好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

万吨净水厂设计计算说明书 王帅

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、总论 .......................................................................................................................................... 2 1.设计任务及要求 ............................................................................................................................ 2 2.设计原始资料................................................................................................................................ 2 二、总体设计概况 ........................................................................................................................... 3 1、水厂规模..................................................................................................................................... 3 2、总体设计..................................................................................................................................... 3 2.1确定给水处理厂工艺流程 ......................................................................................................... 3 2.2水厂工艺方案确定及技术比较 ................................................................................................. 3 三、给水单体构筑物设计计算 ....................................................................................................... 5 (一)、混凝剂配制和投加 ............................................................................................................. 5 (1)、设计参数............................................................................................................................... 5 (2)、溶液池设计及计算 ............................................................................................................... 5 (二)、混合设备的设计 ................................................................................................................. 6 (三)、反应设备的设计 ................................................................................................................. 6 1、回转式隔板絮凝池 ........................................................................................................... 6 2、平流沉淀池 ....................................................................................................................... 9 3、滤池................................................................................................................................. 12 4、进出水系统 ..................................................................................................................... 20 四、消毒 ........................................................................................................................................ 21 五、其他设计................................................................................................................................. 21 1、清水池............................................................................................................................. 21 2、吸水井的设计 ................................................................................................................. 24 3、二级泵房的设计 ............................................................................................................. 24 4、辅助建筑物面积设计 ..................................................................................................... 24 5、水厂管线 ......................................................................................................................... 24 6、道路及其它 ..................................................................................................................... 24 六、水厂总体布置 ......................................................................................................................... 25 参考文献 ........................................................................................................................................ 25

- 1 -

一、总论

1.设计任务及要求

给水处理课程设计的目的,一方面在于培养学生的工程思想,另一方面在于学习给水处理工艺设计的基本方法。具体表现为巩固与运用所学的理论知识,熟悉设计步骤与内容,培养分析问题和解决问题的能力。

2.设计的原始资料

该城镇地处北京东部,是北京的一座重要的卫星城市,现有一座地下水源水厂和相应配套的供水系统。近年来,由于人口的增多及工业发展,城镇规模不断扩大,现有的城市基础设施,特别是城市供水系统难以满足供水要求。目前生活供水严重不足,大部分地区采用定时供水措施勉强维持,楼房二层无水,一些平房在高峰用水时也常发生停水现象,严重影响了市民的正常生活和工业生产发展,急需开发新水源以解决供水不足的问题。

(1)地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高为22米(河岸边建有防洪大堤)

(2)厂位置占地面积:水厂位置距河岸200米,占地面积充分。

(3)水文资料:河流年径流量3.76――14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。 取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84米;

百年一遇洪水位:23.50米; 河流平常水位:15.80米; 河低标高:10米。

(4)气象资料及厂区地质条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63毫米;冰冻最大深度:1米。厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细砂,再下为中砂。地基允许承载力:10~12t/m2。厂区地下水位埋深:3~4米。地震烈度位8度。

(5)原水水质情况 序号 名称 最大值 最小值 平均值 备注 1 色度 11-13 2 浊度 3000 68 3 PH值 7.4-8.6 4 DO溶解氧 10.81 5 Fe 0.68 0.435 6 大肠菌群 723800个/L 24600个/L 7 细菌总数 2800个/L 140个/L 8 总硬度 123.35mg/L 9 臭味 土腥味 10 水温 4.5-21.5 ℃

- 2 -

(6)水质、水量及其水压的要求:

设计水量:根据资料统计,目前在原地下水源继续供水的情况下,每天还需20万立方米。

水质:满足现行生活饮用水水质标准。 水压:二级泵站扬程按50米考虑。

二、总体设计概况

1.水厂规模

根据资料,水厂净水产量20万m3/d,考虑到水厂自用水和水量的损失,确定安全系数为K=1.06。这总处理水量Q=1.06*20万=21.2万m3/d=8833.33 m3/h,取为8850 m3/h。

2.总体设计

2.1确定给水处理厂工艺流程

根据水源水质和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)及《生活饮用水卫生规范》(卫生部,2001年6月),根据设计的相关原始资料如水厂所在地区的气候情况、设计水量规模、原水水质和水文条件等因素,通过调查研究,参考相似水厂的设计运行经验,经技术经济比较确定采用地表水净化工艺:

