4.5施工现场平面布置: 4.5.1给水:
(1)从建设单位指定位置接入水源,管径DN100,并做水表井。
(2)围绕施工现场敷设管径DN100的消防环线,设室外消火栓,配25m水龙带,19mm水枪。消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品。
(3)环线引管径DN32支管供搅拌站用水。
(4)从环线引支管,枝状分布。分供办公生活区、大门冲洗用水。
(5)从环线引两根管径DN40立管,供3层以下低区生产消防用水,各层从立管引管径为DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水。
(6)现场设水泵房,供给3层以上高区生产消防用水。
(7)4#楼沿结构设管径DN65的生产消防竖管,每层设DN65的消火栓,配25m水龙带,19mm水枪。冬施时外露部分做50mm厚岩棉保温。
(8)从竖管引管径DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水。
4.5.2排水
(1)施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池。 (2)在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗。
(3)施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出。 (4)沉淀池定期清掏。 4.5.3用水量计算: (1)施工用水量:
q1=k1ΣQ1·N1·K2/(8×3600)=1.1[(80×300+10×300)/3600×8])×1.5 =1.55L/S q1:施工用水量
k1:未预计的施工用水系数,取1.1 Q1:日工程量 N1:施工用水定额
K2:用水不均衡系数,取1.5
按每日搅拌和养护砼量为80 m3,每日砂浆用量为10m3计算。 (2)施工现场生活用水量:(由于现场不设生活区,故按如下考虑) q2=p1·N2·K2/(t×3600)=(400×80×2/(6×3600)=2.96L/S q2:施工现场生活用水量 P1:为施工现场人员总数
标书制作系统
9
N2:施工现场生活用水定额
K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取2 T:为高峰用水时间,按6小时计算 (3)现场消防用水量: q3:按施工手册取10 L/S q1+q2=4.51 L/S q1+q2< q3
故总用水量Q=q3=10 L/S (4)管道选择:
d=(4q/1000πv)1/2=(4×10/π×1.6×1000) 1/2=0.089 mm 故管径选为DN=100 mm 其中V为经济流速选为1.6 m3/s (5)水泵选择:
本工程最高建筑高度为53.05米,故预设生产消防水泵供高层生产消防用水。 总扬程H=H1+Z+h H1为建筑物高度
Z为最不利处的自由水头,选10m。 h为沿程阻力,因距离较短忽略不计。 故H=53.05+10=63.05 m 所以水泵扬程H≥63.05 m 流量取消防流量L=5L/S (6)消防竖管管径
d=(4q/1000πv)1/2=(4×5/π×2.5×1000) 1/2=0.050mm 根据北京市规定管径选择DN65 mm 4.5.4施工临时用电:
根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置,均按三级配电,二级保护。
本工程临时用电均从甲方指定的地点引入,并进入本施工现场的红线内,在红线内设总配电箱,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于4 ?。消防水泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。
4.5.5临时用电量计算:
标书制作系统
9
(1)塔吊及外用电梯:
取Kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 Pj1=0.3×(80+30×2)=42KW Qj1=Pj1×tgφ=42.8Kvar
(2)钢筋加工机械及木工加工机械: 取Kx=0.3 cosφ=0.75 tgφ=0.88
Pj2=0.3×(3×2+4×2+5×1+3×4+3+7.5+7.5)=14.7KW Qj2=Pj2×tgφ=12.9Kvar (3)各类焊接设备:
取Kx=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 Pj3=0.35×4×6=8.4KW Qj3=Pj3×tgφ=16.6Kvar (4)搅拌机:
取Kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj4=0.7×5.5×2=7.7KW Qj4=Pj4×tgφ=8.3Kvar
(5)震捣器(平板式、插入式): 取Kx=0.7 cosφ=0.65 tgφ=1.17 Pj5=0.7×(1.1×1+1.1×20)=16.2KW Qj5=Pj5×tgφ=19.0Kvar (6)气泵:
取Kx=0.65 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj6=0.65×7.5=4.9KW Qj6=Pj6×tgφ=5.3Kvar (7)生活用电:
取Kx=1 cosφ=0.8 tgφ=0.5 Pj7=1×100=100KW Qj7=Pj7×tgφ=50Kvar 取同期系数Kp=Ka=0.9
Pj(1-6)=0.9×(42+14.7+8.4+7.7+16.2+4.9)=84.5KW Qj(1-6)=0.9×(42.8+12.9+16.6+8.3+19.0+5.3)=104.6Kvar 总负荷:
标书制作系统
9
Sj={[Pj(1-6)+Pj7]2+[Qj(1-7)+Qj8]2}1/2 =[(84.5+100)2+(104.6+50)2]1/2 =240.7KVA
考虑变压器自身的损耗 Pb=0.02Sj=0.02×240.7=4.81KW Qb=0.08Sj=0.08×240.7=19.24Kvar Sb=(Pb2+Qb2)1/2=19.8KVA
系统总容量为计算总负荷+变压器损耗=260.5KVA
考虑到系统总容量应在中心变电室安装1台300KW干式节能型变压器,并配备两台75KW的柴油发电机。
4.5.6施工现场防雷接地系统
施工现场防雷采用施工用的塔吊,在塔吊顶端设置避雷针。利用塔吊的基础做为施工现场的接地系统。
标书制作系统
9
第五章 主要分部分项工程、施工技术方案
5.1施工测量: 5.1.1工程概况:
本工程建筑物外形呈“凹”形纵向86.80m,横向34.10m。基底标高-7.02m,本工程±0.000相当于绝对标高42.30 m。室外标高-0.75相当于绝对标高41.55m。
5.1.2施工测量的准备工作:
(1)熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。
(2)对照总图,现场勘察、校测建筑用地红线桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。
(3)测量仪器准备:光学经纬仪(DJ2)一台带弯管目镜;有机玻璃十字接收靶;自动安平水准仪(DS1)一台;50 m钢卷尺3个。以上测量仪器均应在施工前检定合格,确保测量数据的准确。
(4)测量人员配备:测量工2~3人,验线员1人,上述人员均持有北京市建委颁发的上岗证书。
5.1.3建筑物定位放线: (1)平面控制网建立:
1)A、B、C、D、E、F绝对坐标均已知,根据平面三角关系,内业计算?1、?2、?1、?2利用极坐标法架镜E点测设A、B两点位置,利用经纬仪及钢尺确定D、C,平行借线确定G、H,然后架镜于F点测设D、C点各项极坐标值以便与内业计算值校核,建立平面控制网ABGHCD。
1)平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12\,边长相对误差为 1/15000。
2)距离丈量方法:距离丈量采用I级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:
(考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计)
式中:L---丈量时钢尺读数 t0---鉴定时标准温度
L?L0?ΔL长?ΔL误?ΔL高?ΔL拉?L0?L实?L明L实h2?α(t?t0)L0?2L0 L0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L明--钢尺名义长度 h---两端高差
标书制作系统
9
剪力墙结构高层住宅施工组织设计-8wr-2