2号地块混凝土外观质量修补方案

副组长:高冰峰、徐春雷、何承、王小驹

组 员:乔锐斌、顾力铭、黄东、宋伟、宋旺、鲜艾珂、任浩、梁艳立、苟国财 组长:组织和领导项目部的施工修补和管理工作。 副组长:负责技术支持和指导实施方面的工作。

组员:负责混凝土外观质量缺陷的调查、原因分析、缺陷处理过程控制及质量验收。

3.2施工程序

为保证混凝土外观最终符合规范要求,项目部将成立专门缺陷修补作业队对混凝土表面缺陷修补。项目部技术质量部门专门负责混凝土质量缺陷的调查、原因分析、缺陷台帐记录、缺陷处理过程控制以及质量验收。

混凝土拆模后,各楼区应在第一时间通知技术质量部对混凝土外观进行检查、鉴定,发现质量缺陷后,及时登记并上报组长及副组长对缺陷产生的原因进行分析,并按照外观质量缺陷判断标准对缺陷进行分类评定、提出混凝土施工工艺控制和过程控制整改意见,督促施工队完善工艺措施。

3.3缺陷检查方法

3.3.1质量缺陷的评定标准

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015,现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.1.1 确定。现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表8.3.2-1、 表8.3.2-2 的规定。

4

2号地块混凝土外观质量修补方案

表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷

名 称 露筋 蜂窝 现 象 构件内钢筋未被砼包裹而外露 砼表面缺少水泥浆而形成石子外露 砼中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 砼中夹有杂物且深度超过保护层厚度 混凝土中局部不密实 严 重 缺 陷 纵向受力钢筋有露筋 构件主要受力部位有蜂窝 一 般 缺 陷 其他钢筋有少量露筋 其他部位有少量蜂窝 孔洞 构件主要受力部位有孔洞 其他部位有少量孔洞 夹渣 疏松 构件主要受力部位有夹渣 构件主要受力部位有疏松 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 其他部位有少量夹渣 其他部位有少量疏松 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 其他砼构件有不影响使用功能的外形缺陷 其他砼构件有不影响使用功能的外表缺陷 裂缝 缝隙从砼表面延伸至砼内部 连接部位构件连接处砼缺陷及连接钢筋、缺陷 连接铁件松动 外形缺缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、清水砼构件内有影响使用功能陷 外表缺陷 飞出凸肋等 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 或装饰效果的外形缺陷 具有重要装饰效果的清水砼构件有外表缺陷 表8.3.2-1 现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

项 目 基础 轴线位置 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 层垂直度 高 ≤5m >5m 全高(H) 标高 层高 全高 截面尺寸

允许偏差(mm) 15 10 8 5 8 10 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5

5

检验方法 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查

2号地块混凝土外观质量修补方案

井筒长、宽对定位中心电梯井 线 井筒全高(H)垂直度 表面平整度 预埋设施 中心线位置 预埋件 预埋螺栓 预埋管 预埋洞中心线位置 +25,0 H/1000且≤30 8 10 5 5 15 钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 钢尺检查 钢尺检查 注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 表8.3.2-2 混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法

项 目 坐标位置 不同平面的标高 平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 平面水平度 垂直度 预埋地脚螺栓 每米 全长 每米 全高 标高(顶部) 中心距 中心线位置 预埋地脚螺栓孔 深度 孔垂直度 标高 预埋活动地脚螺栓锚板 中心线位置 带槽锚板平整度 带螺纹孔锚板平整度 允许偏差(mm) 20 0,-20 ±20 0,-20 +20,0 5 10 5 10 +20,0 ±2 10 +20,0 10 +20,0 5 5 2 检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 水平尺、塞尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺、塞尺检查 钢尺、塞尺检查 注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

6

2号地块混凝土外观质量修补方案

3.4修补前准备工作

3.4.1提高修补施工人员素质和技能

要从组织上、思想上切实做好修补前的各项准备工作,认真学习混凝土工程质量相关规范和验收标准,开展混凝土外观质量缺陷修补安全生产知识的宣传、教育,对施工技术人员、管理人员和操作人员进行培训,提高作业人员的技术水平和安全操作技能,掌握混凝土外观质量缺陷修补施工有关要求和有关技术措施,以求全面地理解和落实混凝土外观质量缺陷修补方案。 3.4.2物质需求

修补施工所用材料必须满足施工的要求,应有一定的物资储备,根据混凝土外观质量缺陷状态,及时提出所需材料,及时购买,保证所需材料有可靠有来源,做好物资准备工作。,本工程主要采用搅拌站的原浆料,物资部按照现场管理人员的提料及时供料,满足现场修补需求。

第四章 主要修补方案

在混凝土施工过程中,不论现场管理水平如何,混凝土结构的施工都不可能在非常理想的条件下进行,往往会由于种种原因造成混凝土外观质量缺陷,或者是结构型式的特殊,或者是气候条件的恶劣,或者是施工方法、施工工艺的不规范等等,一般情况下,很容易在混凝土结构的浇筑过程中或刚刚施工完不久产生表面缺陷。不管是哪一种表面缺陷,都会对混凝土结构的外观质量带来不利的影响。所以找到混凝土结构产生表面缺陷的内因,在施工中有针对性的采取治理措施,对既有的缺陷加以必要的修复处理,以提高结构的外观质量。

4.1麻面修补

麻面是指混凝土表面呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点,直径通常不大于5mm。 成因分析:

(1)模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物;

7

2号地块混凝土外观质量修补方案

(2)浇筑前模板上未撒水湿润或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少,拆模后出现麻面;

(3)混凝土加水量不准确致使混凝土和易性差,混凝土浇筑时有的地方砂浆少石子多,形成麻面;

(4)混凝土没有分层浇筑,造成混凝土离析,出现麻面;

(5)混凝土入仓后振捣不到位,气泡未能完全排出,拆模后出现麻面; (6)振捣过迟,振捣时已有部分凝固。 预防措施:

(1)模板表面清理干净,脱模剂应涂刷均匀;

(2)混凝土搅拌时间要适宜,在砼搅拌车内不应超过3小时. (3)浇筑前检查模板拼缝,对可能漏浆的缝,设法封堵;

(4)振捣遵循快插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20s为佳,插入下层5-10cm,振捣至混凝土表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;

(5)新拌制混凝土必须按水泥或外加剂的性质,在初凝前振捣,放置时间过长未初凝混凝土可拉回拌和站按设计水灰比加水加水泥重新拌和。

修补方法:

混凝土表面的麻面,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理,可采用如下方法: (1))将缺陷部位松散混凝土凿除,直至密实混凝土。用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,在修补前先用水湿透;

(2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子为细砂,粒径最大不宜超过1mm,按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平;

(3)水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量较多,可用人工在小桶内搅匀,随搅随用,必要时掺拌白水泥调色;

(4)修补完成后,进行保湿养护,缺陷修补面砂浆养护达到3天后,由修补专业队、项目测量部会同现场监理对缺陷修补面进行最终验收,揭去养护层后,用小锤敲击修补面,声音清脆为合格,声音发哑者为空鼓,应凿除重补,凿毛面和最终面验收步骤重新进行。