原水→(混凝剂、助凝剂)混合→絮凝池→沉淀池→过滤池→(消毒)→清水池→提升泵站(二级泵房)→城市管网→用户

2.2水厂工艺方案确定及技术比较

(1)、给水处理厂工艺流程方案的选择及确定

方案一:原水 → 一泵房 → 静态混合器 → 往复式隔板絮凝池 →平流沉淀池

→ 普通快滤池 → 清水池 → 二泵房 → 用户

方案二:原水 → 一泵房 → 扩散混合器 → 折板絮凝池 → 斜板沉淀池 → V

型滤池 → 清水池 → 二泵房 → 用户

- 3 -

(2)、方案技术比较: 方案一 项目 一泵站岸边直接取水 方案二 项目 优缺点 优缺点 优点:布置紧凑,占地面积小,水泵吸水管路短,运行管理方便,应用广泛,适用在岸边地质条件较好时,取水可靠,维护管理较简单 缺点:投资较大,水下工程量较大,施工期限长,合建式土建结构复杂,施工较困难。 优点:1.设备简单,维护管理方便 2.不需土建构筑物 3.在设计流量范围,混合效果较好 扩散混合器 4.不需外加动力设备 缺点:1.水头损失较大 2.运行水量变化影响效果 优点:1.絮凝效果较好 2.结构简单,施工方便 缺点:1.絮凝时间较长 折板絮凝池 2.水头损失较大 3.转折处絮粒易破碎 优点:1.造价较低 2.操作方便,施工简单 3.对原水浊度适应性强,潜力大,处理效果稳定 4.带有机械排泥设备时,排泥效果斜板沉淀池 好 缺点:1.占地面积较大 2.不采用机械排泥装置时,排泥较困难 3.需维护机械排泥设备 优点:1.有成熟的运转经验,运行稳妥可靠 2.采用砂滤料,材料易得,价格便宜 3.采用大阻力配水系统,单池面积可做得较大,池深较浅 4.可采用降速过滤,水质较好 缺点:1.阀门多 优点:1.不需土建构筑物 2.不需外加动力设备 3.不占地 缺点:混合效果受水量变化有一定影响 优点:1.絮凝效果好 2.絮凝时间短 缺点:1.构造复杂,水量影响絮凝效果 优点:1.沉积效率高 2.池体小,占地少 缺点:1.斜管耗用较多材料,老化后尚需要更换,费用较高 2.对原水浊度适应性较平流沉淀池差 3.不设机械排泥装置时,排泥较困难,设机械排泥装置时,维护管理较平流沉淀池麻烦 优点:1.运行稳妥可靠 2.采用砂滤料,材料易得 3.滤床含污量大、周期长、滤速高、水质好 4.具有气水反洗和水表面扫洗,冲洗效果好 缺点:1. 配套设备多,如鼓风机等 2.土建较复杂,池深比普通快滤池深 静态混合器 往复式隔板絮凝池 平流沉淀池 普通快滤池 V型滤池 综上所述:方案一较合理。

- 4 -

三、给水单体构筑物设计计算

(一)、混凝剂配制和投加

(1)、设计参数

根据原水水质及水温,参考有关水厂的运行经验,选精致硫酸铝为混凝剂。最大投加量为20mg/L,精致硫酸铝投加浓度为10%。采用计量投药泵投加。

(2)、溶液池设计及计算

溶液池设计为以高架式设置,以便能依靠重力投加药剂。池周围应有工作台,底部应设置放空管。必要时设溢流装置。

1).确定溶液池容积:

根据《给水排水设计手册第3册第二版城镇给水》P455页

2).溶液池容积 按下式计算:

aQ W2?417bn式中 W2-溶液池容积,m3;

Q-处理水量,m/h;本设计Q=8850m/h

a-混凝剂最大投加量,20mg/L; b-溶液浓度(5%-20%),取10%; n-每日调制次数,取n=3。

33

代入数据得:W2=14.148m3,取14.15m3

取有效水深H1=1.0m,总深H=H1+H2+H3(式中H2为保护高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m)=1.0+0.2+0.1=1.3m。

溶液池形状采用矩形,尺寸为长×宽×高=4.2m×2.6m×1.3m。溶液池设置两个,每个容积为W2,以便交替使用,保证连续投药。 3).溶解池容积计算:

溶解池容积W1?0.35W2?0.35?14.15?5.0m3

溶解池一般取正方形,有效水深H1=1.0m,则:

面积F=W1/H1,有边长a=F1/2=2.236m;取边长为2.3m。

溶解池深度H=H1+H2+H3 (式中H2为保护高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m) H=1.0+0.2+0.1=1.3m

和溶液池一样,溶解池设置2个,一用一备。 溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流量

W5000q0?2??8.3L/s

60t60?10

- 5 -

万吨净水厂设计计算说明书 王帅

目录一、总论..........................................................................................................................................21.设计任务及要求...........................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ylka3c1te1wxgu8k8be9y6ym8c7oz00mvv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享