不小于150mm;平铺卷材单块长度不得低于1.5m;铺贴卷材上下层之间长边搭接缝应错开1/2幅宽。

屋面施工工艺 

屋面施工方案本工程为保温不上人屋面,其做法从上至下依次为:1、保护层:50mm厚C20细石混凝土随捣随抹(?6@200*200);2、隔离层:干铺油毡一层;3、防水层:3+3mm厚SBS防水卷材;4、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层;5、找坡层:最薄处30mm厚炉渣找2%坡;6、排气层:?50PVC通风帽,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3036649id19bpag891bi6tck19hpxv003ej
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享