一、工程概况: ........................................................................................ 2 二、编制依据: ........................................................................................ 2 三、塔吊基础施工: .................................................................................. 2 四、施工计划:…………………………………………………………3 五、塔吊基础剖面图和配筋图:………………………………………4 六、预埋螺栓:…………………………………………………………6 七、工艺流程施工方法:………………………………………………8 八、基础及基坑措施:…………………………………………………17 九、QTZ80塔式起重机计算书: ........................................................... 18 十、注意事项: ........................................................................................ 21 十一、应急抢救预案: .......................................................................... 22 附图一、塔吊基础图 附图二、塔吊位置平面图
1
天然地基塔吊基础施工方案
一、工程概况:
时代城20#(北塔)位于xx市岳麓区玉兰路与桐梓坡西路交叉处,由xx成城银山房地产开发有限公司筹建,xx市建筑设计院有限责任公司设计,xx市富湘建筑工程有限公司承建。本工程总建筑面积为50799.96M2,地下2层地上25层。根据现场实际情况在基坑内安装二台QTZ80(5610)型塔吊,塔吊位于工地南侧,具体详塔吊定位图。塔吊安装总高度为110米,旋转半径为56米。
二、编制依据:
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。
三、塔吊基础施工:
根据施工现场实际情况,结合塔吊说明书、参数、基础图纸及本工程勘察报告,在地下室基坑内23~24轴/A轴布置1台QTZ80(5610)型塔吊(1#塔吊),塔吊基础地基采用天然地基,持力层为②层强风化泥质板岩,承载力特征值fak=400kpa。本次基础采用预埋螺栓的方法,在制作基础钢盘网时,螺栓与主梁钢筋网绑扎为一体,塔吊基础尺寸为5米*5米*1.1米,采用C35商品砼,,待砼强度达到90%以上时(7-15天)方可安装塔吊,在制作基础时,还应安装一处接地装置,深度大于2.5米,对地电阻小于4欧姆(也可以建筑物避雷接地相连)。钢筋绑扎完成后,根据塔吊的四个角点,拉出对角线,再根据厂家提供的基础图,放置好预埋螺栓。
2
四、施工计划
1、施工进度计划
1#塔吊基础于1月2日进行基础土方开挖,基础混凝土浇灌;1#塔吊计划与2月17日安装。 2、材料与设备计划
2.1、本塔吊基础砼采用商品混凝土进行浇筑,按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定作材料性能检验。
2.2、焊接材料的品种、规格、性能等符合国家产品标准和设计要求。焊条等焊接材料与母材的匹配符合设计要求及现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。
2.3、设备计划表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 潜水泵 电工工具: 钳工工具 U型环 水准仪 经纬仪 焊 机 万用表 30m钢卷尺 数量 2 1 1 1 1 1 1 1 1 单位 台 套 套 只 台 台 台 台 只 备注 3