第一章 施工组织设计 第一节工程概况
一、 1#楼建筑面积为44846.28川;地下面积为1336.68川;地上建筑 面积为43509.6川;剪力墙结构。建筑总层数为地上 32层,地下1层,地 下1层为戊类库房,电气用房,1-32层为住宅。1#楼属一级建筑,耐火等 级为一级,屋面防水为H级,防水层合理年限 15年,地下防水为二级设计 抗震烈度为8级。建筑合理使用年限为50年。
6#楼建筑面积约为3322.09川,地上3层,地下一层,局部设有文化 中心和厕所;属二类建筑,耐火等级地下部分为一级,地上部分为二级, 屋面防水等级为二级,设计抗震强度为 8度。
二、 建筑做法:
1. 建筑做法1号楼 1.1屋面做法
非上人屋面:刷着色剂涂料保护层(带色卷材不需刷涂料保护层);聚 脂胎SBS防水层(3mm+3rn)m上层带保护层;20厚1:3水泥浆找平层;CL7.5 陶粒砼
3
向排水口找 2%坡,最薄处为 30; 150厚聚苯板保温层(容重〉 18kg/m);沥青玛蹄脂一道隔气层;钢筋混凝土屋面板基层。
上人屋面:30厚C20细石混凝土(分格V 6米,缝宽20,内嵌聚胺脂 密封膏);干铺改性沥青卷材一层隔离层;聚脂胎 SBS防水层(3mm+3m)m 上层带保护层;20厚1: 3水泥浆找平层;CL7.5陶粒砼向排水口找2%坡, 最薄处为30; 150厚
3
聚苯板保温层(容重〉18kg/m);热沥青一道隔气层; 钢筋混凝土屋面板基层。
1.2楼地面做法:
地1:橡胶地面;
地2:耐磨彩色混凝土地面; 地3 :水泥地面;
地4:细石混凝土路面; 1.3楼面
楼1:细石混凝土楼面; 楼2:水泥砂浆楼面; 1.4内墙面做法:
内墙1:涂料墙面;
内墙2:毛面墙(剪力墙基层); 1.5顶棚做法:
顶棚1:涂料顶棚。
顶棚2:纸面石膏板吊顶。 1.6外墙面做法:涂料饰面。
1.7墙体材料选择构造说明:150厚及200厚内隔墙为加气砼砌块。 1.8门窗:窗型住宅部分参见新06J711,塑钢节能门窗(四腔三密封)。 1.9油漆:木材、木门均刷乳白色调合漆二遍,外露金属刷防锈漆一道, 再刷白色调合漆两道,予埋木件均做沥青防腐处理,预埋铁件均刷防锈漆 二道。
2.6号楼
2.1非上人屋面做法刷着色剂涂料保护层(带色卷材不需刷涂料保护 层);聚脂胎SBS防水层(3mm+3rn)m上层带保护层;20厚1: 3水泥浆找 平层;CL7.5
3
陶粒砼向排水口找2%坡,最薄处为30; 150厚聚苯板保温层 (容重〉18kg/m);沥青玛蹄脂一道隔气层;钢筋混凝土屋面板基层。
2.2楼地面做法: 地1:橡胶地面;
地2:耐磨彩色混凝土地面; 地3 :水泥地面;
地4:细石混凝土路面; 地5:水泥砂浆地面; 2.3楼面
楼1:水泥砂浆楼面; 楼2:铺地砖楼面; 2.4内墙面做法: 内墙1:涂料墙面;
内墙2:毛面墙(轻型墙基层); 2.5顶棚做法:外刷涂料两遍。 2.6外墙面做法:
2.6.1花岗岩饰面,25厚花岗岩板,上下边钻肖孔,长方形板横排时 钻2个孔,竖排时钻1个孔,孔径=5,安装时孔内先填云石胶,在插入-4 不锈钢肖钉,固定于4厚钢板托件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后, 用3厚50宽燕尾钢板勾住石板(燕尾钢板左右各勾住一块石板),石板四 周按缝宽6-8,用弹性密封膏封严,钢板托和燕尾钢板均用 \螺栓固定于 竖向角钢龙骨上。L60*6竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距 为石板宽度二缝宽。角钢龙骨距墙50,焊于墙内预埋伸出的角钢头上(或在 墙内预埋钢板,然后用角钢焊连竖向角钢龙骨),角钢龙骨与墙面之间空隙 内,用聚合物砂浆满贴聚苯板,与连接件交接处用软质泡沫塑料塞严。
2.6.2涂料饰面:喷刷外墙乳胶漆。
本工程墙体如下:地下室墙体为钢筋混凝土墙,厚度及分中详结构施 工图;外墙为300厚加气砼砌块,分轴见各层平面图, 外墙敷设100厚EPS 保温板。
2.7墙体说明:砌体隔墙与承重墙柱交接处,沿高度每 0.5米,设2弗6 拉接筋,深入墙内1米。
三、 结构设计6号楼一般材料规格:
1. 钢筋:
1.1 热轧钢筋:HPB23(Q233 , HRB33(20MnSi), HRB40Q20MnSV;1.2冷轧带肋钢筋:CRB550
1.3型钢、钢板、螺栓、预埋件:Q235
2. 混凝土强度等级:基础垫层为 100厚C20素砼,基础、防水筏板为 C30的砼;地下室梁、柱均采用 C35砼,一层至顶层梁、柱均采用 C30砼, 板采用C30砼,构造柱及过梁混凝土均为 C20,楼梯砼强度等级同同层楼板 砼强度等级。
四、 地基与基础:基础底部做 100厚C20混凝土垫层,基础涂环氧沥 青厚浆型涂料两遍。
五、 钢筋的连接:热轧钢筋宜采用机械连接或焊接,当纵向钢筋的直 径》28时,应采用机械连接。
六、 (楼)板内未注明的分布钢筋均为①6@200 七、 结构设计1号楼
1. 钢筋:
1.1 热轧钢筋:HPB23(Q233 , HRB33(20MnS), HRB40Q20MnSiV);
2
1.2冷轧带肋钢筋:CRB550护fy=360N/mm 1.3型钢、钢板、钢管:Q235B或 Q345其质量应符合《碳素结构钢》 GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T的规定。焊条按《钢筋焊接与验 收规程》(JGJ18-96)第三章采用。
2.混凝土强度等级:
2.1基础混凝土强度等级:
项目名称 筏基梁板 防水等级 素砼垫层 1 高层住宅 C35 S6 C15 地下一层 2.2主体结构构件混凝土强度等级: 项目 名称 部位 地下室 (基础面至-0.100) 一至六层一、三单元 17.300 ) 高 层 住 (-0.100 至 宅 七至顶层一、三单兀 (17.300 以上) 一至九层二单元 (-0.100 至 23.100 ) S6 C15 剪力墙及暗柱、连梁 柱 C35 C35 C30 C35 梁 板 楼梯 C30 C30 C30 C30 C35 C35 C30 C35 C35 C30 C30 C30 C30 C35 C35 C30
某高层住宅楼施工组织设计(层-剪力墙结构)