10kV配网工程施工安全管理的技术措施
黄志球
【摘 要】摘 要 10kV配网工程主要针对用户所开展的,施工过程中涉及的外部因素较多,维持施工过程中必须协调好各种关系,同时在各种电力保障环节中,工期紧,停电安排又十分紧张的情况下,要保证10 kV 配网工程的施工质量,就必须努力提高施工安全管理的相关技术措施,为配网工程的安全施工奠定坚实的基础。
【期刊名称】科技传播 【年(卷),期】2011(000)020 【总页数】1
【关键词】关键词 配网工程;施工安全;技术措施
1 10 kV 配网工程两种状态下的不同安全施工标准
10 kV 配网工程施工主要在停电与带电两种状态下进行施工,其安全施工标准主要存在以下这两种:
第一种,停电状态下的配网工程施工安全管理标准。当工作人员携带的相关施工设备和工具不能满足在带电区域进行配网安全施工时就需要在停电状态下进行施工,此外在施工过程中,当出现停电施工线路与周围带点线路存在较差或接近时,带电线路与非带电线路二者之间的间距达不到安全施工间距的标准时,可能会对停电施工安全造成影响的情况下,需要将带电的线路予以停电或是进行接地处理。进行10 kV配网工程施工时对具体的安全距离有明确的规定,工作安全距离为1m,人体与带电部分的安全距离为0.7 m,试验人员和带电设备的安全保障距离为0.35 m。配网工程施工需要进行停电作业的应事先向配电
运行部门提出申请。申请经配电运行部门同意,调度批准后,施工方要做好现场的安全组织措施和技术措施,认真办理好施工方案和工作票。线路停电后,施工人员要待接到配电班相关工作人员核实线路安全,并发出可以进行施工的指令后方可进行施工。针对停电时间范围,施工方与配电班工作负责人进行准确核实,不容许存在约时停电、送电情况,因为这种状况容易造成误差,将直接威胁到施工人员的生命安全。此外,施工负责人员还可以根据施工环境的变化发出暂定施工的命令,例如当出现暴雨、大风等自然环境恶劣的状况时,为保障施工人员的安全,可以下发停工命令,并与配电班负责人及调度进行联系,就停送电时间另行确定。
第二种,带电状态下的配网工程施工安全管理标准。当符合带电施工作业的基本条件并在专门的技术人员进行现场监督的情况下方可进行带电施工。带电施工对施工人员的操作规程进行了严格的规定。施工过程中施工人员要采用绝缘设备并穿绝缘鞋、穿绝缘服或者使用绝缘垫等保护性辅助设施,同时在施工时工作人员要严禁与两个带电体进行同时接触,或是在同一时间接触带电体和接地体;施工人员在施工过程中需要地面人员予以配合时,必须待自己与带电设备相脱离的状况下方能进行,否则不但自己的生命安全受到威胁,还会威胁地面配合人员的生命安全。此外,在进行低压带电作业时,低压带电导线没有做绝缘处理时,严禁施工人员在其中穿越。在带电的低压配电设备上工作的时候,应当采用防护措施,防止相间的短路或者单相接地的发生。
10 kV 配网工程无论是在停电状态或是带电两种状态下进行施工,都必须严格参照安全施工标准进行,只有这样才能够保障施工技术工作人员的安全,才能确保配网工程施工的顺利进行。
2 10kV 配网工程施工安全管理的具体措施
2.1 对施工网络进行科学合理的设计
在进行10kV 配电网络施工的时候,首先,应当对施工的概况进行了解,并提出针对性的意见使得网络的结构更加的合理,因为这样可以在施工中避免不必要的施工环节,让施工能够在最小的干扰下进行,这样要求我们建设方在图纸会审时应给予高度重视,多提出自己的见解。其次,施工前应当对施工范围内的线路进行考察,对问题比较大的线路进行改进,然后再进行施工,这样可以保证施工的安全和未来供电的安全。另外,在施工设计中应当尽量减少供电的半径,减轻供电线路的压力,而且保证施工主干线的导线截面积,控制导线的总长度,保证施工的质量,提高供电可靠性。 2.2 妥善处理施工环境以保证安全施工
很多原因都会导致10kV配网施工的安全性,如自然环境、工人的施工中操作失误以及设备故障等。为了确保施工中的安全性,应该采取相应的措施,主要包括以下一些方面:
第一,防备人为破坏。在实际的施工活动当中,应该合理设置塔杆的位置,确保其远离主要的干道,从而有效的避免道路施工或者是改造带来的损毁。如果无法避免在交通干道处设置塔杆,那么要做好塔杆的警示工作,确保塔杆的醒目程度,使机动车驾驶员能够在远处就发现塔杆,防止出现交通事故而造成塔杆的破坏。对于不在交通干道的塔杆也要设置必要的警示标志,防止以后的工程施工或者是其它的建设可能给塔杆带来的损毁。在施工过程当中要和有关部门做好沟通和协调工作,从而确保工程能够有效的开展;
第二,防雷措施在10kV配网施工当中,很多时候都要在野外进行施工作业,