中央储备粮厦门直属库搬迁安置 重建项目一期浅圆仓及生产辅助配套工程 环境因素辨识清单 及管理方案

大连金广建设集团有限公司

二零一五年十二月

.

目录

一、工程概况及编制依据 .......................................................................................- 3 - 1、工程概况 ...................................................................................................... - 3 - 2、编制依据 ...................................................................................................... - 3 - 二、环境因素调查表及清单 ...................................................................................- 9 - 1、环境因素调查表 .......................................................................................... - 9 - 2、环境因素清单 ............................................................................................. - 11 - 3、重要环境因素清单 .................................................................................... - 13 - 三、环境管理方案 ................................................................................................ - 13 - 1、噪声管理方案 ............................................................................................ - 13 - 2、粉尘排放管理方案 .................................................................................... - 14 - 3、污水排放管理方案 .................................................................................... - 15 - 4、机械设备废弃物管理方案 ........................................................................ - 16 - 5、火灾、爆炸发生后大气污染管理方案.................................................... - 16 - 6、水、电、纸张管理方案 ............................................................................ - 17 - 7、物资使用管理方案 .................................................................................... - 18 -

.

.

一、工程概况及编制依据

1、工程概况

本项目为中央储备粮厦门直属库搬迁安置重建项目一期浅圆仓及生产辅助配套工程,位于厦门市海沧区海沧港区,20#泊位后方,港中路南侧。建设单位为中央储备粮厦门直属库及厦门港务局;设计单位为国贸设计院;监理单位为上海同济工程项目管理咨询有限公司与福州诺成工程项目管理咨询有限公司;施工单位为大连金广建设集团有限公司。 本工程总建筑面积为42276.2㎡,其中包括24栋浅圆仓、4栋集并仓、工作塔、转接塔、提升塔、综合业务楼、1~4#及5-1#~5-3#仓间栈桥及支架、制氮机房、装具库、一站式服务房、机械、器材库、消防泵房、消防水池、变配电室、地磅房和门卫及大门,以及上述单体的配套工程施工。 基本建筑概况见下表: (1)浅圆仓 子项名称 占地面积 内 径 储粮品种 单仓仓容 火灾危险性分类 耐火等级 屋面防水等级 层数 仓顶盖 .

浅圆仓 12398.4㎡ 24m 小麦、玉米 8330t 丙2类 二级 Ⅰ级 地上两层 钢筋混凝土锥顶 建筑面积 建筑高度 数 量 装粮高度散装 总仓容量 设计使用年限 结构形式 抗震设防烈度 室内外高差 仓壁厚度 23698㎡ 38.3m 24栋 30.12m(玉米) 28.86m(小麦) 200000t 50年 钢筋混凝土 七度 150mm 280mm .

(2)集并仓 子项名称 占地面积 内 径 储粮品种 单仓仓容 火灾危险性分类 耐火等级 屋面防水等级 层数 (3)工作塔 子项名称 地下建筑面积 占地面积 火灾危险性分类 工作塔 409.51㎡ 715.86㎡ 乙类厂房 地下一级 耐火等级 地上二级 屋面防水等级 建筑层数 (4)制氮机房、装具库 .

集并仓 365.79㎡ 10m 小麦、玉米 1600t 丙2类 二级 Ⅰ级 地上两层 地下一层 建筑面积 建筑高度 数 量 装粮高度散装 总仓容量 设计使用年限 结构形式 抗震设防烈度 室内外高差 697.37㎡ 36.4m 4栋 32.77m(玉米) 31.28m(小麦) 6400t 50年 钢筋混凝土 七度 300mm 建筑面积 地上建筑面积 建筑高度 设计使用年限 7516.19㎡ 7475.68㎡ 70.9m 50年 结构形式 Ⅰ级 地上十三层 地下一层 部分框支剪力墙 抗震设防烈度 室内外高差 七度 300mm .

子项名称 建筑占地面积 火灾危险性类别 制氮机房、装具库 205.08㎡ 戊类 建筑面积 建筑高度 设计使用年限 615.25㎡ 15.75m 50年 新建钢筋混凝土 耐火等级 屋面防水等级 (5)变配电间

子项名称 建筑高度 火灾危险性 二级 二级 结构形式 框架结构 室内外高差 0.45m 变配电间 5.85m 丙类 建筑面积 室内外高差 设计使用年限 240.54㎡ 0.45m 50年 现浇钢筋混凝土 建筑耐火等级 屋面防水等级

(6)转接塔

子项名称 占地面积 建筑性质 耐火等级 屋面防水等级 层数 .

一级 二级 结构形式 框架结构 抗震设防烈度 7度 转接塔 120㎡ 工业塔架 地上二级 Ⅰ级 地上九层 总建筑面积 建筑高度 设计使用年限 结构形式 抗震设防烈度 室内外高差 1113㎡ 55.4m 50年 框架-剪力墙 七度 300mm