好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南方电网公司输电线路防风设计技术规范版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

规范版

2020年4月19日

1

南方电网公司输电线路防风设计技术

Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG 1 11- 南方电网公司输电线路防风设计技术规范

-07-08 发布 -08-01实施 中国南方电网有限责任公司 发 布 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

目 次

1 范围 .................................. 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件 ........................ 错误!未定义书签。 3 术语和定义 ............................ 错误!未定义书签。 4 路径选择 .............................. 5 基本风速 .............................. 6 导地线 ................................ 7 绝缘子和金具 .......................... 8 杆塔型式及荷载 ........................ 9 杆塔结构 .............................. 10 基础 ................................. 11 附属设施 ............................. 条文说明 .................................

2020年4月19日

错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 I

前 言

为科学、高效、有序地开展防风工作,提高输电线路抵御台风的能力,减少线路故障和经济损失,保证输电线路安全运行,在调研分析南方电网沿海地区台风登陆特征及对输电线路影响的基础上,特制定《南方电网公司输电线路防风设计技术规范》。

本规范以现行国家及行业的有关法律法规、标准、规范为基础,结合南方电网沿海地区的实际情况及管理要求而提出,适用于南方电网公司沿海强风区域的110kV~500kV新建交、直流架空输电线路的设计,该区域已建线路的技改、运维及35kV输电线路可参照执行。

本规范由中国南方电网有限责任公司生产设备管理部归口。 本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司生产设备管理部、南方电网科学研究院有限责任公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院。

本规范主要起草人:牛保红、马辉、樊灵孟、吴新桥、刘昌、李成、陈鹏、李锐海、庄志伟、潘春平、王衍东、朱映洁、王振华、汪晶毅、李敏生、梁水林、王乐铭。

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

南方电网公司输电线路防风设计技术规范

1 范 围

1.1 本规范适用于南方电网沿海强风区域的110kV~500kV新建交、直流架空输电线路的设计,该区域已建线路的技改、运维及35kV输电线路可参照执行。

1.2 南方电网沿海强风区域的线路设计除执行本设计技术规范外,还应符合现行规程、规范的要求。 2 规范性引用文件

本规范引用下列文件中的部分条款。当引用文件版本升级(或修改单)导致所引用的条文发生变化时,编制单位应研究新条文是否继续适用于本规范,并及时予以修订。

GB 50009- 建筑结构荷载规范 GB 50010- 混凝土结构设计规范 GB 50017- 钢结构设计规范

GB 50068- 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50545- 110kV~750kV架空输电线路设计规范 GB/T 19201- 热带气旋等级

DL/T 436- 高压直流架空送电线路技术规范 DL/T 5154- 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 DL/T 5158- 电力工程气象勘测技术规程